Seccion de cable para baterias
-
- Agujero negro
- Mensajes: 80
- Registrado: 23 Sep 2020, 14:23
- Ubicación: Granada
Seccion de cable para baterias
Hola a todos,tengo 4 baterias pylontech us3000,y quiero montar una quinta.El cable que va de las baterias al inversor es de 25mm 4AWG y 2 metros de largo.Este cable me sirve aun montando una quinta bateria o seria conveniente cambiarlo por uno de 35mm o mas seccion aun?.
Gracias por vuestras respuestas
Gracias por vuestras respuestas
-
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 232
- Registrado: 22 Jul 2021, 17:31
- Ubicación: Al sol...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 44 times
Re: Seccion de cable para baterias
La pregunta correcta sería qué inversor usas y cuál es la potencia máxima que les vas a sacar.
Segun el fabricante, el cable resiste 100amp mantenidos. Si vas a sacar mas de eso, necesitarías un par adicional.
Segun el fabricante, el cable resiste 100amp mantenidos. Si vas a sacar mas de eso, necesitarías un par adicional.
2180wp (4x 545w mono 144 perc)
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
-
- Agujero negro
- Mensajes: 80
- Registrado: 23 Sep 2020, 14:23
- Ubicación: Granada
Re: Seccion de cable para baterias
Hola y gracias por tu respuesta,el inversor es un Goodwe GW 5048D-ES,y en teoria salen esos 100A.
Gracias
Gracias
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4886
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Seccion de cable para baterias
La sección de cable necesaria se suele calcular para que la caída de tensión en el cable no sea exagerada. La caída de tensión equivale a una pérdida de potencia que generan las placas. Esta pérdida se suele elegir entre el 1% y el 3%
Tus datos son: Longitud 2m; sección 25mm², tensión 48V
Si entras con estos datos en cualquier calculadora de sección, resulta que eligiendo 1% de pérdidas, pueden pasar hasta 168A por el cable
Conclusión: El cable está bien dimensionado
Nota: Da igual, si son 4 o 5 baterías Pylontech (en paralelo) - son los amperios que pasan por el cable, los que definen la sección
(eso ya te lo había dicho Azul Mauricio)
Ejemplo de una calculadora de sección: https://www.monsolar.com/calculadora-secciones-cables
Tus datos son: Longitud 2m; sección 25mm², tensión 48V
Si entras con estos datos en cualquier calculadora de sección, resulta que eligiendo 1% de pérdidas, pueden pasar hasta 168A por el cable
Conclusión: El cable está bien dimensionado
Nota: Da igual, si son 4 o 5 baterías Pylontech (en paralelo) - son los amperios que pasan por el cable, los que definen la sección
(eso ya te lo había dicho Azul Mauricio)
Ejemplo de una calculadora de sección: https://www.monsolar.com/calculadora-secciones-cables
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Agujero negro
- Mensajes: 80
- Registrado: 23 Sep 2020, 14:23
- Ubicación: Granada
Re: Seccion de cable para baterias
Gracias por vuestras respuestas.He entrado en la pagina de monsolar y recomiendan que la seccion minima de cable del inversor a las baterias sea de 35mm
Un saludo
Un saludo
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4886
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Seccion de cable para baterias
Pues no lo has hecho bien. 25mm² son suficientes
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Agujero negro
- Mensajes: 80
- Registrado: 23 Sep 2020, 14:23
- Ubicación: Granada
Re: Seccion de cable para baterias
Hola,si lo he hecho bien,a mi tambien me da 25mm,lo que digo es que ellos en la pagina recomiendan seccion 35mm para el cable entre bateria e inversor.
Aunque la recomendación resulta un poco exagerada, desde Monsolar.com recomendamos no sobrepasar el 3% de Caída Total en la instalación
Las secciones de cable habituales para conectar los paneles solares entre sí son los de 4 mm2 o los de 6 mm2.
La sección de cable más habitual entre la unión de los paneles solares y el regulador es de 16 mm2.
La sección de cable en el tramo regulador- batería puede variar entre los 16mm2 y los 35 mm2.
En el tramo batería-inversor, se debe colocar una sección mínima de 35 mm2 debido a las altas corrientes que se generan hacia el inversor.
Esto es de su pagina .
A mi me viene bien no tener que cambiar el cable.
Gracias
Aunque la recomendación resulta un poco exagerada, desde Monsolar.com recomendamos no sobrepasar el 3% de Caída Total en la instalación
Las secciones de cable habituales para conectar los paneles solares entre sí son los de 4 mm2 o los de 6 mm2.
La sección de cable más habitual entre la unión de los paneles solares y el regulador es de 16 mm2.
La sección de cable en el tramo regulador- batería puede variar entre los 16mm2 y los 35 mm2.
En el tramo batería-inversor, se debe colocar una sección mínima de 35 mm2 debido a las altas corrientes que se generan hacia el inversor.
Esto es de su pagina .
A mi me viene bien no tener que cambiar el cable.
Gracias
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4886
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Seccion de cable para baterias
Esta "recomendación" es demasiado generalizada. También en el tramo batería-inversor se calcula la sección del cable según la longitud, la tensión y la intensidad - y en tu caso sobran 25mm²
Es cierto que también hay que tener en cuenta el posible calentamiento del cable - pero también bajo este punto de vista basta cable de 25mm²
.
Pues no lo cambies. No hay necesidad de hacerlo
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Re: Seccion de cable para baterias
Vamos a ver, esto de las secciones de cable no es ningún axioma.
Tanto vale 25 como 35mm²; todo depende de las pérdidas que quieras/puedas tolerar en tu instalación.
Con cualquiera de las dos secciones, tienes margen hasta que se fundan los cables.
Tanto vale 25 como 35mm²; todo depende de las pérdidas que quieras/puedas tolerar en tu instalación.
Con cualquiera de las dos secciones, tienes margen hasta que se fundan los cables.
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4886
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Seccion de cable para baterias
Claro que un cable de 35mm² vale; también valdría uno de 50mm² o de 100mm². Pero no hay que matar moscas a cañonazos ...jeopardize escribió: ↑13 Sep 2021, 00:13Tanto vale 25 como 35mm²; todo depende de las pérdidas que quieras/puedas tolerar en tu instalación
Si pasan 100A por el cable, las pérdidas con 25mm² serían de 0.60% y con 35mm² serían de 0.42%. Ambas pérdidas son muy pequeñas
Incluso se podría poner cable de 16mm², con el que las pérdidas serían de 0.93%
En comparación: Si se deposita algo de polvo sobre las placas, eso ya da lugar a pérdidas superiores al 1% ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Agujero negro
- Mensajes: 80
- Registrado: 23 Sep 2020, 14:23
- Ubicación: Granada
Re: Seccion de cable para baterias
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Ahora tengo una ultima duda(por ahora) jjjjjjjjjj.
Con este inversor cuantas baterias puedo poner? Tengo 4 us 3000 serie B y voy a poner la quinta serie C
Gracias de nuevo
Ahora tengo una ultima duda(por ahora) jjjjjjjjjj.
Con este inversor cuantas baterias puedo poner? Tengo 4 us 3000 serie B y voy a poner la quinta serie C
Gracias de nuevo
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4886
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Seccion de cable para baterias
Te recomiendo informarte un poco mejor en nuestros "Fundamentos": viewtopic.php?f=14&t=84
El número de baterías (mejor dicho: La capacidad del banco de baterías) no se define en base al tipo de inversor
Con el inversor que tienes, puedes poner tantas baterías Pylontech en paralelo como quieras
La capacidad de la batería se estima conociendo el consumo medio que se va a exigir a la batería
Para un sistema en aislada, por ejemplo, se suele querer una autonomía de 2-3 días en los que no haga sol
Para un sistema conectado a red, es suficiente que la batería cubra poco más del consumo de una noche
5 baterías Pylontech en paralelo tienen una capacidad nominal de 12.0kWh, de los que ~10kWh son utilizables cada día
Dado que tu sistema es conectado a la red, 5 baterías Pylontech son apropiadas para un consumo medio de ~25 kWh/día, suponiendo que ~10kWh son en las horas sin sol. Pero para un sistema conectado a red, la batería es menos importante que para aislada; tu sistema funcionaría igual con menos baterías
Nota: No sé por qué razón quieres añadir una quinta batería; personalmente creo que con 4 Pylontech tienes más que suficiente
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Agujero negro
- Mensajes: 80
- Registrado: 23 Sep 2020, 14:23
- Ubicación: Granada
Re: Seccion de cable para baterias
Voy buscando el no coger nada de la red,de hecho ya lo he conseguido de abril a octubre.
Los otros meses cuando las placas dejen de producir a las 5 o 6 de la tarde y con mucho frio donde vivo me como las 4 baterias desde esa hora hasta las 9 de la mañana siguiente que empiezan a producir las placas.
Solo pago alquiler de equipo e impuestos y me da una satisfaccion.
Por eso aproximandose los dias de poca produccion pienso en tener mas almacenada.
Un saludo
Los otros meses cuando las placas dejen de producir a las 5 o 6 de la tarde y con mucho frio donde vivo me como las 4 baterias desde esa hora hasta las 9 de la mañana siguiente que empiezan a producir las placas.
Solo pago alquiler de equipo e impuestos y me da una satisfaccion.
Por eso aproximandose los dias de poca produccion pienso en tener mas almacenada.
Un saludo
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4886
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Seccion de cable para baterias
Ten en cuenta, que el kWh en período valle (24:00h - 08:00h) sale más barato que el kWh ciclado por batería
Si chupas de red en período valle y dejas la batería exclusivamente para los p.llano y p.punta, sales ganando - y te bastan las 4 baterías que tienes
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 440
- Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
- Ubicación: Murcia (NW)
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: Seccion de cable para baterias
No se..Homo_non_sapiens escribió: ↑13 Sep 2021, 16:59Ten en cuenta, que el kWh en período valle (24:00h - 08:00h) sale más barato que el kWh ciclado por batería
El precio de pool, esta muy por encima de los 11cts/kwh.
Si la US3000 cumple (6000 ciclos a 95% DOD), seria.
3,2kwh x 6000= 19,2Mw
19,2Mw x 0,11€= 2112€. (sin el 5,11% y el 10% de Iva)
Bastante superior a la US3000 (1229€) Y el IVA esta ya incluido
-
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 440
- Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
- Ubicación: Murcia (NW)
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: Seccion de cable para baterias
Ahora, lo que no tengo claro es : Como se comportan estas Pylontech, a lo largo de su vida (util)?
Se quedan al 80% despues de 6000 ciclos, o la capacidad, va menguando mucho antes???
6000 ciclos son 16,5 años .....
Se quedan al 80% despues de 6000 ciclos, o la capacidad, va menguando mucho antes???
6000 ciclos son 16,5 años .....
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4886
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Seccion de cable para baterias
No sé, si cumplirán. Para mis baterías de bici eléctrica (celdas 18650) me prometieron 500 ciclos mínimo - y han aguantado 200 ciclos escasos
Para las Pylontech más bien calculo 2000-3000 ciclos, en la vida real - y entonces sale más barato el kWh de red, en período valle (precio actual)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
-
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 440
- Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
- Ubicación: Murcia (NW)
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: Seccion de cable para baterias
Sera algo de eso, me lo temo.
La garantia: dentro de 5/6 años...sera dificil que no encuentran "un instante" en el historial, donde se ha cargado o descargado mas de lo previsto en la garantia.
- Homo_non_sapiens
- Galáctico
- Mensajes: 4886
- Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
- Ubicación: Sa Roqueta
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 583 times
Re: Seccion de cable para baterias
Sí, esa subida del precio de la luz es un problema para mucha gente. Hemos hecho bien en apostar por la fotovoltaica ...
El cálculo para carlos66 sería:
3200 Wh x 2500 ciclos = 8.0 MWh x 150 €/MWh = 1200€, lo que iguala aproximadamente el precio de la Pylontech
Bueno, al precio de ciclar por batería hay que añadir la amortización del sistema FV, que anda por unos 5-10 cts/kWh. El precio total sería de 20-25 cts/kWh
Y al precio de la red hay que añadir peajes e impuestos (15%), con lo que el kWh de red sale a 17-18 cts/kWh (precio actual)
Conclusión: El kWh ciclado por batería sigue siendo más caro que el kWh chupado de red en p.valle - pero la diferencia va disminuyendo
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...