Protecciones

Publicado: 09 Mar 2021, 12:13
por Cdiaz
Buenas,
No se si habra algun hilo más sobre este tema. Me estado informando sobre las proteciones que debería tener la instalación fv, a pesar de que el inversor lleve proteciones ¿REcomendais poner proteciones en continua? Os dejo un resumen de las proteciones que creo que serían convenientes.
Resumen de protecciones:
DE los módulos al inverosr (cc):interruptor magnetortermico, interruptor diferencial, interruptor automatico, proteción contra sobre tensiones
Del inversor a las baterias (cc): Fusible e interruptor automatico magenetotermico
Del inversor al cuadro (ca): Interruptor diferencial y un interrupror automatico magnetotermico(bipolar y clase A)


Muchas gracias

Un saludo

Re: Protecciones

Publicado: 09 Mar 2021, 12:23
por Homo_non_sapiens
Para no tener que repetir tanto, lee este hilo y el allí citado: viewtopic.php?f=7&t=1030

Y también estos capítulos de los "Fundamentos":
- viewtopic.php?f=14&t=163
- viewtopic.php?f=14&t=205

Si sigues teniendo dudas, vuelve a preguntar

Re: Protecciones

Publicado: 09 Mar 2021, 16:01
por Cdiaz
Entonces por lo que podido entender
De módulos a inverso : un fusible por string , un magnetotermico y proteccion contra sobretensiones
De inversor a baterias: un fusible
De inversor a cuadro: interruptor diferencial y un interrupror automatico magnetotermico

Re: Protecciones

Publicado: 09 Mar 2021, 16:17
por Homo_non_sapiens
Cdiaz escribió: 09 Mar 2021, 16:01Entonces por lo que podido entender ...
Vale, podrías hacerlo así. Pero si prefieres instalar solo lo necesario, sería lo siguiente:

De módulos a inversor (DC): Un magnetotérmico sobredimensionado (63A), para poder abrir el circuito manualmente
- El fusible no es necesario, porque los paneles FV no entregan mucha corriente, aúnque estén en cortocircuito (Imax = Isc)
- Proteccion contra sobretensiones: No es necesaria

De inversor a baterias (DC): Un fusible para intensidad alta! Es importante! Ejemplo: Para un inversor de 5kW a 48V, un fusible de 120A

De inversor a cuadro (AC, 230V): Interruptor diferencial e interruptor automatico magnetotérmico

Nota 1: Estas protecciones tienes que dimensionarlas acorde a la intensidad (A) de tu sistema FV
Nota 2: Los circuitos más "peligrosos" son los conectados a batería, porque en caso de cortocircuito fluyen miles de amperios

Re: Protecciones

Publicado: 09 Mar 2021, 16:44
por Cdiaz
De acuerdo, muchisimas gracias!!!