Página 1 de 2

Seccion de cable para baterias

Publicado: 12 Sep 2021, 17:07
por carlos66
Hola a todos,tengo 4 baterias pylontech us3000,y quiero montar una quinta.El cable que va de las baterias al inversor es de 25mm 4AWG y 2 metros de largo.Este cable me sirve aun montando una quinta bateria o seria conveniente cambiarlo por uno de 35mm o mas seccion aun?.
Gracias por vuestras respuestas

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 12 Sep 2021, 18:06
por Azul Mauricio
La pregunta correcta sería qué inversor usas y cuál es la potencia máxima que les vas a sacar.
Segun el fabricante, el cable resiste 100amp mantenidos. Si vas a sacar mas de eso, necesitarías un par adicional.

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 12 Sep 2021, 20:11
por carlos66
Hola y gracias por tu respuesta,el inversor es un Goodwe GW 5048D-ES,y en teoria salen esos 100A.
Gracias

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 12 Sep 2021, 21:12
por Homo_non_sapiens
La sección de cable necesaria se suele calcular para que la caída de tensión en el cable no sea exagerada. La caída de tensión equivale a una pérdida de potencia que generan las placas. Esta pérdida se suele elegir entre el 1% y el 3%
Tus datos son: Longitud 2m; sección 25mm², tensión 48V
Si entras con estos datos en cualquier calculadora de sección, resulta que eligiendo 1% de pérdidas, pueden pasar hasta 168A por el cable

Conclusión: El cable está bien dimensionado

Nota: Da igual, si son 4 o 5 baterías Pylontech (en paralelo) - son los amperios que pasan por el cable, los que definen la sección
(eso ya te lo había dicho Azul Mauricio)

Ejemplo de una calculadora de sección: https://www.monsolar.com/calculadora-secciones-cables

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 12 Sep 2021, 22:20
por carlos66
Gracias por vuestras respuestas.He entrado en la pagina de monsolar y recomiendan que la seccion minima de cable del inversor a las baterias sea de 35mm
Un saludo

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 12 Sep 2021, 23:33
por Homo_non_sapiens
carlos66 escribió: 12 Sep 2021, 22:20He entrado en la pagina de monsolar y recomiendan que la seccion minima de cable del inversor a las baterias sea de 35mm
Pues no lo has hecho bien. 25mm² son suficientes

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 12 Sep 2021, 23:55
por carlos66
Hola,si lo he hecho bien,a mi tambien me da 25mm,lo que digo es que ellos en la pagina recomiendan seccion 35mm para el cable entre bateria e inversor.
Aunque la recomendación resulta un poco exagerada, desde Monsolar.com recomendamos no sobrepasar el 3% de Caída Total en la instalación

Las secciones de cable habituales para conectar los paneles solares entre sí son los de 4 mm2 o los de 6 mm2.
La sección de cable más habitual entre la unión de los paneles solares y el regulador es de 16 mm2.
La sección de cable en el tramo regulador- batería puede variar entre los 16mm2 y los 35 mm2.
En el tramo batería-inversor, se debe colocar una sección mínima de 35 mm2 debido a las altas corrientes que se generan hacia el inversor.
Esto es de su pagina .
A mi me viene bien no tener que cambiar el cable.
Gracias

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 13 Sep 2021, 00:02
por Homo_non_sapiens
carlos66 escribió: 12 Sep 2021, 23:55En el tramo batería-inversor, se debe colocar una sección mínima de 35 mm2 debido a las altas corrientes que se generan hacia el inversor
Esta "recomendación" es demasiado generalizada. También en el tramo batería-inversor se calcula la sección del cable según la longitud, la tensión y la intensidad - y en tu caso sobran 25mm²
Es cierto que también hay que tener en cuenta el posible calentamiento del cable - pero también bajo este punto de vista basta cable de 25mm²

.
carlos66 escribió: 12 Sep 2021, 23:55A mi me viene bien no tener que cambiar el cable
Pues no lo cambies. No hay necesidad de hacerlo

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 13 Sep 2021, 00:13
por Invitado
Vamos a ver, esto de las secciones de cable no es ningún axioma.
Tanto vale 25 como 35mm²; todo depende de las pérdidas que quieras/puedas tolerar en tu instalación.
Con cualquiera de las dos secciones, tienes margen hasta que se fundan los cables.

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 13 Sep 2021, 08:17
por Homo_non_sapiens
jeopardize escribió: 13 Sep 2021, 00:13Tanto vale 25 como 35mm²; todo depende de las pérdidas que quieras/puedas tolerar en tu instalación
Claro que un cable de 35mm² vale; también valdría uno de 50mm² o de 100mm². Pero no hay que matar moscas a cañonazos ...
Si pasan 100A por el cable, las pérdidas con 25mm² serían de 0.60% y con 35mm² serían de 0.42%. Ambas pérdidas son muy pequeñas
Incluso se podría poner cable de 16mm², con el que las pérdidas serían de 0.93%
En comparación: Si se deposita algo de polvo sobre las placas, eso ya da lugar a pérdidas superiores al 1% ...

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 13 Sep 2021, 10:48
por carlos66
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Ahora tengo una ultima duda(por ahora) jjjjjjjjjj.
Con este inversor cuantas baterias puedo poner? Tengo 4 us 3000 serie B y voy a poner la quinta serie C
Gracias de nuevo

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 13 Sep 2021, 11:12
por Homo_non_sapiens
carlos66 escribió: 13 Sep 2021, 10:48Con este inversor cuantas baterias puedo poner? Tengo 4 us 3000 serie B y voy a poner la quinta serie C
Te recomiendo informarte un poco mejor en nuestros "Fundamentos": viewtopic.php?f=14&t=84

El número de baterías (mejor dicho: La capacidad del banco de baterías) no se define en base al tipo de inversor
Con el inversor que tienes, puedes poner tantas baterías Pylontech en paralelo como quieras

La capacidad de la batería se estima conociendo el consumo medio que se va a exigir a la batería
Para un sistema en aislada, por ejemplo, se suele querer una autonomía de 2-3 días en los que no haga sol
Para un sistema conectado a red, es suficiente que la batería cubra poco más del consumo de una noche
5 baterías Pylontech en paralelo tienen una capacidad nominal de 12.0kWh, de los que ~10kWh son utilizables cada día

Dado que tu sistema es conectado a la red, 5 baterías Pylontech son apropiadas para un consumo medio de ~25 kWh/día, suponiendo que ~10kWh son en las horas sin sol. Pero para un sistema conectado a red, la batería es menos importante que para aislada; tu sistema funcionaría igual con menos baterías

Nota: No sé por qué razón quieres añadir una quinta batería; personalmente creo que con 4 Pylontech tienes más que suficiente

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 13 Sep 2021, 16:47
por carlos66
Voy buscando el no coger nada de la red,de hecho ya lo he conseguido de abril a octubre.
Los otros meses cuando las placas dejen de producir a las 5 o 6 de la tarde y con mucho frio donde vivo me como las 4 baterias desde esa hora hasta las 9 de la mañana siguiente que empiezan a producir las placas.
Solo pago alquiler de equipo e impuestos y me da una satisfaccion.
Por eso aproximandose los dias de poca produccion pienso en tener mas almacenada.
Un saludo

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 13 Sep 2021, 16:59
por Homo_non_sapiens
carlos66 escribió: 13 Sep 2021, 16:47Voy buscando el no coger nada de la red ...
Ten en cuenta, que el kWh en período valle (24:00h - 08:00h) sale más barato que el kWh ciclado por batería
Si chupas de red en período valle y dejas la batería exclusivamente para los p.llano y p.punta, sales ganando - y te bastan las 4 baterías que tienes

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 13 Sep 2021, 18:11
por Oldengin
Homo_non_sapiens escribió: 13 Sep 2021, 16:59
carlos66 escribió: 13 Sep 2021, 16:47Voy buscando el no coger nada de la red ...
Ten en cuenta, que el kWh en período valle (24:00h - 08:00h) sale más barato que el kWh ciclado por batería
No se..
El precio de pool, esta muy por encima de los 11cts/kwh.
Si la US3000 cumple (6000 ciclos a 95% DOD), seria.
3,2kwh x 6000= 19,2Mw
19,2Mw x 0,11€= 2112€. (sin el 5,11% y el 10% de Iva)
Bastante superior a la US3000 (1229€) Y el IVA esta ya incluido

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 13 Sep 2021, 18:20
por Oldengin
Ahora, lo que no tengo claro es : Como se comportan estas Pylontech, a lo largo de su vida (util)?
Se quedan al 80% despues de 6000 ciclos, o la capacidad, va menguando mucho antes???
6000 ciclos son 16,5 años .....

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 13 Sep 2021, 20:27
por Homo_non_sapiens
Oldengin escribió: 13 Sep 2021, 18:11Si la US3000 cumple (6000 ciclos a 95% DOD) ...
No sé, si cumplirán. Para mis baterías de bici eléctrica (celdas 18650) me prometieron 500 ciclos mínimo - y han aguantado 200 ciclos escasos
Para las Pylontech más bien calculo 2000-3000 ciclos, en la vida real - y entonces sale más barato el kWh de red, en período valle (precio actual)

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 13 Sep 2021, 23:52
por Oldengin
Homo_non_sapiens escribió: 13 Sep 2021, 20:27 Para las Pylontech más bien calculo 2000-3000 ciclos
Sera algo de eso, me lo temo.
La garantia: dentro de 5/6 años...sera dificil que no encuentran "un instante" en el historial, donde se ha cargado o descargado mas de lo previsto en la garantia.

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 13 Sep 2021, 23:57
por Oldengin
El pool para mañana esta ya a 15cts...

Re: Seccion de cable para baterias

Publicado: 14 Sep 2021, 07:46
por Homo_non_sapiens
Oldengin escribió: 13 Sep 2021, 23:57El pool para mañana esta ya a 15cts...
Sí, esa subida del precio de la luz es un problema para mucha gente. Hemos hecho bien en apostar por la fotovoltaica ...

El cálculo para carlos66 sería:
3200 Wh x 2500 ciclos = 8.0 MWh x 150 €/MWh = 1200€, lo que iguala aproximadamente el precio de la Pylontech
Bueno, al precio de ciclar por batería hay que añadir la amortización del sistema FV, que anda por unos 5-10 cts/kWh. El precio total sería de 20-25 cts/kWh
Y al precio de la red hay que añadir peajes e impuestos (15%), con lo que el kWh de red sale a 17-18 cts/kWh (precio actual)

Conclusión: El kWh ciclado por batería sigue siendo más caro que el kWh chupado de red en p.valle - pero la diferencia va disminuyendo