Problema con las baterías (de la usuaria Koriki)

Publicado: 24 Feb 2020, 11:43
por Homo_non_sapiens
El 23 de enero, Koriki escribiò en "Me presento":
KORIKI escribió: 23 Ene 2020, 08:20Tengo energía solar en vivienda aislada desde hace dos años (instalada por "profesionales") que no ha parado en dos años de darme problemas y de gastar pasta en solventar dichos problemas

Luisetrix comentó:
Luisetrix escribió: 23 Ene 2020, 08:57Ya conocemos las peripecias con tu instalación y como Manuel (Mleon) te está echando una mano ...

Y Mleon contestó:
Mleon escribió: 24 Ene 2020, 18:43Realmente el "Rey Mago" esta siendo Gabriel que le ha prestado incluso una Raspberry con PVControl+ instalado para ver como le va la instalación

Hoy, 24 de febrero, Gabriel_2018 da el problema por resuelto:
Gabriel_2018 escribió: 24 Feb 2020, 11:30 Bueno, pues tras unos cuantos días de puesta a punto con ecualizaciones prolongadas a 31.5 V, parece que los vasos están en buena forma. Hemos pasado de tensiones nocturnas de 23-24 V a 24.8-25.2 V y la densidad se muestra bastante pareja en todos los vasos.

Como programa de mantenimiento, hemos absorción a 27.8 V, para que las baterías se llenen sin pasar del límite de intensidad nominal en días con sol, flotación a 27.4 V y 30 minutos de gaseo diarios a 30.0 V.
.
perfil de carga.JPG
.
Se ve que el regulador PWM de 50 A con los nuevos paneles de 72 c rinde bastante bien.

Ya sólo queda aprovechar los excedentes.
Eso son buenas noticias, Gabriel. O sea, este Axpert con regulador PWM hace bien su trabajo, si se emplea la opción "ecualización" para un gaseo diario a 2.50V por vaso
Ya hago lo mismo con un Axpert MPPT (2.4kW; 24V; 900Wp en placa con 60c), con una "ecualización disfrazada" a 30V, de una hora cada día - con buen resultado. Y claro: La tensión de "absorción" solo ligeramente por encima de la de flotación

Ver también este hilo: viewtopic.php?f=31&t=547

Re: Problema con las baterías (de la usuaria Koriki)

Publicado: 06 Mar 2020, 00:35
por Stranjus
Homo_non_sapiens escribió: 24 Feb 2020, 11:43 El 23 de enero, Koriki escribiò en "Me presento":
KORIKI escribió: 23 Ene 2020, 08:20Tengo energía solar en vivienda aislada desde hace dos años (instalada por "profesionales") que no ha parado en dos años de darme problemas y de gastar pasta en solventar dichos problemas

Luisetrix comentó:
Luisetrix escribió: 23 Ene 2020, 08:57Ya conocemos las peripecias con tu instalación y como Manuel (Mleon) te está echando una mano ...

Y Mleon contestó:
Mleon escribió: 24 Ene 2020, 18:43Realmente el "Rey Mago" esta siendo Gabriel que le ha prestado incluso una Raspberry con PVControl+ instalado para ver como le va la instalación

Hoy, 24 de febrero, Gabriel_2018 da el problema por resuelto:
Gabriel_2018 escribió: 24 Feb 2020, 11:30 Bueno, pues tras unos cuantos días de puesta a punto con ecualizaciones prolongadas a 31.5 V, parece que los vasos están en buena forma. Hemos pasado de tensiones nocturnas de 23-24 V a 24.8-25.2 V y la densidad se muestra bastante pareja en todos los vasos.

Como programa de mantenimiento, hemos absorción a 27.8 V, para que las baterías se llenen sin pasar del límite de intensidad nominal en días con sol, flotación a 27.4 V y 30 minutos de gaseo diarios a 30.0 V.
.
perfil de carga.JPG
.
Se ve que el regulador PWM de 50 A con los nuevos paneles de 72 c rinde bastante bien.

Ya sólo queda aprovechar los excedentes.
Eso son buenas noticias, Gabriel. O sea, este Axpert con regulador PWM hace bien su trabajo, si se emplea la opción "ecualización" para un gaseo diario a 2.50V por vaso
Ya hago lo mismo con un Axpert MPPT (2.4kW; 24V; 900Wp en placa con 60c), con una "ecualización disfrazada" a 30V, de una hora cada día - con buen resultado. Y claro: La tensión de "absorción" solo ligeramente por encima de la de flotación

Ver también este hilo: viewtopic.php?f=31&t=547
Si, mi PWM tambien lo hace perfecto con esos datos que paso Gabriel, los dias que hace sol lo clava, se tira 3h a 27.8V, despues flota a 27.3 y mete 30 minutos a 30.0V, antes era muy irregular y con los datos que me pasaron los de rebacas le metias bastante mas intensidad (creo que la absorcion era a 30.1), por otro lado para hacer ecualizaciones cada mes, que aconsejais poner 31.5V durante por ejemplo 1h?

Las ecualizaciones prolongadas a 31.5V durante cuantos dias las realizasteis y cuanto tiempo?

Gracias.

Re: Problema con las baterías (de la usuaria Koriki)

Publicado: 06 Mar 2020, 08:15
por Homo_non_sapiens
Stranjus escribió: 06 Mar 2020, 00:35... para hacer ecualizaciones cada mes, que aconsejais poner 31.5V durante por ejemplo 1h?
Sí, algo así. Pero solo si hace falta, es decir, cuando hay una diferencia de densidad entre los vasos de más de 0.01-0.02 g/ml

Stranjus escribió: 06 Mar 2020, 00:35Las ecualizaciones prolongadas a 31.5V durante cuantos dias las realizasteis y cuanto tiempo?
Cuando una batería ya está sulfatada (se nota en que los vasos no tienen todos la misma densidad y que la batería pierde capacidad, como en el caso de Koriki), se ecualiza hasta que las densidades sean casi iguales. Una diferencia de 0.01-0.02 g/ml es aceptable. La ecu se hace a 31.5V, porque el híbrido no permite más tensión
Si habiendo ecualizado mucho (más de 5 horas) no se igualan las densidades, se da por finalizada la ecualizacion

Re: Problema con las baterías (de la usuaria Koriki)

Publicado: 06 Mar 2020, 09:25
por Corazon_de_perro
Stranjus escribió: 06 Mar 2020, 00:35
Homo_non_sapiens escribió: 24 Feb 2020, 11:43 El 23 de enero, Koriki escribiò en "Me presento":
KORIKI escribió: 23 Ene 2020, 08:20Tengo energía solar en vivienda aislada desde hace dos años (instalada por "profesionales") que no ha parado en dos años de darme problemas y de gastar pasta en solventar dichos problemas

Luisetrix comentó:
Luisetrix escribió: 23 Ene 2020, 08:57Ya conocemos las peripecias con tu instalación y como Manuel (Mleon) te está echando una mano ...

Y Mleon contestó:
Mleon escribió: 24 Ene 2020, 18:43Realmente el "Rey Mago" esta siendo Gabriel que le ha prestado incluso una Raspberry con PVControl+ instalado para ver como le va la instalación

Hoy, 24 de febrero, Gabriel_2018 da el problema por resuelto:
Gabriel_2018 escribió: 24 Feb 2020, 11:30 Bueno, pues tras unos cuantos días de puesta a punto con ecualizaciones prolongadas a 31.5 V, parece que los vasos están en buena forma. Hemos pasado de tensiones nocturnas de 23-24 V a 24.8-25.2 V y la densidad se muestra bastante pareja en todos los vasos.

Como programa de mantenimiento, hemos absorción a 27.8 V, para que las baterías se llenen sin pasar del límite de intensidad nominal en días con sol, flotación a 27.4 V y 30 minutos de gaseo diarios a 30.0 V.
.
perfil de carga.JPG
.
Se ve que el regulador PWM de 50 A con los nuevos paneles de 72 c rinde bastante bien.

Ya sólo queda aprovechar los excedentes.
Eso son buenas noticias, Gabriel. O sea, este Axpert con regulador PWM hace bien su trabajo, si se emplea la opción "ecualización" para un gaseo diario a 2.50V por vaso
Ya hago lo mismo con un Axpert MPPT (2.4kW; 24V; 900Wp en placa con 60c), con una "ecualización disfrazada" a 30V, de una hora cada día - con buen resultado. Y claro: La tensión de "absorción" solo ligeramente por encima de la de flotación

Ver también este hilo: viewtopic.php?f=31&t=547
Si, mi PWM tambien lo hace perfecto con esos datos que paso Gabriel, los dias que hace sol lo clava, se tira 3h a 27.8V, despues flota a 27.3 y mete 30 minutos a 30.0V, antes era muy irregular y con los datos que me pasaron los de rebacas le metias bastante mas intensidad (creo que la absorcion era a 30.1), por otro lado para hacer ecualizaciones cada mes, que aconsejais poner 31.5V durante por ejemplo 1h?

Las ecualizaciones prolongadas a 31.5V durante cuantos dias las realizasteis y cuanto tiempo?

Gracias.
Tu caso es bastante distinto al de Koriki. En el suyo, las tensiones al llegar la noche caían hasta los 22.5-23.0 V, seguramente debido a una alta sulfatación. Durante una semana se metieron cargas de 31.V un par de horas al día y la situación mejoró mucho.