Homo_non_sapiens escribió: ↑06 Ene 2020, 13:18Ahora no tengo tiempo; esta noche te contestaré ...
No tienes que liberer al híbrido de placas FV - hay soluciones para que funcione bien su regulador ...
El mayor problema de los reguladores incorporados en los híbridos de la serie Axpert de Voltronic, es que no hacen bien la absorción: Muchos días se la saltan, pasando directamente de bulk a flotación. Esto es malo para la batería, porque a la larga se sulfata
Para solucionarlo hay varias opciones:
1. La más fácil es "disfrazar" la ecualización de absorción - en aquellos modelos que tienen la opción de ecualizar. Simplemente configuras la tensión de absorción igual a la de flotación o mejor dicho, a 0.1V por encima de la de flotación. Por ejemplo, la flotación a 27.2V y la absorción a 27.3V. Y programas una ecualización de una hora cada día, a la tensión de absorción, por ejemplo a 29.2V. De esta forma tienes la absorción diaría garantizada (si hay sol, claro). Y si el regulador realmente hace la absorción a 27.3V algún día, es como si hiciera flotación
2. Si tu híbrido no tiene la opción de ecualizar, lo dejas tal cual está, por ejemplo con la absorción a 29.2V y la flotación a 27.2V. Y una vez por semana haces una ecualización manual suave de una hora, por ejemplo a 30.0V. Si el híbrido no permite 30.0V, haces una ecualización semanal de dos horas, a la máxima tensión que admite, que serán 29.2V
3. La última opción es la mejor, pero es un poco más compleja, porque es necesario programar a una Raspberry Pi. Está todo explicado en este hilo:
viewtopic.php?f=31&t=440
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. El hecho de que el regulador de los Axpert no tiene compensación de temperatura, es muy fácil de arreglar: Simplemente pones las tensiones de carga un poco más altas en los meses fríos y un poco más bajas en los meses de calor. Por ejemplo a 26.7V & 28.7V en verano y a 27.5V & 29.5V en invierno