Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Ese es el monitor de baterias con 1200w si tienes para la noche el problema que veo es cuando llueva ese día no vas a cargar eso 1200w gastados la noche anterior y le sacaras mas del 20% a la bateria y empezaran a venir los problemas y para eso están los monitores de baterias
Eso te marca el soc % de la bateria mi consejo es ponerle en tensio de la bateria cargada en tu caso por ejemplo 33v y así te aseguras de que nunca marcara el 100% asta que no allan entrado todos los amperios que abias sacado
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
https://autosolar.es/accesorios-bateria ... ron-bmv700
Aver si aora te apare bien el enlace
Aver si aora te apare bien el enlace
-
- Agujero negro
- Mensajes: 160
- Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
- Has thanked: 7 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
No abria algo mas barato??El jesu escribió: ↑11 Abr 2020, 21:35 https://autosolar.es/accesorios-bateria ... ron-bmv700
Aver si aora te apare bien el enlace
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4884
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Aquí tienes algo más barato: Una tabla que relaciona la tensión con el SoC de la batería!
. .
La descarga diaria no debería superar el 30% de la capacidad nominal (250Ah), o sea hasta el SoC 70%. Para tu caso (batería de 24V) esto significa, cortar la descarga al llegar a 23.5V. De esta forma evitas descargar más de 70Ah cada día, que son esos 30% recomendados
Ojo! La tabla te dice 24.74V para el SoC 70%, pero eso es la tensión en circuito abierto. Con una descarga de 1500W (62A a 24V) por ejemplo, la tensión con el SoC 70% será bastante más baja. Así que configura el corte por tensión baja a 23.5V, y tendrás la garantía de evitar ciclaje profundo - sin tener que comprar un BMV
Si la batería sería de ácido abierta, podrías comprobar el SoC, midendo la densidad (en la tabla la llaman "gravedad"). Pero no puedes, por ser batería AGM ...
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Corazon_de_perro
- Supernova
- Mensajes: 1797
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
- Been thanked: 4 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Pues sí, lo hay más barato.Ismaelongc escribió: ↑12 Abr 2020, 11:44No abria algo mas barato??El jesu escribió: ↑11 Abr 2020, 21:35 https://autosolar.es/accesorios-bateria ... ron-bmv700
Aver si aora te apare bien el enlace
Compra una Raspberry e instalate PVControl+.
Hail & Kill !
-
- Agujero negro
- Mensajes: 160
- Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
- Has thanked: 7 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Vamos a ver si me entero .... porque todavia no me entero bien.... descargas Soc dices de un 70% que no baje la tension de 23,5v ... eso seria descargar la bateria a un 70%....... o descargarle un 30% porque el sol va alreves??(osea que la bateria siempre se me quede con un 70% de carga).... No lo entiendo bien me lo podrias explicar mejor?Homo_non_sapiens escribió: ↑12 Abr 2020, 12:35Aquí tienes algo más barato: Una tabla que relaciona la tensión con el SoC de la batería!
.
Tension_SOC.JPG
.
La descarga diaria no debería superar el 30% de la capacidad nominal (250Ah), o sea hasta el SoC 70%. Para tu caso (batería de 24V) esto significa, cortar la descarga al llegar a 23.5V. De esta forma evitas descargar más de 70Ah cada día, que son esos 30% recomendados
Ojo! La tabla te dice 24.74V para el SoC 70%, pero eso es la tensión en circuito abierto. Con una descarga de 1500W (62A a 24V) por ejemplo, la tensión con el SoC 70% será bastante más baja. Así que configura el corte por tensión baja a 23.5V, y tendrás la garantía de evitar ciclaje profundo - sin tener que comprar un BMV
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Como le descarge 70ah todos los dias a esas baterias de jugete
Dudu que llegen a los 2 años lo primero que esas baterias real tienen sobre 180 ah y de los cuales mejor no sacarles mas de un 20% pero bueno suerte otra cosa yo no te puedo decir
Dudu que llegen a los 2 años lo primero que esas baterias real tienen sobre 180 ah y de los cuales mejor no sacarles mas de un 20% pero bueno suerte otra cosa yo no te puedo decir
-
- Agujero negro
- Mensajes: 160
- Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
- Has thanked: 7 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Entonces Jesu....cuanto aconsejas tu que saque.... y que poga el corte por tension baja?
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4884
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
No lo sé explicar mejor! Lo repito:Ismaelongc escribió: ↑12 Abr 2020, 12:49Vamos a ver si me entero .... porque todavia no me entero bien.... No lo entiendo bien me lo podrias explicar mejor?
- El SoC 70% significa, que la batería aún tiene el 70% de carga; se ha descargado un 30% - en tu caso aproximadamente 70Ah
- Si configuras el corte por tensión baja (el parámetro #19 del Must) a 23.5V, garantizas no descargar más de 70Ah por día, que es el valor recomendado
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4884
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
No exageres, El jesu, que no son tan "de juguete" esas baterías
Pero bueno, si Ismaelongc prefiere descargar solo 50Ah al día, que ponga el parámetro #19 a 23.8V. El inconveniente es, que cuanto más alto configure el corte por tensión baja, más veces cortará el Must no deseadamente, dejando la casa sin luz
En cuanto a la vida útil: En este momento nadie sabe, cuantos años van a vivir esas baterías - esperemos que sean muchos ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Agujero negro
- Mensajes: 160
- Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
- Has thanked: 7 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Aora si me he enterado.... graciasHomo_non_sapiens escribió: ↑12 Abr 2020, 12:57No lo sé explicar mejor! Lo repito:Ismaelongc escribió: ↑12 Abr 2020, 12:49Vamos a ver si me entero .... porque todavia no me entero bien.... No lo entiendo bien me lo podrias explicar mejor?
- El SoC 70% significa, que la batería aún tiene el 70% de carga; se ha descargado un 30% - en tu caso aproximadamente 70Ah
- Si configuras el corte por tensión baja (el parámetro #19 del Must) a 23.5V, garantizas no descargar más de 70Ah por día, que es el valor recomendado
Todo esto no hay que darle muchas vueltas porque con la nevera esa llegare si acaso 42 amperios al dia.... tambien ahora entra tiempo bueno dara tiempo a cargarse... y para dentro 2 meses tambien metere 2 placas mas de 340w mas otro banco baterias igual....
Asi que con 500ah tendre suficiente para nevera y 3o 4h tv led....
A la tarde os pondre lo que me ha marcado que gasta...( estoy abriendo congelador y nevera y dejandola abierta 5 minutos las dos cosas para que se asemeje algo a verano
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4884
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Efectivamente, PVControl+ sería la mejor opción - pero dudo, que Ismaelongc sería feliz con una Rpi ...Gabriel_2018 escribió: ↑12 Abr 2020, 12:46Pues sí, lo hay más barato ... Compra una Raspberry e instalate PVControl+
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Agujero negro
- Mensajes: 160
- Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
- Has thanked: 7 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
No decirme cosas de esas porque ni entiendo ni se mas aya de baterias no complicarme.... jajaja porque no entiendo lo sencillo imaginaros esas cosas.....Homo_non_sapiens escribió: ↑12 Abr 2020, 13:12Efectivamente, PVControl+ sería la mejor opción - pero dudo, que Ismaelongc sería feliz con una Rpi ...Gabriel_2018 escribió: ↑12 Abr 2020, 12:46Pues sí, lo hay más barato ... Compra una Raspberry e instalate PVControl+
A no ser que me prepareis lo que sea y me lo vendais... y me deis un curso-tutorial para super torpes....
Nunca esta demas aprender......y me gustaria con lo que hablas de rpi....pero al no entender ni papa....pues..... y si ademas ya que gusta el sistema este se aprenden muchas cosas mas emocionante se pone la cosa....
Última edición por Ismaelongc el 12 Abr 2020, 13:24, editado 1 vez en total.
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4884
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Querrás decir "50Ah", no "500Ah" ...Ismaelongc escribió: ↑12 Abr 2020, 13:08Aora si me he enterado ... Asi que con 500ah tendre suficiente para nevera y 3o 4h tv led....
Pero bien, tú intenta descargar lo menos posible por la noche, que siempre suele ser más de lo que una piensa
Y configura el parámetro #19 a 23.5V (o a 23.0V), como "seguro de vida", para que corte si algún día descargas más de la cuenta, sin querer
Ten en cuenta (creo que estás en aislada) que algunas veces tendrás que descargar más de 70Ah, por culpa de mal tiempo - y el parámetro #19 no te lo permitirá!
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Agujero negro
- Mensajes: 160
- Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
- Has thanked: 7 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Homo_non_sapiens escribió: ↑12 Abr 2020, 13:24Querrás decir "50Ah", no "500Ah" ...Ismaelongc escribió: ↑12 Abr 2020, 13:08Aora si me he enterado ... Asi que con 500ah tendre suficiente para nevera y 3o 4h tv led....
Pero bien, tú intenta descargar lo menos posible por la noche, que siempre suele ser más de lo que una piensa
Y configura el parámetro #19 a 23.5V (o a 23.0V), como "seguro de vida" para que corte si algún día descargas más de la cuenta
Ten en cuenta (creo que estás en aislada) que algunas veces tendrás que descargar más de 70Ah, por culpa de mal tiempo - y el parámetro #19 no te lo permitirá!
Si ya entiendo 50Ah por dia o 70ah como maximo como me deciis... lo mejor sera hacer una media 60A que no de a que equivaldra en voltios.... si 23,6 o 23,7
Los 500ah es para cuando tenga los dos bancos de baterias..... no me he explicado bien...
Si estoy en aislada...
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4884
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Eso que lo decida Gabriel_2018 ...Ismaelongc escribió: ↑12 Abr 2020, 13:14A no ser que me prepareis lo que sea y me lo vendais... y me deis un curso-tutorial para super torpes....
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Agujero negro
- Mensajes: 160
- Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
- Has thanked: 7 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Gabriel no lo conozco.... jejeje solo homo_non_sapiens y el jesu...Homo_non_sapiens escribió: ↑12 Abr 2020, 13:29Eso que lo decida Gabriel_2018 ...Ismaelongc escribió: ↑12 Abr 2020, 13:14A no ser que me prepareis lo que sea y me lo vendais... y me deis un curso-tutorial para super torpes....
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4884
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
No te fijes tanto en las decimales! Pon el parámetro #19 a 23.5V o a 23.0V y punto!Ismaelongc escribió: ↑12 Abr 2020, 13:27lo mejor sera hacer una media 60A que no de a que equivaldra en voltios.... si 23,6 o 23,7
Y no olvides: El día que tengas que hacer una descarga profunda (ese día llegará!) tendrás que bajar el parámetro #19 a 22V, aproximadamente
Respecto a otro banco de esas baterías: No te lo recomiendo!
Prueba con las dos que tienes, que 250Ah es suficiente para el poco consumo que dices. Si te van bien, no importa comprar más. Si no estás contento con ellas, aguanta hasta que mueran y después te compras 12 vasos de los buenos ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4884
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Gabriel_2018 es el que te ha dicho lo del PVControl+Ismaelongc escribió: ↑12 Abr 2020, 13:31Gabriel no lo conozco.... jejeje solo homo_non_sapiens y el jesu...
Deberías leer un poco en el foro, para conocer mejor a la gente ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...
Hombre yo hablo por mi experiencia He vendido baterias y por mas que le explicas a la gente que de 2.05 v vaso o 2.00v máximo para monoblok no se descargue yo e visto muchas monoblok con 1 años rotas y de los 2 años en uso pocas pasan yo mas de 50 ah no le sacaría a esa bateria y con cargas moderadas sin darle muchos picos