No entiendo bien esta afirmación...cual es la razón de que poner 2 baterías en paralelo es un disparate?
INVERSOR + BATERIA monoblock no aguanta
- Mleon
- Enana blanca
- Mensajes: 429
- Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 230 times
Re: INVERSOR + BATERIA monoblock no aguanta
-
- Agujero negro
- Mensajes: 138
- Registrado: 18 Nov 2022, 00:03
- Ubicación: GALICIA
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 6 times
Re: INVERSOR + BATERIA monoblock no aguanta
Supongo que Oldegin se refiere al peligro de que algún "vaso" se ponga en cortocircuito, a parte de eso, si no hay otro remedio para tener más capacidad no habría problema.
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4887
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 584 times
Re: INVERSOR + BATERIA monoblock no aguanta
Si dos baterías son iguales en capacidad y tienen la misma resistencia interna (Ri), se pueden paralelizar sin problema; de hecho, muchos bancos de batería contienen series paralelizadas (xSyP).
Pero si una batería es usada (antigua) y la otra nueva, es muy probable que la "fuerte" se descargue constantemente, alimentando a la "floja", lo que acortaría dramáticamente su vida útil.
No he mencionado que las baterías a paralelizar deben ser de la misma tensión, porque doy por supuesto que esto se sabe.
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Mleon
- Enana blanca
- Mensajes: 429
- Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 230 times
Re: INVERSOR + BATERIA monoblock no aguanta
Yo tengo 2 bancos de baterías de distinta capacidad, antigüedad y tipo....
- Banco con 12 celdas de tracción de 2V (Banco Principal que cargo desde placas)
- Banco con 16 baterías de gel de 6V de 150Ah en configuración 4s4p (Banco de reserva que cargo desde los 220VAC del Hibrido en días "buenos")
Las baterías de gel aunque son de 6V se tiene acceso a cada celda por lo que tengo todas las celdas de ese banco del mismo voltaje en paralelo
No tengo ambos bancos en paralelo normalmente, sobre todo en su fase final de carga dado que tienen distintos Vabs y Vflot
Pero en días de poco Sol los pongo en paralelo para tener mayor autonomía
Ambos bancos los tengo monitorizados con PVControl+ (Vbat, Ibat etc... e incluso a nivel del Voltaje de cada celda
Por ejemplo esta noche están en paralelo y estas son las gráficas de las celdas de ambos bancos
Si vemos la gráfica del Banco de reserva....
se ve claramente que hasta las 19:00 estaba feliz sin hacer nada hasta que lo he conectado...ha dado un pequeño pico de Ibat y después se ha estabilizado en una descarga de unos 9A
Si vemos la gráfica del Banco principal
Le pasa algo parecido...estaba descargándose a unos 20A hasta las 19:00...y después, al conectar el segundo Banco, se alivia un poco descargándose unos 8A
Por tanto, siempre que se tenga monitorizado y controlado el tema, no veo problema en poner baterías en paralelo
Es verdad que si se hace sin tener visibilidad de lo que pasa (mejor visibilidad a nivel de celda) , puede que, dependiendo de la instalación, antigüedad etc ocurran efectos no deseados
El mas preocupante es el comentado que una celda de un banco se cortocircuite por ejemplo por vejez y por tanto ese banco de baterías descargue al otro banco al tener un voltaje sensiblemente menor
Pero lo dicho...monitorizando y controlando el tema... a mi me ahorra arrancar el generador muchos días el poder aprovechar un banco de baterías mas antiguo poniéndolo en paralelo
- Banco con 12 celdas de tracción de 2V (Banco Principal que cargo desde placas)
- Banco con 16 baterías de gel de 6V de 150Ah en configuración 4s4p (Banco de reserva que cargo desde los 220VAC del Hibrido en días "buenos")
Las baterías de gel aunque son de 6V se tiene acceso a cada celda por lo que tengo todas las celdas de ese banco del mismo voltaje en paralelo
No tengo ambos bancos en paralelo normalmente, sobre todo en su fase final de carga dado que tienen distintos Vabs y Vflot
Pero en días de poco Sol los pongo en paralelo para tener mayor autonomía
Ambos bancos los tengo monitorizados con PVControl+ (Vbat, Ibat etc... e incluso a nivel del Voltaje de cada celda
Por ejemplo esta noche están en paralelo y estas son las gráficas de las celdas de ambos bancos
Si vemos la gráfica del Banco de reserva....
se ve claramente que hasta las 19:00 estaba feliz sin hacer nada hasta que lo he conectado...ha dado un pequeño pico de Ibat y después se ha estabilizado en una descarga de unos 9A
Si vemos la gráfica del Banco principal
Le pasa algo parecido...estaba descargándose a unos 20A hasta las 19:00...y después, al conectar el segundo Banco, se alivia un poco descargándose unos 8A
Por tanto, siempre que se tenga monitorizado y controlado el tema, no veo problema en poner baterías en paralelo
Es verdad que si se hace sin tener visibilidad de lo que pasa (mejor visibilidad a nivel de celda) , puede que, dependiendo de la instalación, antigüedad etc ocurran efectos no deseados
El mas preocupante es el comentado que una celda de un banco se cortocircuite por ejemplo por vejez y por tanto ese banco de baterías descargue al otro banco al tener un voltaje sensiblemente menor
Pero lo dicho...monitorizando y controlando el tema... a mi me ahorra arrancar el generador muchos días el poder aprovechar un banco de baterías mas antiguo poniéndolo en paralelo