De poder, se puede, pero las protecciones no van a actuar de manera correcta. Si hay una sobrecarga en algun dispositivo, este puede absorber a la vez corriente de la red y también del inversor sin que el IGA se entere de la sobrecarga.
Creo que es totalmente desaconsejable, y peligroso.

Re: conectar Inversor Híbrido On-Grid en un punto de la red que no sea la 1ª entrada desde el contador de la compañia

Publicado: 20 Dic 2019, 14:18
por Homo_non_sapiens
Vitriolo escribió: 19 Dic 2019, 21:43De poder, se puede, pero las protecciones no van a actuar de manera correcta ... Creo que es totalmente desaconsejable, y peligroso
Estoy con Vitriolo. Para que los interruptores diferenciales y magnetotérmicos instalados en el cuadro principal de la vivienda funcionen correctamente, hay que conectar el inversor on-grid aguas arriba de estos