Ismaelongc escribió: ↑08 Abr 2020, 11:31Supongo k sera asi....
Correcto, es como tú dices - pero la tensión de la batería no subirá rápidamente, más bien poco a poco ...
La ecualización se hace, cuando el regulador indica, que las baterías están cargadas a tope, pero la densidad del electrólito no llega al valor de saturación (p.e. 1.28g/ml)
Cuando pasa eso (quizá cada 3 o 6 meses), conectas 3 o 4 placas en paralelo directamente a la batería. En circuito abierto, las placas tendrán cerca de 40V, pero al conectarlas a la batería, la tensión caerá a 29V, digamos, y las placas empezarán a inyectar amperios a la batería. El electrólito empezará a burbujear y la tensión subirá lentamente
Tú observas y mides la tensión, y finalizarás la ecualización según lo que ocurra primero:
- Cuando el electrólito haya burbujeado una hora (aunque la tensión aún no haya llegado a 32.5V)
- Cuando la tensión haya llegado a 32.5V (aunque aún no haya pasado la hora)
Si la densidad todavía no ha llegado al valor nominal, repites la ecualización el dìa siguiente
Nota 1: Antes de ecualizar, debes asegurarte de que el nivel del electrólito esté bien. En caso contrario, debes añadir agua desmineralizada
Nota 2: El umbral de 32.5V es orientativo. Según el tipo de batería que compres, igual pueden ser 31.5V (u otro valor)
Nota 3: Tus placas son de mucha potencia (340Wp, Imp=~9A). Posiblemente basten 2 placas en paralelo
Espero haberlo explicado con suficiente detalle ...