BATERIAS CPZS CYNETIC

#1

Mensaje por p4ink »

Si os parece bien abro este tema para hablar de estas baterias.

Yo tengo las 360ah c100 desde septiembre y de momento van bien.

Los unico que me tiene un poco mosca es que según el bmv descargo entre un 10% y 15% diario, la descarga mas profunda fue de 60ah, todos los días o el 95 por ciento de los días han llegado a flotacion sobre las 12:00 horas hasta que se va el sol, y cada mes tengo que ecualizar porque hay descompesacion en los vasos, estan entre 1.23 y 1.27, y esto no se si es normal. Ecualizando se igualan o casi a mas de 1.27.

Tengo configurado: 1 hora de absocion diaria a 29.8v y flotacion a 27v. Ecualizo a 31.8v.

Hasta que punto es conveniente adquirir el sensor de temperatura para el bmv?

Gracias a todos.
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#2

Mensaje por Corazon_de_perro »

Pues tuve unas de 2.000 Ah de ese tipo y marca en un banco a 24 V. Las tuve que vender porque tuve con modificar la instalación por otros problemas y nunca llegue a ecualizar en 3 años, eso sí, me acostumbre a ver la densidad en 1.26 y de ahí no subían. Si te fijas, al ecualizar entra mucha intensidad, no como con otras baterías similares de otras marcas. Las tuve así tres años y se degradaban poco, cuando las vendí, la capacidad estaba como al 95%. El uso era de fin de semana, por lo que a diario estaban en flotación, pero los findes el DOD solía ser del 50%.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Pac0
Boss
Boss
Supernova
Supernova
Mensajes: 1073
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: Lago Baikal
Has thanked: 192 times
Been thanked: 104 times
Contactar:

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#3

Mensaje por Pac0 »

Como son de "tracción" su densidad suele ser de 1.28, pero solo se consigue con cargas altas continuadas. Yo tuve unas similares y siempre andaban por los 1.26...
Seguro que nuestro compañero homo_non_sapiens, te aconsejará mejor, ya que es sin duda el que tiene más experiencia, pero creo que le deberías de alargar la absorción al menos 30 minutos más. Y cada mes compruebas la densidad, y si ves que varía mucho de un vaso a otro, le das una ecualización de un par o tres de horas para igualar los vasos...
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom

http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Avatar de Usuario
Pac0
Boss
Boss
Supernova
Supernova
Mensajes: 1073
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: Lago Baikal
Has thanked: 192 times
Been thanked: 104 times
Contactar:

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#4

Mensaje por Pac0 »

Hasta que punto es conveniente adquirir el sensor de temperatura para el bmv?
El sensor de temperatura solo te servirá si lo colocas en el regulador, que es el que lo utiliza correctamente...
Non semper ea sunt quae videntur
Interior:
3,5Kwp Mono; 2 x Midnite Classic 150; 1 x Victron Multiplus 24/5000; 8 + 8 celdas LiFePo4 280Ah
Banana PI + RPI + PVControl V3 - custom
Exterior:
1,7Kwp Poli
1 x Victron Multiplus 24/2000 + SB 1.5 en acople de red
8 celdas LiFePo4 305Ah
Le Potato + PVControl - V3 custom

http://kapg.ddns.net:8085/inicio_canvas.php
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#5

Mensaje por Luisetrix »

El sensor de temperatura sólo te va a decir eso, a qué temperatura está la batería, pero nada más. No hace nada en consecuencia y sólo es a título informativo. Además tampoco guarda ese dato para poder llevar una estdística si no lo apuntas a diario a mano.
A mí, por ejemplo, me vale para cuando entro en remoto ver la temperatura de la batería. Pero si tienes "acceso presencial" sería lo mismo poner un termómetro encima de cualquiera de los vasos.
Si aún así te interesa los de Fangpusun también los copian (Cómo no). Si vas a su tienda y les mandas un mensaje te lo venden. No recuerdo lo que costaban, pero creo que pedí cuatro por lo que cuesta uno original aquí.
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#6

Mensaje por Corazon_de_perro »

p4ink escribió: 13 Feb 2019, 16:25 Si os parece bien abro este tema para hablar de estas baterias.

Yo tengo las 360ah c100 desde septiembre y de momento van bien.

Los unico que me tiene un poco mosca es que según el bmv descargo entre un 10% y 15% diario, la descarga mas profunda fue de 60ah, todos los días o el 95 por ciento de los días han llegado a flotacion sobre las 12:00 horas hasta que se va el sol, y cada mes tengo que ecualizar porque hay descompesacion en los vasos, estan entre 1.23 y 1.27, y esto no se si es normal. Ecualizando se igualan o casi a mas de 1.27.

Tengo configurado: 1 hora de absocion diaria a 29.8v y flotacion a 27v. Ecualizo a 31.8v.

Hasta que punto es conveniente adquirir el sensor de temperatura para el bmv?

Gracias a todos.
Qué regulador tienes?
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#7

Mensaje por Homo_non_sapiens »

p4ink escribió: 13 Feb 2019, 16:25Tengo configurado: 1 hora de absocion diaria a 29.8v y flotacion a 27v. Ecualizo a 31.8v
No tengo tanta experiencia como dice Pac0, y ninguna con esos vasos CPZS Cynetic, pero sí he trasteado mucho mis primeras baterías (8 Trojan T-105) y algo también mis batería nueva, 24 vasos Exide Classic de 500Ah. Mis conclusiones respecto a los parámetros de carga para vasos de tracción en FV las he resumido en este capítulo del subforo "Fundamentos de electricidad y FV": viewtopic.php?f=14&t=105

Yo creo que las tensiones de carga y el tiempo de absorción diaria que dices, están bien - especialmente si el ciclaje diario es tan poco profundo como dices
Realmente no sé por qué se desequilibran tus vasos, lo siento ... :oops:

p4ink escribió: 13 Feb 2019, 16:25Hasta que punto es conveniente adquirir el sensor de temperatura para el bmv?
Ya te lo han dicho: Si conectas el sensor de temperatura al BMV, solo sabrás la temperatura de la batería (si el sensor está bien posicionado)
Si lo que quieres es la "compensación de temperatura", tu regulador debe tener esa opción y tienes que conectarle el sensor de temperatura que él necesita
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
p4ink
Mensajes: 13
Registrado: 13 Feb 2019, 16:16

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#8

Mensaje por p4ink »

tengo 2 reguladores....1 fangpusum mppt 100 50 con 1250w en placas y 1 xantrex c35 con 680w....el fangpusum m hace absorciones diarias de 18 minutos aunque lo tengo programado 2 horas...pero segun lei hace las absorciones según descarga del día anterior. con el xantrex hago absorciones d 1 hora díarias fijas, no se puede cambiar.

pensaba q cn el sensor el regulador trabajaría más exacto.

las fotos son datos del bmn desde septiembre
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#9

Mensaje por Homo_non_sapiens »

p4ink escribió: 13 Feb 2019, 22:28pensaba q cn el sensor el regulador trabajaría más exacto
No es que el sensor no sea exacto. Lo que pasa es que el BMV no puede modificar las tensiones de carga, eso solo lo puede hacer el regulador
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#10

Mensaje por Corazon_de_perro »

Pero el Xantrex tiene sonda de temperatura?
Hail & Kill !
p4ink
Mensajes: 13
Registrado: 13 Feb 2019, 16:16

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#11

Mensaje por p4ink »

el xantrex no tiene q yo sepa. a ver las densidades estan entre 1,26 y 1, 28 y algún vaso a 1,245. ecualizo y se igualan entorno a 1,275 pero a las 3 semanas vuelve a pasar lo mismo y esto no se si es normal. es la primera vez q tengo baterías con mantenimiento.
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#12

Mensaje por Corazon_de_perro »

p4ink escribió: 13 Feb 2019, 22:42 el xantrex no tiene q yo sepa. a ver las densidades estan entre 1,26 y 1, 28 y algún vaso a 1,245. ecualizo y se igualan entorno a 1,275 pero a las 3 semanas vuelve a pasar lo mismo y esto no se si es normal. es la primera vez q tengo baterías con mantenimiento.
A mí me suena que sí, vamos que se le puede poner. Supongo que será como el C-60.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#13

Mensaje por Corazon_de_perro »

Si hay diferencia de temperatura de invierno a verano, es conveniente instalarlo.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#14

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Recuerdo que en otra vida (foro Solarweb) había un usuario (Tejota) que también tenía las CPzS Cynetic de Rebacas. Les metía 2 horas de absorción cada día, a tensión alta (59.4V, que equivale a los 29.8V tuyos), porque decía que con menos tiempo de absorción iban perdiendo densidad. Pero también hay que decir que el ciclaje diario era más profundo que en tu caso: Aproximadamente hasta el SoC 50%

Otro punto: No tienes compensación de temperatura! En invierno, las tensiones de carga tienen que ser más altas! No sé a que temperatura está tu batería, pero si son 15C menos que en verano y en verano pones la absorción a 29.8V, eso equivaldría a 30.6V ahora, aproximadamente

Y como último: Estás seguro de que la batería recibe 1 hora de absorción diaria? Pregunto, porque muchos reguladores reducen el tiempo de absorción -o incluso la omiten-, cuando registran un ciclaje poco profundo
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#15

Mensaje por Corazon_de_perro »

p4ink escribió: 13 Feb 2019, 22:42 el xantrex no tiene q yo sepa. a ver las densidades estan entre 1,26 y 1, 28 y algún vaso a 1,245. ecualizo y se igualan entorno a 1,275 pero a las 3 semanas vuelve a pasar lo mismo y esto no se si es normal. es la primera vez q tengo baterías con mantenimiento.
Sí que tiene, lo que ocurre es que es una opción. En el manual aparece claramente:

http://www.xantrex.com/documents/Access ... -d_eng.pdf
Hail & Kill !
p4ink
Mensajes: 13
Registrado: 13 Feb 2019, 16:16

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#16

Mensaje por p4ink »

Estoy seguro de que reciben una hora de absorcion diaria, lo veo, el xantrex parpadea 5 veces durante 1 hora, no se puede cambiar esta opcion.

Las baterias las tengo dentor de la casa, en una habitacion donde mas bien pasan fresquito, sobre los 10-15 grados en invierno y no mas de 25 grados en verano.

Voy a ver lo del sensor de temperatura y tengo claro que hay que conectarlo al regulador, de momento tampoco estoy muy preocupado por que cuando ecualizo una vez al mes se igualan todos los vasos a 1'275 aproximadamente, y realmente no he llegado a hacer una ecualizacion completa a 31.8v, porque el día que ecualice no paso de 30.90v aproximadamente debido a nubes traicioneras que aparecieron en un dia que era espectacular.

Gracias, seguire informando.
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#17

Mensaje por Corazon_de_perro »

p4ink escribió: 14 Feb 2019, 12:58

Las baterias las tengo dentor de la casa, en una habitacion donde mas bien pasan fresquito, sobre los 10-15 grados en invierno y no mas de 25 grados en verano.
En ese caso, no te preocupes demasiado. El Xantrex, al menos, quizás el otro regulador también, tomo como temperatura aquella del entorno del regulador a primera hora de la mañana cuando apenas carga.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#18

Mensaje por Homo_non_sapiens »

p4ink escribió: 14 Feb 2019, 12:58Estoy seguro de que reciben una hora de absorcion diaria ... Las baterias las tengo dentor de la casa ... cuando ecualizo una vez al mes se igualan todos los vasos a 1'275
Dadas las circunstancias que dices, déjalo como está y ecualiza una vez al mes - o solo cuando veas un desequilibrio >0.02g/ml

Como ya te ha dicho Gabriel_2018, no necesitas compensación de temperatura, teniendo las baterías dentro de la casa ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: BATERIAS CPZS CYNETIC

#19

Mensaje por Corazon_de_perro »

Hay un nuevo hilo en el que se siguen compartiendo experiencias con las baterías de ésta marca:

viewtopic.php?f=9&t=560
Hail & Kill !