Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 12:22
por Dan_x3
Hola,
Antes de nada comentar que de electricidad NPI. mal empezamos.
El tema es que estoy instalando un inversor Axpert VM iii 5kv y estoy esperando las placas.
Mientras estoy haciendo la instalación eléctrica.
He puesto dos contadores chinos totales y me encuentro que las lecturas difieren bastante.
Me explico, el de la izquierda refleja el consumo que viene desde la compañía eléctrica y el de la derecha el que sale del inversor.
Como he comentado aún no tengo instalado ni baterías ni paneles por lo que me extraña mucho que el consumo sea menor en la entrada al inversor que en la salida. Creo que la entrada debería ser unos 50w más, ¿no?
Imagen
contadores

También veo que el factor de potencia es muy bajo en la entrada. es una instalación en el típico piso normal y corriente, nada de industrial con muchos motores etc.

por si sirviera de algo, pongo los esquemas de la instalación aunque no esté muy bien representado..
Este es el esquema de entrada en el inversor:
Imagen
Desde la calle al inversorDesde la calle al inversor

Este de la salida del inversor al consumo:
Imagen
desde el inversor a las cargas

Ambos Comparten la tierra.
He intercambiado los dos contadores y es el mismo resultado.
¿Alguien puede arrojarme luz del porqué ese valor tan bajo en el factor de potencia de entrada y de porqué marca menos el que viene de la compañía que el de la salida del inversor?

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 12:46
por Invitado
No acabo de ver claro el esquema que implementas.
Idealmente el factor de potencia (pf) está a algo menos de 1; prueba a invertir los cables o de tensió o de corriente (sólo uno, no los dos simultáneamente) del primer vatímetro; a ver si cuando menos se parecen los PF.
A ver si alguien entiende mejor lo que pasa.

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 13:16
por Homo_non_sapiens
Dan_x3 escribió: 16 Sep 2021, 12:22Antes de nada comentar que de electricidad NPI ...
Creo que exageras, porque si interpretas el PF tal como lo haces, algo entenderás

.
Dan_x3 escribió: 16 Sep 2021, 12:22He puesto dos contadores chinos totales y me encuentro que las lecturas difieren bastante ...
Veo que en el momento de hacer la foto, el consumo en la casa era de solo ~100W rsp. ~200W (según que contador)
Fíjate que la intensidad aparente en el contador de la izquierda es de 3.76A - y en el de la derecha de solo 1.05A. Eso cuadra con PF=0.12 rsp. PF=0.82 - pero no sé, si es correcto ... ? No estoy seguro, si los contadores indican bien con tan poco consumo. Creo que el inversor vierte su potencia reactiva a la red - eso podría explicar los "valores extraños" que indican los contadores
Si suponemos, que el contador de la izquierda debería indicar ~50W más que el de la derecha (~260W), con 3.76A esto equivaldría a PF=30, en el contador izquierdo. Quizá vayan por allí, los tiros ...

Haz un foto igual, tras enchufar una carga resistiva de ~2000W (p.e. un calefactor) - a ver lo que dicen los contadores

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 13:55
por Dan_x3
Gracias a los dos
@Homo_non_sapiensa, respecto a lo de que exagero, lo que sé es lo que he leido en el subforo. poco más. pero soy inquieto y tal...
Hice lo que comentas, enchufar un calefactor de unos 2kw
Este es el resultado después de unos 10 segundos de funcionamiento:

con calefactor

@jeopardize si no te he entendido mal, a uno de los contadores (vatímetro) intercambio la fase con el neutro e su alimentación, no? o que cambie la fase del sensor por el cable de neutro?

Saludos.

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 14:02
por Homo_non_sapiens
Dan_x3 escribió: 16 Sep 2021, 13:55Hice lo que comentas, enchufar un calefactor de unos 2kw. Este es el resultado después de unos 10 segundos de funcionamiento: ...
Es evidente, que tienes algo mal conectado. Si el consumo es de 2000W, no puede ser correcto que los contadores indiquen 240W rsp. 80W
Si no hay consumo adicional, los dos contadores tienen que indicar algún valor muy cercano a 2000W
Habiendo consumo adicional, deberían ser más de 2000W, en los dos contadores ...

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 14:28
por Dan_x3
Perdona Homo non sapiens, esto de la presbicia y sin gafas es lo que tiene.
Esta es la foto buena, la otra es de antes de enchufar el calefactor:
Con el calefactor 2kw
Disculpa
Gracias

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 15:48
por Azul Mauricio
Puedes poner una foto de las conexiones de los contadores sin las tapas del cuadro?
Has pasado el cable correcto por dentro del contador?

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 16:01
por Dan_x3
Hola:
La fase está pasada por el "tunel" y las conexiones están correctas según el esquema.

Cstas fotos son de cuando lo instalé hace un par de días, de ahí que aún no tuviera mucho consumo.
cuadro1

cuadro2
Saludos.

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 16:05
por Homo_non_sapiens
Dan_x3 escribió: 16 Sep 2021, 14:28Esta es la foto buena ...
Lo que muestras ahora ya es menos dispar; pero sigue siendo evidente, que tienes algo mal conectado
El contador de la derecha ahora parece indicar bien (2000W, PF=1.00), pero el de la izquierda sigue indicando algo relacionado con la posición de la luna ...

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 16:16
por Azul Mauricio
Parece que no has conectado bien.

Tienes fase en el pin 1 del contador y neutro en el pin 2.
Has pasado por el transformador de corriente (tunel) la fase.

Prueba a poner neutro en el pin 1 y fase en el pin dos y pasar la fase por el CT.

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 16:26
por Azul Mauricio

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 16:30
por Invitado
Azul Mauricio escribió: 16 Sep 2021, 16:26 https://ibb.co/QvR7t8f
Eso es!

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 18:22
por Dan_x3
He cambiado los cables de alimentación en el de la izquierda y va peor parece ser.
https://ibb.co/KhCMQTB
Ahora el factor de potencia baila y se va a Cero

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 18:43
por Dan_x3
He intercambiado los dos vatimetros otra vez y mismas lecturas de la entrada de la calle

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 18:57
por Invitado
Dan_x3 escribió: 16 Sep 2021, 18:22 He cambiado los cables de alimentación en el de la izquierda y va peor parece ser.
https://ibb.co/KhCMQTB
Ahora el factor de potencia baila y se va a Cero
El que aparentemente marca bien es el segundo; cómo mínimo da resultados plausibles.
Vuelve a comprobar el cableado del primero; azul mauricio te lo ha enviado unos posts atrás (pegatina características, a la derecha):
Imagen

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 19:19
por Invitado
A una mala, saca los vatímetros del carril din y compruébalos por ejemplo con una estufa.
Ambos tienen que dar la misma lectura y un PF cercano a 1

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 21:29
por Dan_x3
Si, antes de montarlos los probé con una estufa 750w y funcionaban aparentemente bien.
También lo he probado con el inversor sin bypass y mismas lecturas aprox de pf

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 21:31
por Dan_x3
Mañana anulo inversor y vuelvo a probar... Otra cosa no se me ocurre

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 22:24
por Invitado
Insisto, repasa cableado.
Otra cosa fantasiosa pero no imposible es que el inversor "falsee" la medida por contenido armónico en la forma de "consumir".
Pero, vamos....

Re: Dudas Factor de potencia bajo

Publicado: 16 Sep 2021, 22:31
por Azul Mauricio
jeopardize escribió: 16 Sep 2021, 22:24 Insisto, repasa cableado.
Otra cosa fantasiosa pero no imposible es que el inversor "falsee" la medida por contenido armónico en la forma de "consumir".
Pero, vamos....
No es ninguna tonteria. Si hay procesamiento y conversión de energía dentro del inversor, puede ser…