Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#21

Mensaje por El jesu »



Ese es el monitor de baterias con 1200w si tienes para la noche el problema que veo es cuando llueva ese día no vas a cargar eso 1200w gastados la noche anterior y le sacaras mas del 20% a la bateria y empezaran a venir los problemas y para eso están los monitores de baterias

Eso te marca el soc % de la bateria mi consejo es ponerle en tensio de la bateria cargada en tu caso por ejemplo 33v y así te aseguras de que nunca marcara el 100% asta que no allan entrado todos los amperios que abias sacado
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#22

Mensaje por El jesu »

https://autosolar.es/accesorios-bateria ... ron-bmv700
Aver si aora te apare bien el enlace
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#23

Mensaje por Ismaelongc »

El jesu escribió: 11 Abr 2020, 21:35 https://autosolar.es/accesorios-bateria ... ron-bmv700
Aver si aora te apare bien el enlace
No abria algo mas barato??
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#24

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 12 Abr 2020, 11:44No abria algo mas barato??
Aquí tienes algo más barato: Una tabla que relaciona la tensión con el SoC de la batería!
.
Tension_SOC.JPG
.
La descarga diaria no debería superar el 30% de la capacidad nominal (250Ah), o sea hasta el SoC 70%. Para tu caso (batería de 24V) esto significa, cortar la descarga al llegar a 23.5V. De esta forma evitas descargar más de 70Ah cada día, que son esos 30% recomendados

Ojo! La tabla te dice 24.74V para el SoC 70%, pero eso es la tensión en circuito abierto. Con una descarga de 1500W (62A a 24V) por ejemplo, la tensión con el SoC 70% será bastante más baja. Así que configura el corte por tensión baja a 23.5V, y tendrás la garantía de evitar ciclaje profundo - sin tener que comprar un BMV
Si la batería sería de ácido abierta, podrías comprobar el SoC, midendo la densidad (en la tabla la llaman "gravedad"). Pero no puedes, por ser batería AGM ... :colgao
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#25

Mensaje por Corazon_de_perro »

Ismaelongc escribió: 12 Abr 2020, 11:44
El jesu escribió: 11 Abr 2020, 21:35 https://autosolar.es/accesorios-bateria ... ron-bmv700
Aver si aora te apare bien el enlace
No abria algo mas barato??
Pues sí, lo hay más barato.

Compra una Raspberry e instalate PVControl+.
Hail & Kill !
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#26

Mensaje por Ismaelongc »

Homo_non_sapiens escribió: 12 Abr 2020, 12:35
Ismaelongc escribió: 12 Abr 2020, 11:44No abria algo mas barato??
Aquí tienes algo más barato: Una tabla que relaciona la tensión con el SoC de la batería!
.
Tension_SOC.JPG
.
La descarga diaria no debería superar el 30% de la capacidad nominal (250Ah), o sea hasta el SoC 70%. Para tu caso (batería de 24V) esto significa, cortar la descarga al llegar a 23.5V. De esta forma evitas descargar más de 70Ah cada día, que son esos 30% recomendados

Ojo! La tabla te dice 24.74V para el SoC 70%, pero eso es la tensión en circuito abierto. Con una descarga de 1500W (62A a 24V) por ejemplo, la tensión con el SoC 70% será bastante más baja. Así que configura el corte por tensión baja a 23.5V, y tendrás la garantía de evitar ciclaje profundo - sin tener que comprar un BMV
Vamos a ver si me entero .... porque todavia no me entero bien.... descargas Soc dices de un 70% que no baje la tension de 23,5v ... eso seria descargar la bateria a un 70%....... o descargarle un 30% porque el sol va alreves??(osea que la bateria siempre se me quede con un 70% de carga).... No lo entiendo bien me lo podrias explicar mejor?
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#27

Mensaje por El jesu »

Como le descarge 70ah todos los dias a esas baterias de jugete
Dudu que llegen a los 2 años lo primero que esas baterias real tienen sobre 180 ah y de los cuales mejor no sacarles mas de un 20% pero bueno suerte otra cosa yo no te puedo decir
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#28

Mensaje por Ismaelongc »

El jesu escribió: 12 Abr 2020, 12:52 Como le descarge 70ah todos los dias a esas baterias de jugete
Dudu que llegen a los 2 años lo primero que esas baterias real tienen sobre 180 ah y de los cuales mejor no sacarles mas de un 20% pero bueno suerte otra cosa yo no te puedo decir
Entonces Jesu....cuanto aconsejas tu que saque.... y que poga el corte por tension baja?
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#29

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 12 Abr 2020, 12:49Vamos a ver si me entero .... porque todavia no me entero bien.... No lo entiendo bien me lo podrias explicar mejor?
No lo sé explicar mejor! Lo repito:
- El SoC 70% significa, que la batería aún tiene el 70% de carga; se ha descargado un 30% - en tu caso aproximadamente 70Ah
- Si configuras el corte por tensión baja (el parámetro #19 del Must) a 23.5V, garantizas no descargar más de 70Ah por día, que es el valor recomendado
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#30

Mensaje por Homo_non_sapiens »

El jesu escribió: 12 Abr 2020, 12:52Como le descarge 70ah todos los dias a esas baterias de jugete ...
No exageres, El jesu, que no son tan "de juguete" esas baterías
Pero bueno, si Ismaelongc prefiere descargar solo 50Ah al día, que ponga el parámetro #19 a 23.8V. El inconveniente es, que cuanto más alto configure el corte por tensión baja, más veces cortará el Must no deseadamente, dejando la casa sin luz

En cuanto a la vida útil: En este momento nadie sabe, cuantos años van a vivir esas baterías - esperemos que sean muchos ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#31

Mensaje por Ismaelongc »

Homo_non_sapiens escribió: 12 Abr 2020, 12:57
Ismaelongc escribió: 12 Abr 2020, 12:49Vamos a ver si me entero .... porque todavia no me entero bien.... No lo entiendo bien me lo podrias explicar mejor?
No lo sé explicar mejor! Lo repito:
- El SoC 70% significa, que la batería aún tiene el 70% de carga; se ha descargado un 30% - en tu caso aproximadamente 70Ah
- Si configuras el corte por tensión baja (el parámetro #19 del Must) a 23.5V, garantizas no descargar más de 70Ah por día, que es el valor recomendado
Aora si me he enterado.... gracias

Todo esto no hay que darle muchas vueltas porque con la nevera esa llegare si acaso 42 amperios al dia.... tambien ahora entra tiempo bueno dara tiempo a cargarse... y para dentro 2 meses tambien metere 2 placas mas de 340w mas otro banco baterias igual....

Asi que con 500ah tendre suficiente para nevera y 3o 4h tv led....

A la tarde os pondre lo que me ha marcado que gasta...( estoy abriendo congelador y nevera y dejandola abierta 5 minutos las dos cosas para que se asemeje algo a verano
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#32

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Gabriel_2018 escribió: 12 Abr 2020, 12:46Pues sí, lo hay más barato ... Compra una Raspberry e instalate PVControl+
Efectivamente, PVControl+ sería la mejor opción - pero dudo, que Ismaelongc sería feliz con una Rpi ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#33

Mensaje por Ismaelongc »

Homo_non_sapiens escribió: 12 Abr 2020, 13:12
Gabriel_2018 escribió: 12 Abr 2020, 12:46Pues sí, lo hay más barato ... Compra una Raspberry e instalate PVControl+
Efectivamente, PVControl+ sería la mejor opción - pero dudo, que Ismaelongc sería feliz con una Rpi ...
No decirme cosas de esas porque ni entiendo ni se mas aya de baterias :cryb no complicarme.... jajaja porque no entiendo lo sencillo imaginaros esas cosas.....

A no ser que me prepareis lo que sea y me lo vendais... y me deis un curso-tutorial para super torpes....

Nunca esta demas aprender......y me gustaria con lo que hablas de rpi....pero al no entender ni papa....pues..... y si ademas ya que gusta el sistema este se aprenden muchas cosas mas emocionante se pone la cosa....
Última edición por Ismaelongc el 12 Abr 2020, 13:24, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#34

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 12 Abr 2020, 13:08Aora si me he enterado ... Asi que con 500ah tendre suficiente para nevera y 3o 4h tv led....
Querrás decir "50Ah", no "500Ah" ...

Pero bien, tú intenta descargar lo menos posible por la noche, que siempre suele ser más de lo que una piensa
Y configura el parámetro #19 a 23.5V (o a 23.0V), como "seguro de vida", para que corte si algún día descargas más de la cuenta, sin querer

Ten en cuenta (creo que estás en aislada) que algunas veces tendrás que descargar más de 70Ah, por culpa de mal tiempo - y el parámetro #19 no te lo permitirá!
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#35

Mensaje por Ismaelongc »

Homo_non_sapiens escribió: 12 Abr 2020, 13:24
Ismaelongc escribió: 12 Abr 2020, 13:08Aora si me he enterado ... Asi que con 500ah tendre suficiente para nevera y 3o 4h tv led....
Querrás decir "50Ah", no "500Ah" ...

Pero bien, tú intenta descargar lo menos posible por la noche, que siempre suele ser más de lo que una piensa
Y configura el parámetro #19 a 23.5V (o a 23.0V), como "seguro de vida" para que corte si algún día descargas más de la cuenta

Ten en cuenta (creo que estás en aislada) que algunas veces tendrás que descargar más de 70Ah, por culpa de mal tiempo - y el parámetro #19 no te lo permitirá!

Si ya entiendo 50Ah por dia o 70ah como maximo como me deciis... lo mejor sera hacer una media 60A que no de a que equivaldra en voltios.... si 23,6 o 23,7

Los 500ah es para cuando tenga los dos bancos de baterias..... no me he explicado bien...

Si estoy en aislada...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#36

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 12 Abr 2020, 13:14A no ser que me prepareis lo que sea y me lo vendais... y me deis un curso-tutorial para super torpes....
Eso que lo decida Gabriel_2018 ... :roll:
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#37

Mensaje por Ismaelongc »

Homo_non_sapiens escribió: 12 Abr 2020, 13:29
Ismaelongc escribió: 12 Abr 2020, 13:14A no ser que me prepareis lo que sea y me lo vendais... y me deis un curso-tutorial para super torpes....
Eso que lo decida Gabriel_2018 ... :roll:
Gabriel no lo conozco.... jejeje solo homo_non_sapiens y el jesu...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#38

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 12 Abr 2020, 13:27lo mejor sera hacer una media 60A que no de a que equivaldra en voltios.... si 23,6 o 23,7
No te fijes tanto en las decimales! Pon el parámetro #19 a 23.5V o a 23.0V y punto!
Y no olvides: El día que tengas que hacer una descarga profunda (ese día llegará!) tendrás que bajar el parámetro #19 a 22V, aproximadamente

Respecto a otro banco de esas baterías: No te lo recomiendo!
Prueba con las dos que tienes, que 250Ah es suficiente para el poco consumo que dices. Si te van bien, no importa comprar más. Si no estás contento con ellas, aguanta hasta que mueran y después te compras 12 vasos de los buenos ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#39

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 12 Abr 2020, 13:31Gabriel no lo conozco.... jejeje solo homo_non_sapiens y el jesu...
Gabriel_2018 es el que te ha dicho lo del PVControl+
Deberías leer un poco en el foro, para conocer mejor a la gente ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
El jesu
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 198
Registrado: 13 Sep 2019, 00:57
Been thanked: 6 times

Re: Ayuda Configuracion bulk y flotacion...

#40

Mensaje por El jesu »

Hombre yo hablo por mi experiencia He vendido baterias y por mas que le explicas a la gente que de 2.05 v vaso o 2.00v máximo para monoblok no se descargue yo e visto muchas monoblok con 1 años rotas y de los 2 años en uso pocas pasan yo mas de 50 ah no le sacaría a esa bateria y con cargas moderadas sin darle muchos picos