Buenos días..
Tengo un inversor tipo voltronic con baterías agm.
Este híbrido muchos días se salta la etapa de absorción y se queda en flotación.
Quiero usar pvcontrol con control de excedentes PID y si no alcanza el objetivo PID no funciona
Seria buena opción poner Vabs=Vflot=55,4v y forzar una ecualización todos los días a Vabs=58,4 v..
Gracias
Ayuda con carga de baterías agm
-
- Mensajes: 11
- Registrado: 31 Ago 2020, 18:45
- Been thanked: 8 times
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4886
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 584 times
Re: Ayuda con carga de baterías agm
Sí, "disfrazar" de absorción a la ecualización y hacerla a diario es una buena opciónlauren2501 escribió: ↑24 Sep 2020, 13:07Seria buena opción poner Vabs=Vflot=55,4v y forzar una ecualización todos los días a Vabs=58,4 v...
Mejor aún: Conectar una Rpi al híbrido (con cable USB) y programar la Rpi para que el híbrido haga una absorción en función de Icola (ver este hilo y los enlaces que hay en él: viewtopic.php?f=31&t=440)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Mensajes: 11
- Registrado: 31 Ago 2020, 18:45
- Been thanked: 8 times
Re: Ayuda con carga de baterías agm
La rpi la tengo conectada y estoy haciendo control de excedentes por SOC.. Pero me gusta más por PID..
Yo no entiendo de programacion por eso mejor sería cambiando parámetros en el híbrido..
Cuál sería el tiempo apropiado de ecualización con 8 baterías de 6v con 275Ah c10
Yo no entiendo de programacion por eso mejor sería cambiando parámetros en el híbrido..
Cuál sería el tiempo apropiado de ecualización con 8 baterías de 6v con 275Ah c10
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4886
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 584 times
Re: Ayuda con carga de baterías agm
Eso no depende de la capacidad de la batería, sino de la profundidad de la descarga diarialauren2501 escribió: ↑24 Sep 2020, 13:37Cuál sería el tiempo apropiado de ecualización con 8 baterías de 6v con 275Ah c10
- Con poca descarga diaria (hasta el SoC ~80%), bastan 30 minutos de absorción cada día (o 4-5 días a la semana)
- Si la descarga diaria es mediana (hasta el SoC ~60%), 1 hora de absorción al día
- Si la descarga diaria es muy profunda (hasta el SoC ~40%), 2 horas de absorción al día
Nota: En verano, cuando la batería está más caliente, conviene que reduzcas la tensión de absorción en 1V, aproximadamente (Vabs=57.4V, en vez de Vabs=58.4V)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-