Dudas Factor de potencia bajo
-
- Agujero negro
- Mensajes: 124
- Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
- Ubicación: Sevilla
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 31 times
Dudas Factor de potencia bajo
Hola,
Antes de nada comentar que de electricidad NPI. mal empezamos.
El tema es que estoy instalando un inversor Axpert VM iii 5kv y estoy esperando las placas.
Mientras estoy haciendo la instalación eléctrica.
He puesto dos contadores chinos totales y me encuentro que las lecturas difieren bastante.
Me explico, el de la izquierda refleja el consumo que viene desde la compañía eléctrica y el de la derecha el que sale del inversor.
Como he comentado aún no tengo instalado ni baterías ni paneles por lo que me extraña mucho que el consumo sea menor en la entrada al inversor que en la salida. Creo que la entrada debería ser unos 50w más, ¿no?
contadores
También veo que el factor de potencia es muy bajo en la entrada. es una instalación en el típico piso normal y corriente, nada de industrial con muchos motores etc.
por si sirviera de algo, pongo los esquemas de la instalación aunque no esté muy bien representado..
Este es el esquema de entrada en el inversor:
Desde la calle al inversorDesde la calle al inversor
Este de la salida del inversor al consumo:
desde el inversor a las cargas
Ambos Comparten la tierra.
He intercambiado los dos contadores y es el mismo resultado.
¿Alguien puede arrojarme luz del porqué ese valor tan bajo en el factor de potencia de entrada y de porqué marca menos el que viene de la compañía que el de la salida del inversor?
Antes de nada comentar que de electricidad NPI. mal empezamos.
El tema es que estoy instalando un inversor Axpert VM iii 5kv y estoy esperando las placas.
Mientras estoy haciendo la instalación eléctrica.
He puesto dos contadores chinos totales y me encuentro que las lecturas difieren bastante.
Me explico, el de la izquierda refleja el consumo que viene desde la compañía eléctrica y el de la derecha el que sale del inversor.
Como he comentado aún no tengo instalado ni baterías ni paneles por lo que me extraña mucho que el consumo sea menor en la entrada al inversor que en la salida. Creo que la entrada debería ser unos 50w más, ¿no?
contadores
También veo que el factor de potencia es muy bajo en la entrada. es una instalación en el típico piso normal y corriente, nada de industrial con muchos motores etc.
por si sirviera de algo, pongo los esquemas de la instalación aunque no esté muy bien representado..
Este es el esquema de entrada en el inversor:
Desde la calle al inversorDesde la calle al inversor
Este de la salida del inversor al consumo:
desde el inversor a las cargas
Ambos Comparten la tierra.
He intercambiado los dos contadores y es el mismo resultado.
¿Alguien puede arrojarme luz del porqué ese valor tan bajo en el factor de potencia de entrada y de porqué marca menos el que viene de la compañía que el de la salida del inversor?
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Re: Dudas Factor de potencia bajo
No acabo de ver claro el esquema que implementas.
Idealmente el factor de potencia (pf) está a algo menos de 1; prueba a invertir los cables o de tensió o de corriente (sólo uno, no los dos simultáneamente) del primer vatímetro; a ver si cuando menos se parecen los PF.
A ver si alguien entiende mejor lo que pasa.
Idealmente el factor de potencia (pf) está a algo menos de 1; prueba a invertir los cables o de tensió o de corriente (sólo uno, no los dos simultáneamente) del primer vatímetro; a ver si cuando menos se parecen los PF.
A ver si alguien entiende mejor lo que pasa.
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4887
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 584 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
Creo que exageras, porque si interpretas el PF tal como lo haces, algo entenderás
.
Veo que en el momento de hacer la foto, el consumo en la casa era de solo ~100W rsp. ~200W (según que contador)
Fíjate que la intensidad aparente en el contador de la izquierda es de 3.76A - y en el de la derecha de solo 1.05A. Eso cuadra con PF=0.12 rsp. PF=0.82 - pero no sé, si es correcto ... ? No estoy seguro, si los contadores indican bien con tan poco consumo. Creo que el inversor vierte su potencia reactiva a la red - eso podría explicar los "valores extraños" que indican los contadores
Si suponemos, que el contador de la izquierda debería indicar ~50W más que el de la derecha (~260W), con 3.76A esto equivaldría a PF=30, en el contador izquierdo. Quizá vayan por allí, los tiros ...
Haz un foto igual, tras enchufar una carga resistiva de ~2000W (p.e. un calefactor) - a ver lo que dicen los contadores
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Agujero negro
- Mensajes: 124
- Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
- Ubicación: Sevilla
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 31 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
Gracias a los dos
@Homo_non_sapiensa, respecto a lo de que exagero, lo que sé es lo que he leido en el subforo. poco más. pero soy inquieto y tal...
Hice lo que comentas, enchufar un calefactor de unos 2kw
Este es el resultado después de unos 10 segundos de funcionamiento:
con calefactor
@jeopardize si no te he entendido mal, a uno de los contadores (vatímetro) intercambio la fase con el neutro e su alimentación, no? o que cambie la fase del sensor por el cable de neutro?
Saludos.
@Homo_non_sapiensa, respecto a lo de que exagero, lo que sé es lo que he leido en el subforo. poco más. pero soy inquieto y tal...
Hice lo que comentas, enchufar un calefactor de unos 2kw
Este es el resultado después de unos 10 segundos de funcionamiento:
con calefactor
@jeopardize si no te he entendido mal, a uno de los contadores (vatímetro) intercambio la fase con el neutro e su alimentación, no? o que cambie la fase del sensor por el cable de neutro?
Saludos.
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4887
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 584 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
Es evidente, que tienes algo mal conectado. Si el consumo es de 2000W, no puede ser correcto que los contadores indiquen 240W rsp. 80W
Si no hay consumo adicional, los dos contadores tienen que indicar algún valor muy cercano a 2000W
Habiendo consumo adicional, deberían ser más de 2000W, en los dos contadores ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Agujero negro
- Mensajes: 124
- Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
- Ubicación: Sevilla
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 31 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
Perdona Homo non sapiens, esto de la presbicia y sin gafas es lo que tiene.
Esta es la foto buena, la otra es de antes de enchufar el calefactor:
Con el calefactor 2kw
Disculpa
Gracias
Esta es la foto buena, la otra es de antes de enchufar el calefactor:
Con el calefactor 2kw
Disculpa
Gracias
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
-
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 235
- Registrado: 22 Jul 2021, 17:31
- Ubicación: Al sol...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 44 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
Puedes poner una foto de las conexiones de los contadores sin las tapas del cuadro?
Has pasado el cable correcto por dentro del contador?
Has pasado el cable correcto por dentro del contador?
Última edición por Azul Mauricio el 16 Sep 2021, 16:12, editado 1 vez en total.
2180wp (4x 545w mono 144 perc)
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
-
- Agujero negro
- Mensajes: 124
- Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
- Ubicación: Sevilla
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 31 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
Hola:
La fase está pasada por el "tunel" y las conexiones están correctas según el esquema.
Cstas fotos son de cuando lo instalé hace un par de días, de ahí que aún no tuviera mucho consumo.
cuadro1
cuadro2
Saludos.
La fase está pasada por el "tunel" y las conexiones están correctas según el esquema.
Cstas fotos son de cuando lo instalé hace un par de días, de ahí que aún no tuviera mucho consumo.
cuadro1
cuadro2
Saludos.
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4887
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 584 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
Lo que muestras ahora ya es menos dispar; pero sigue siendo evidente, que tienes algo mal conectado
El contador de la derecha ahora parece indicar bien (2000W, PF=1.00), pero el de la izquierda sigue indicando algo relacionado con la posición de la luna ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 235
- Registrado: 22 Jul 2021, 17:31
- Ubicación: Al sol...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 44 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
Parece que no has conectado bien.
Tienes fase en el pin 1 del contador y neutro en el pin 2.
Has pasado por el transformador de corriente (tunel) la fase.
Prueba a poner neutro en el pin 1 y fase en el pin dos y pasar la fase por el CT.
Tienes fase en el pin 1 del contador y neutro en el pin 2.
Has pasado por el transformador de corriente (tunel) la fase.
Prueba a poner neutro en el pin 1 y fase en el pin dos y pasar la fase por el CT.
2180wp (4x 545w mono 144 perc)
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
-
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 235
- Registrado: 22 Jul 2021, 17:31
- Ubicación: Al sol...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 44 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
2180wp (4x 545w mono 144 perc)
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
-
- Agujero negro
- Mensajes: 124
- Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
- Ubicación: Sevilla
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 31 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
He cambiado los cables de alimentación en el de la izquierda y va peor parece ser.
https://ibb.co/KhCMQTB
Ahora el factor de potencia baila y se va a Cero
https://ibb.co/KhCMQTB
Ahora el factor de potencia baila y se va a Cero
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
-
- Agujero negro
- Mensajes: 124
- Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
- Ubicación: Sevilla
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 31 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
He intercambiado los dos vatimetros otra vez y mismas lecturas de la entrada de la calle
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Re: Dudas Factor de potencia bajo
El que aparentemente marca bien es el segundo; cómo mínimo da resultados plausibles.Dan_x3 escribió: ↑16 Sep 2021, 18:22 He cambiado los cables de alimentación en el de la izquierda y va peor parece ser.
https://ibb.co/KhCMQTB
Ahora el factor de potencia baila y se va a Cero
Vuelve a comprobar el cableado del primero; azul mauricio te lo ha enviado unos posts atrás (pegatina características, a la derecha):
Re: Dudas Factor de potencia bajo
A una mala, saca los vatímetros del carril din y compruébalos por ejemplo con una estufa.
Ambos tienen que dar la misma lectura y un PF cercano a 1
Ambos tienen que dar la misma lectura y un PF cercano a 1
-
- Agujero negro
- Mensajes: 124
- Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
- Ubicación: Sevilla
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 31 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
Si, antes de montarlos los probé con una estufa 750w y funcionaban aparentemente bien.
También lo he probado con el inversor sin bypass y mismas lecturas aprox de pf
También lo he probado con el inversor sin bypass y mismas lecturas aprox de pf
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
-
- Agujero negro
- Mensajes: 124
- Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
- Ubicación: Sevilla
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 31 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
Mañana anulo inversor y vuelvo a probar... Otra cosa no se me ocurre
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen.
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Re: Dudas Factor de potencia bajo
Insisto, repasa cableado.
Otra cosa fantasiosa pero no imposible es que el inversor "falsee" la medida por contenido armónico en la forma de "consumir".
Pero, vamos....
Otra cosa fantasiosa pero no imposible es que el inversor "falsee" la medida por contenido armónico en la forma de "consumir".
Pero, vamos....
-
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 235
- Registrado: 22 Jul 2021, 17:31
- Ubicación: Al sol...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 44 times
Re: Dudas Factor de potencia bajo
No es ninguna tonteria. Si hay procesamiento y conversión de energía dentro del inversor, puede ser…jeopardize escribió: ↑16 Sep 2021, 22:24 Insisto, repasa cableado.
Otra cosa fantasiosa pero no imposible es que el inversor "falsee" la medida por contenido armónico en la forma de "consumir".
Pero, vamos....
2180wp (4x 545w mono 144 perc)
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C