Re: Ayuda configuracion inversor Huber
Publicado: 22 Feb 2021, 15:13
Foro de energía solar
https://www.adnsolar.eu/
yo estoy para pillar un axpert vm 3000-24 plus.... esos bug son en todos los voltronic clones? o han ido sacando firmwares para ir corrigiendo? Pensaba que "funcionaban bien dando datos correctos".Gabriel_2018 escribió: ↑23 Oct 2020, 16:53 Parece que en la entrada del regulador (donde están las placas) hay solo 25V, mientras en su salida (a la batería) hay 27V
Los 25V en entrada están mal. Mide con un polímetro, a ver si en la entrada FV del regulador realmente hay solo 25V
Si fuera el caso, debe haber algún problema con las placas o con el cableado entre las placas y el híbrido Huber
No es problema, es otro bug de ese inversor. Otro es, que cuando carga con el generador, la intensidad de batería aparece como 0 A, pese a que algo carga, aunque tampoco carga lo que se estabece en los parámetros. Sí hay potencia solar, si que aparece la Intensidad debida al campo FV.