Buenos días,
un mes después de tener el sistema de combinación Red-FV mediante un contactor de 4P 2NO-2NC con bobina de 12vdc comandado por el inversor puedo hacer una primera valoración:
- Tengo configurado el inversor que si pasan más de 4 minutos por debajo de 24.2V de modo sostenido, mande la orden de energizar el contactor y pasarnos a red.
- No se vuelve a FV hasta que detecte un voltaje igual o superior a 26V durante 10 minutos o más.
- Monitorizo el consumo AC con un medidor de energía Wibeee.
- Está pendiente monitorizar la parte FV con pvcontrol+ o similar.
- Di libertad absoluta a la família a usar todo lo que les plazca y a la hora que quieran excepto el horno que no debe funcionar junto con el lavaplatos ni el secador
Siendo así, creo que descargo un 30% cada día pero también se cargan totalmente las baterías a diario, bueno depende de la concatenación de días "locos" en cuanto a consumo... para eso lo veré mejor cuando tenga el pvcontrol+... ahora mismo debo bajar a la sala técnica y intuir con lo que me informa el Outback FM80 (tiempo de abs i flot).
Mirando el medidor de energía, en febrero (del 13 al 28 febrero) consumimos 112kwh de los cuales 91kwh fueron de fv (81%) y de lo que llevamos el mes de marzo llevamos consumidos 89kwh de los cuales 78 son de fv (88%)
¿Qué he visto? Que si salta a red de noche por una carga grande pero puntual, ya no salta a fv aunque el MATE2 indica que las baterías están a 25.4V hasta que sale el sol. Casi siempre es por culpa del lavaplatos que cuando calienta el agua le mete unos meneos a la batería bajando 1v o más durante unos minutos pero al finalizar el período de stress, se podría pasar a batería de nuevo... es decir estaría bien tener algun sistema que cada X minutos compruebe si hay mucha carga, si la hay sigue con red y al detectar poca carga, pase a FV de nuevo siempre y cuando la vbat sea por encima de 25.xxV. ¿Eso se llama pvcontrol+?
También he visto que el contactor trabaja bien a carga (no sé si con el tiempo se van a fatigar). Casi siempre que salta a red es debido a cargas altas, no porque la batería haya ido bajando poco a poco, por ejemplo aquí nos duchamos, usamos el secador pelo y luego el horno para hacernos unas pizzas con la familia
¿Como lo ven? teniendo 2560wp teóricos y inversor de 3kva. Además tengo algun problema de sombras que me reduce la producción.
¿Se podria optimitzar relajando el voltaje de corte? ¿O es mejor preservar batería y que corte a 24.2V y relajar el voltaje de retorno a fv bajando de 26V a 25.4V? ¿Se ciclará de más así?
Bueno, cualquiera opinión será bienvenida