AYUDA SOBRE EL REGULADOR VICTRON MPPT 150/70

Publicado: 06 Mar 2021, 09:11
por Troy
Hola, necesito ayuda para seleccionar manualmente valores de tensión de flotación y absorción, porque al entrar en el menú e intentar configurarlo tal y como dice el manual, el valor permanece fijo, no parpadea para poder cambiarlo y no encuentro la forma de hacerlo. A ver si alguien que lo haya configurado puede ayudarme.
Muchas gracias

Re: AYUDA SOBRE EL REGULADOR VICTRON MPPT 150/70

Publicado: 06 Mar 2021, 11:53
por Pac0
Supongo que es un regulador con pantalla LCD.

El manual indica los pasos a seguir:

a. Para abrir el menú SETUP pulse y mantenga pulsado el botón SETUP durante 3
segundos. El icono “Menu” se encendará y aparecerá un texto deslizante.
b. Pulse los botones "-" o "+" para desplazarse.
c. La tabla 6 anterior enumera por orden de aparición todos los parámetros regulables al
pulsar el botón "-".
d. Pulse SELECT: el parámetro a cambiar empezará a parpadear.
e. Utilice los botones "-" o "+" para elegir el valor deseado.
f. Pulse SELECT para confirmar el cambio, el valor dejará de parpadear y el cambio se
convertirá en definitivo.
g. Pulse SETUP para volver al menú de parámetros. Con los botones "-" o "+" se puede
ahora desplazar hasta otro parámetro que deba modificarse.
h. Para regresar al modo normal, pulse SETUP durante 3 segundos.

Confirma que son estos los pasos que has probado y que es la el paso "d", donde no parpadea el valor...

Re: AYUDA SOBRE EL REGULADOR VICTRON MPPT 150/70

Publicado: 07 Mar 2021, 10:57
por Troy
Hola Pac0, gracias por responderme. El paso "d" que supuestamente al pulsar debería parpadear la cifra que quieres cambiar, permanece fija, sin parpadear, por tanto, no puedo modificarla

Re: AYUDA SOBRE EL REGULADOR VICTRON MPPT 150/70

Publicado: 07 Mar 2021, 11:25
por Homo_non_sapiens
Troy escribió: 07 Mar 2021, 10:57El paso "d" que supuestamente al pulsar debería parpadear la cifra que quieres cambiar, permanece fija, sin parpadear ...
No conozco a los reguladores Victron, pero creo haber leido, que para poder modificar los parámetros de carga, antes tienes que elegir algo como "configuración manual" en el tipo de batería

Re: AYUDA SOBRE EL REGULADOR VICTRON MPPT 150/70

Publicado: 07 Mar 2021, 11:57
por Pac0
Homo_non_sapiens escribió: 07 Mar 2021, 11:25
Troy escribió: 07 Mar 2021, 10:57El paso "d" que supuestamente al pulsar debería parpadear la cifra que quieres cambiar, permanece fija, sin parpadear ...
No conozco a los reguladores Victron, pero creo haber leido, que para poder modificar los parámetros de carga, antes tienes que elegir algo como "configuración manual" en el tipo de batería
No había leído esto que dice el manual:

2).Estos valores SÓLO pueden cambiarse para la batería número 8 (USr) (Batería
regulable por el usuario).

Re: AYUDA SOBRE EL REGULADOR VICTRON MPPT 150/70

Publicado: 07 Mar 2021, 21:15
por Troy
Pues solucionado el problema, solo me queda una duda, mis baterías son AGM por tanto no necesitan ecualización, el caso es que no veo como anular la ecualización, a ver si me podeis aclarar esto.
Muchas gracias por vuestra ayuda.

Re: AYUDA SOBRE EL REGULADOR VICTRON MPPT 150/70

Publicado: 07 Mar 2021, 22:01
por Homo_non_sapiens
Troy escribió: 07 Mar 2021, 21:15... el caso es que no veo como anular la ecualización, a ver si me podeis aclarar esto
Si no puedes desactivar la ecualización (de verdad que no puedes ?), ponle la misma tensión que a la absorción

Re: AYUDA SOBRE EL REGULADOR VICTRON MPPT 150/70

Publicado: 08 Mar 2021, 17:06
por Troy
Me parece una solución muy buena. Muchas gracias

Re: AYUDA SOBRE EL REGULADOR VICTRON MPPT 150/70

Publicado: 19 Mar 2021, 20:33
por Miquel1975
Hola troy ahora ya tienes las baterias pero mirate el minuto 39 de este video por si en un futuro cambias algo. saludos


Re: AYUDA SOBRE EL REGULADOR VICTRON MPPT 150/70

Publicado: 20 Mar 2021, 10:59
por Homo_non_sapiens
Miquel1975 escribió: 19 Mar 2021, 20:33... mirate el minuto 39 de este video por si en un futuro cambias algo
Muy de acuerdo con lo que dice el chico del video en el minuto 39:
- Baterías de litio: Muy recomendables para sistema FV (~3000 ciclos o más)
- Vasos estacionarios (OPzS) y de tracción (PzS): Recomendables para sistema FV (1000-2000 ciclos)
- Baterias monoblock, de gel o AGM: No recomendables para sistema FV (~500 ciclos)

Eso coincide con mi experiencia y con mi opinión. Tuve unas Trojan T-105 (6V; ~200Ah C10), que son unas monoblock consideradas buenas, y me duraron 2 años y medio. Les hice algo menos de un ciclo al día, es decir, vivieron esos 500 ciclos, no más
Ahora tengo vasos PzS de 600Ah C10 y les hago un ciclo completo cada 3-5 días. Los compré de segunda mano hace 2.5 años y espero que aún me duren muchos años más. Mi próxima batería (si sobrevivo a la actual) será de litio ...

Re: AYUDA SOBRE EL REGULADOR VICTRON MPPT 150/70

Publicado: 19 Abr 2021, 16:23
por 221sol
Troy escribió: 07 Mar 2021, 21:15 Pues solucionado el problema, solo me queda una duda, mis baterías son AGM por tanto no necesitan ecualización, el caso es que no veo como anular la ecualización, a ver si me podeis aclarar esto.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Hola, supongo que ya lo habrás encontrado, originalmente viene con la equalización desconectada, si se ha conectado y está programada hay que ir al menú de configuración y a la fila de equalización automática: 09 AUTOMATIC EQUALIZACION y desactivarla seleccionando OFF.

Viene en el manual.
Saludos.