Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#101

Mensaje por Oldengin »

Stranjus escribió: 10 May 2021, 22:44
Tienes por ejemplo esta grafica:
Que yo entiendo contraria a la tuya.
Me parece que no entiendes bien, e interpretas mal. :nicaso

Si (en verano) con 25° lees 1,265 en el densimetro, (bateria 80% cargada).
En invierno , con 10° para tener el mismo 80% cargada, tendrias que leer en el densimetro 1,273.
Si en invierno lees tambien 1,265° tu bateria estara menos cargada que en verano.
Y si lees menos densidad en invierno que en verano, pues todavia mucho mas descargada.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#102

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Stranjus escribió: 10 May 2021, 22:44Tienes por ejemplo esta grafica: ... Que yo entiendo contraria a la tuya
No hay que confundir la capacidad de una batería (en Ah o también en kWh) con la densidad del electrólito (en g/ml o kg/l)
Cuando hace frío, por ejemplo en invierno, la capacidad es inferior a los valores de verano, pero la densidad es superior
Ejemplo: La capacidad de una batería a 0°C es solo el 85% de la capacidad a 25°C (la gráfica de rebacas); mientras la densidad medida al SoC 100% y a 0°C es de 1.289g/ml, en comparación con 1.275g/ml a 25°C (la tabla de Oldengin)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Stranjus
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 116
Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
Has thanked: 11 times
Been thanked: 1 time

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#103

Mensaje por Stranjus »

Oldengin escribió: 11 May 2021, 16:59
Stranjus escribió: 10 May 2021, 22:44
Tienes por ejemplo esta grafica:
Que yo entiendo contraria a la tuya.
Me parece que no entiendes bien, e interpretas mal. :nicaso

Si (en verano) con 25° lees 1,265 en el densimetro, (bateria 80% cargada).
En invierno , con 10° para tener el mismo 80% cargada, tendrias que leer en el densimetro 1,273.
Si en invierno lees tambien 1,265° tu bateria estara menos cargada que en verano.
Y si lees menos densidad en invierno que en verano, pues todavia mucho mas descargada.
Pues sera una mala carga del propio regulador, dado que siempre llega al 100% del SOC en el pvcontrol y deja de meter amperios.

Como digo, la densidad optima siempre la consigo en verano, en invierno se queda siempre sobre 1.25.

O se le va la canica al densimetro, o carga incorrectamente el hibrido.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#104

Mensaje por Oldengin »

Stranjus escribió: 13 May 2021, 23:16
O se le va la canica al densimetro, o carga incorrectamente el hibrido.
El densimetro, no creo, y el hibrido carga segun los parametros definidos.
El te indica 100% Soc, si la tension programada se alcanza.(indicativo).

En invierno tenemos la mitad de cosecha.
Hay una correccion automatica, por temperatura, pero quizas no afinada.

La solucion (sencilla) es subir un decimo, la tension de carga, antes del invierno (octubre), y volver a la habitual cuando salimos del invierno.(avril), y comparar los datos (densidad/Soc) con el invierno anterior.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#105

Mensaje por Oldengin »

Sabiendo que para conseguir un soc 100%, la densidad en invierno tendria que ser superior a la del verano, lo tienes facil para ajustar la tension bulk.(para el invierno)
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#106

Mensaje por Oldengin »

2,09v---1,25Kg/l---20% DOD
Es decir , cuando el densimetro te indica 1,25 estas a solo 80% de Soc. (pero eso es a 30°C).
Si lo contemplas a una temperatura de 10°C, 1,25 Max, de densidad, correponderia a un Soc bastante inferior. (y si T°C es menos, peor).
Prefiero no extrapolar, porque te vas a asustar.

Mira un poco este parafo : Voltajes en un elemento de tracción en el siguient link.


http://labateriadeplomo.blogspot.com/se ... -results=7

Conclusion:
En invierno, con 1,25 de densidad max, y con 10°C estas por debajo de 70% de Soc (pensando que estas al 100%).
Si haces una descarga de 30%, estaras a un soc cercano a 40%.
1,5 años, son 2 inviernos... Con descargas fuertes, y sin carga completa.
Stranjus
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 116
Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
Has thanked: 11 times
Been thanked: 1 time

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#107

Mensaje por Stranjus »

Oldengin escribió: 14 May 2021, 14:33 2,09v---1,25Kg/l---20% DOD
Es decir , cuando el densimetro te indica 1,25 estas a solo 80% de Soc. (pero eso es a 30°C).
Si lo contemplas a una temperatura de 10°C, 1,25 Max, de densidad, correponderia a un Soc bastante inferior. (y si T°C es menos, peor).
Prefiero no extrapolar, porque te vas a asustar.

Mira un poco este parafo : Voltajes en un elemento de tracción en el siguient link.


http://labateriadeplomo.blogspot.com/se ... -results=7

Conclusion:
En invierno, con 1,25 de densidad max, y con 10°C estas por debajo de 70% de Soc (pensando que estas al 100%).
Si haces una descarga de 30%, estaras a un soc cercano a 40%.
1,5 años, son 2 inviernos... Con descargas fuertes, y sin carga completa.
No si realmente entiendo lo que dices y la situación, pero incluso dejando las baterias sin ningun consumo no consigo subir de 1.25/1.26 cuando las temperaturas son de 10Cº, incluso en dias de mucho sol.

Yo lo achaco como digo al hibrido mas que a otra cosa.

La instalación son 5 placas de 330W, y encendidos en invierno solo estan la nevera, la rpi y el router la mayoria de los dias.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#108

Mensaje por Oldengin »

Stranjus escribió: 14 May 2021, 14:46

No si realmente entiendo lo que dices y la situación, pero incluso dejando las baterias sin ningun consumo no consigo subir de 1.25/1.26 cuando las temperaturas son de 10Cº, incluso en dias de mucho sol.

Yo lo achaco como digo al hibrido mas que a otra cosa.

La instalación son 5 placas de 330W, y encendidos en invierno solo estan la nevera, la rpi y el router la mayoria de los dias.
Pues eso: Sera el hibrido que no tiene una buena compensacion en temperatura.
De hecho, no tiene sonda externa, y el unico que puede medir es la temperatura interna del hibrido.
En verano, consigues 1,275 (si me acuerdo bien), algo corto, pero mejor que 1,25.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#109

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Oldengin escribió: 14 May 2021, 14:54Pues eso: Sera el hibrido que no tiene una buena compensacion en temperatura
Los híbridos de la familia Axpert de Voltronic no tienen compensación de temperatura. Es un defecto bien conocido, que yo he remediado con una Rpi
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#110

Mensaje por Oldengin »

Creo que no es que el hibrido no fonciona bien, solo que el actua segun los datos que tiene. (Vbulk configurado, Vbat que el ve en sus bornes (hibrido), y temperatura interna del hibrido).

Como tienes el PV CONTROL+, puedes mirar la temperatura que """ve""" el regulador mppt de tu hibrido.
Comparas con la temperatura real de tu bateria.
Y actuas corigiendo la tension de bulk (subiendola en invierno), y quizas tambien, algun punto en verano si no consigues 1,29.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#111

Mensaje por Oldengin »

Stranjus escribió: 13 May 2021, 23:16

Pues sera una mala carga del propio regulador, dado que siempre llega al 100% del SOC en el pvcontrol y deja de meter amperios.

El PVCONTROL (a menos de tener todas las opciones) saca todos sus datos del hibrido (por el cable USB).
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#112

Mensaje por Oldengin »

Te has "centrado" en el tema "Disminucion de capacidad, con 100% de SOC.
Solo a partir del post #12 has indicado que tu densidad nunca ha subido de 1,25 1,27.

Con estas densidades, tus baterias nunca se han cargado bien, y en invierno mucho peor.
Entenderas, que en estas condiciones (2 inviernos), estaran algo sulfatadas.
Lo primero que tienes que hacer, es corregir el parametro bulk.
Una vez conseguida una densidad mejor, el segundo paso sera eculalizar para tener vasos "equilibrados" (con densidad identica).

HNS, en su Rpi, ha puesto un algoritmo, para cambiar las tensiones de carga en foncion de la temperatura (o de la estacion).
Tu puedes hacerlo de una forma mas sencilla, cambiando manualamente, los parametros (sobre todo el bulk) en foncion de la estacion.

Intentamos ayudarte, pero el unico que haces es intentar desmontar las pistas/teorias que te damos (con el supuesto soc 100%), en lugar de actuar.
Y ojo, no conseguiras resultado el primer dia con estas placas y esa bateria.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#113

Mensaje por Oldengin »

Tanto te cuesta de subir un poco el parametro 26 ???
Stranjus
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 116
Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
Has thanked: 11 times
Been thanked: 1 time

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#114

Mensaje por Stranjus »

Oldengin escribió: 14 May 2021, 18:50 Te has "centrado" en el tema "Disminucion de capacidad, con 100% de SOC.
Solo a partir del post #12 has indicado que tu densidad nunca ha subido de 1,25 1,27.

Con estas densidades, tus baterias nunca se han cargado bien, y en invierno mucho peor.
Entenderas, que en estas condiciones (2 inviernos), estaran algo sulfatadas.
Lo primero que tienes que hacer, es corregir el parametro bulk.
Una vez conseguida una densidad mejor, el segundo paso sera eculalizar para tener vasos "equilibrados" (con densidad identica).

HNS, en su Rpi, ha puesto un algoritmo, para cambiar las tensiones de carga en foncion de la temperatura (o de la estacion).
Tu puedes hacerlo de una forma mas sencilla, cambiando manualamente, los parametros (sobre todo el bulk) en foncion de la estacion.

Intentamos ayudarte, pero el unico que haces es intentar desmontar las pistas/teorias que te damos (con el supuesto soc 100%), en lugar de actuar.
Y ojo, no conseguiras resultado el primer dia con estas placas y esa bateria.
No,ni mucho menos intento desmontar las teorías,solo que andaba algo perdido con la posible causa,siento si he dado esa sensación.

A que voltaje me aconsejas subir el parámetro bulk?

Gracias
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#115

Mensaje por Corazon_de_perro »

Oldengin escribió: 14 May 2021, 16:56 Creo que no es que el hibrido no fonciona bien, solo que el actua segun los datos que tiene. (Vbulk configurado, Vbat que el ve en sus bornes (hibrido), y temperatura interna del hibrido).

Como tienes el PV CONTROL+, puedes mirar la temperatura que """ve""" el regulador mppt de tu hibrido.
Comparas con la temperatura real de tu bateria.
Y actuas corigiendo la tension de bulk (subiendola en invierno), y quizas tambien, algun punto en verano si no consigues 1,29.
Puede ser que me equivoque porque hay muchos modelos de Voltronic, pero los 3 en 1, que conocemos como híbridos, no compensan según temperatura.
Hail & Kill !
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#116

Mensaje por Oldengin »

No veo el voltage que tienes configurado ahora, pero subelo probando poco a poco 0,1v a cada vez, y a los 2 o 3 dias, puedes intentar mas, si lo necesita.
El punto justo varia en cada instalacion, y probando, lo encontraras.
No te pases, que todavia no estamos en agosto, pero una vez que llegamos, puedes bajarlo.

Mis PZS estan a 1,29 en verano y a mas de 1,30 en invierno, con un simple regulador pwm (pero con sonda de Temperatura).
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#117

Mensaje por Oldengin »

Ponlas a 30,2v en 26 como te decia Rebacas.
En verano tendras que bajarlas.
Stranjus
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 116
Registrado: 21 Dic 2019, 12:00
Has thanked: 11 times
Been thanked: 1 time

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#118

Mensaje por Stranjus »

Gabriel_2018 escribió: 14 May 2021, 20:29 Puede ser que me equivoque porque hay muchos modelos de Voltronic, pero los 3 en 1, que conocemos como híbridos, no compensan según temperatura.
En este he mirado y no, no la compensa.
Oldengin escribió: 14 May 2021, 20:47 No veo el voltage que tienes configurado ahora, pero subelo probando poco a poco 0,1v a cada vez, y a los 2 o 3 dias, puedes intentar mas, si lo necesita.
El punto justo varia en cada instalacion, y probando, lo encontraras.
No te pases, que todavia no estamos en agosto, pero una vez que llegamos, puedes bajarlo.

Mis PZS estan a 1,29 en verano y a mas de 1,30 en invierno, con un simple regulador pwm (pero con sonda de Temperatura).
Ahora esta a 30.2, parametro 26 ABS, llevan asi todo el año.

Esta tarde he mirado y estaban a 1.275.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#119

Mensaje por Oldengin »

Ah...estaban ya a 30,2v en 26 ?
Y estan burbujeando?
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Baterias Cynetic Disminucion de capacidad con 1 año y medio

#120

Mensaje por Oldengin »

Por lo menos hasta medio dia.