AMPLIACIÓN SISTEMA FV

Todo lo relativo a la energía solar.
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#1

Mensaje por rubenof »

Hola foreros… recibidos anteriormente buenos vuestros consejos he decidido abrir un nuevo tema referido a mi proyecto de ampliación deli sistema de carga con nuevo panel y regulador para así evitar encontrarme justo de potencia de carga en los meses de menos radiación solar.
Este es mi actual sistema FV dimensionado así:
1-Regulador PWM 1000w a 12v con 2 placas que dan 280w y 20A de carga máxima (habitualmente 15A).
2-Regulador MPPT Victrón 100/30A a 24V con 480w de potencia en placas y cargador de 30A máximo.
3-Mi batería es de 6 vasos de 2v y 575Ah.(6900W)
Mi batería creo que está bien dimensionada para fines de semana: (1200W x 3 días / 0.6 (%descarga) x 12V) x 1.15 (% pérdidas) = 575Ah.
Mis cálculos: 575Ah suponen el 100% de carga de batería. Teniendo en cuenta que mis descargas pueden llegar al 60% máximo, tendría que completar con 345Ah para recuperar la carga total. Mis intensidades de carga son 20A (PWM)+30A (MPPT) = 50A al 100% de rendimiento, supongamos que su rendimiento real sería al 80% con 40A de carga.
345 /40= 8.62A / 1.87 (H.S.P. mes de enero en Cantabria)= 4.6 días en enero para completar la carga de la batería , y en el mes más propicio, serían 8.62A /4.15 = 2.07 días en junio.
Mi proyecto consistiría en añadir una placa más al MPPT de 400W-24V-72 células monocristalina. Y además de dicha placa tendría que añadir otro cargador MPPT Victrón. Las posibilidades son 2: a) cambiar mi MPPT 100/30A por uno de 100/50A, y la otra, creo que con similar resultado, b) sería añadir si es viable, al MPPT de 100/30 otro MPPT Victrón de 100/20, con lo cual tendría al final con ambas posibilidades un conjunto completo de cargadores a 65A. En la posibilidad b) no sé si se podrían conectar ambos cargadores Victrón (en serie o en pararlelo). Esta segunda opción resultaria más económica, desconozco si sería mejor o peor en su rendimiento.
Con estos datos me daría 345A a cargar de batería un valor de 5.30A que serían 5.30 /1.87 = 2.8 días en enero y 5.30 / 4.15 = 1.2 días en junio.
Como resumen final la batería tiene 575 x 12 = 6900W, y mi proyecto en placas serían 280+480+400=1160W x 12 = 13.920w teóricos al 100% que con pérdidas al 80% serían 11.136w. A lo mejor está muy desproporcionado para estas baterías, no lo sé. Después de tanto número necesito de vuestras opiniones para aclararme un poco de cara a la viabilidad de mi proyecto.
Muchas gracias de nuevo!.
plasrer
Mensajes: 45
Registrado: 07 Ago 2019, 20:02
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#2

Mensaje por plasrer »

Bueno tienes que dar datos de tus placas, pones que tienes un victron, hasta hay bien, pero que vmp y Imp tienen las placas conectadas?
Que trabajas todo con 12v, no vas a usar inversor??

Da nos características de las placas y te podremos ayudar.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4872
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#3

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Sin tantos números, parece que lo que quieres hacer, es lo siguiente:
- Actualmente tienes un sistema a 12V con 760Wp en placa: 280Wp con regulador PWM y 480Wp con regulador MPPT (30A)
- Quieres ampliar con otra placa de 400Wp, para lo que necesitas otro regulador; piensas en un MPPT de 20A
Intentaré contestar algunas de tus preguntas
rubenof escribió: 09 Feb 2021, 20:12Regulador PWM 1000w a 12v con 2 placas que dan 280w y 20A de carga máxima (habitualmente 15A)
Entiendo que con "regulador PWM" quieres decir, que tienes un híbrido Axpert de 12V con regulador PWM, parecido a este:
https://www.aliexpress.com/item/32848399418.html ... correcto?
Estos híbridos tienen un inversor de 1kW, un regulador PWM de 50A y un cargador AC de 20A

O es lo que dice Plasrer, que tienes todo el consumo de la casa a 12V y no tienes inversor?
Entonces tienes que decirnos de cuantos amperios es tu regulador PWM

.
rubenof escribió: 09 Feb 2021, 20:12Mi batería es de 6 vasos de 2v y 575Ah.(6900W)
No nos dices, si los 575Ah son C5, C10 o C100 - supongamos que sean 575Ah C10. La batería es de 12V 575Ah, que equivale a una capacidad nominal de 6.9kWh
Nota: No son 6900W; son 6900Wh o 6.9kWh. W (watio) es la unidad de potencia, aquí estamos hablando de energía, unidad Wh (watio multiplicado por hora)

.
rubenof escribió: 09 Feb 2021, 20:12... 4.6 días en enero para completar la carga de la batería , y en el mes más propicio, serían 2.07 días en junio
De acuerdo. Cada fin de semana puedes descargar hasta 4.5kWh de la batería (descarga hasta el SoC=35%). Con 760Wp en placa tendrás una cosecha media de ~3kWh/día en junio y ~1.3kWh/día en enero --> en junio necesitarás 1.5-2 días para recargar la batería y en enero serán unos 4 días
La intensidad de carga máxima serán ~50A, que no es problema para la batería, que admite hasta 80A

.
rubenof escribió: 09 Feb 2021, 20:12Mi proyecto consistiría en añadir una placa más al MPPT de 400W-24V-72 células monocristalina. Y además de dicha placa tendría que añadir otro cargador MPPT Victrón
No nos dices, porque quieres añadir esa placa. Es porque ha aumentado el consumo? O es para recargar la batería, aunque sea una semana de poco sol? (tengo entendido que se trata de una casa de campo de solo fines de semana)
Ten en cuenta, que por muchas placas que pongas, el inversor seguirá siendo de 1kW, lo que limita la potencia máxima de los electrodomésticos. Por ejemplo, una cafetera, una lavadora (en caliente) o una plancha de 1500W seguirán sin funcionar
Es cierto que con una placa de 72 células necesitas otro regulador MPPT. Puede ser el Victron de 20A, no hay ningún problema en conectar 3 reguladores a la misma batería
Pero hay otra opción más económica: Tu híbrido tiene un regulador de 50A. Si en vez de la placa de 400Wp con 72 células compras 2 placas de 180-200Wp con 36 células, puedes conectarlas al híbrido. Estas 2 placas de ~180Wp 36c serían un poco más caras que una sola de 400Wp 72c, pero te ahorrarías el segundo regulador MPPT
El regulador PWM del híbrido puede con 50A, y 640Wp en placa nunca entregarían más de 50A a 12V en la vida real, como bien dices

Conclusión: Basta con comprar 2 placas de ~180Wp con 36 células
Si fuera lo que dice Plasrer, podrías comprar otro regulador PWM de 30-40A barato (ya los hay por ~10€) y conectarle las dos placas con 36 células

También preguntas si tu batería está bien dimensionada para ~1200Wp en placa. La respuesta es "sí lo está" - si el consumo de cada finde no supera los 4-5kWh
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#4

Mensaje por rubenof »

Hola... contestaré por partes después de la retahila de números que os he puesto en mi primer mensaje.
Mi regulador hibrido PWM se corresponde con tu indicación, Homo. Es un Effekta 1000VA-800W-12V con corriente de carga máxima a baterias 20A y corriente de carga máxima solar 50A y con sobrecarga CA 2000 VA.
Los 575 Ah de la batería son en C100, que son 412Ah en C10.
Mí idea de añadir placa es para que en lo meses de poco sol sea más efectiva la carga, no es otra. La posibilidad de poner un regulador MPPT 100/20 o 100/50 (este último caso sería eliminando el 100/30) es porque tengo 4 placas en mi tejado y solo me queda hueco para 1 más. Lo de las 2 placas aconsejadas para cargar con el regulador PWM no puede ser.
Por otro lado he oído que las baterias se dimensionan para los consumos con los ciclos en valor C100 con lo cual mi teoría de dimensionado, no sé si correcta, era la siguiente:
(Potencia W x días auton. / % de descarga x Tensión V) x pérdidas 15% = (1000W x 3 días / 0.5 (%descarga) x 12V) x 1.15 (% pérdidas) = 575Ah. (C100)
También he oído la teoría de que para la carga de la batería lo ideal es el 10% de Ah de la batería en ciclos C10, en mi caso actual estoy en esos números, creo:
280/14.5= 19.3A (PWM) y 480/14.5= 33.1A (MPPT limita 30A)= 49.3A (al 100% de efectividad)- 41.9A (al 85% de efectividad) - 41.2A corresponderían al 10% de mi batería de 412Ah en C10. Pero tambien he oído que el máximo de carga no debe de ser mayor del 20% en C10. En este caso, con mi proyecto podría llegar a una intensidad de carga de: 20A (PWM)+ 50A (MPPT) = 70A (100%)- 60A(85%) que es aproximadamente el 15% de la carga en C10. No sé si esto sería excesivo, acertado, válido...
Por último, para conectar en paralelo dos Victron MPPT necesitaría de vuestros consejos.
Muchas gracias y espero vuestra ayuda. UN SALUDO
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4872
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#5

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 10 Feb 2021, 10:28Mi regulador hibrido PWM se corresponde con tu indicación, Homo. Es un Effekta 1000VA-800W-12V ...
"Effekta" es un nombre arbitrario; se trata de un modelo de la serie Axpert del fabricante Voltronic: Inversor, regulador y cargador AC "todo en uno"

.
rubenof escribió: 10 Feb 2021, 10:28Muchas gracias y espero vuestra ayuda
Entendido tu intención, rubenof. No te preocupes, que tu batería puede tanto con la intensidad de carga como con la de descarga, sin problemas. Puedes añadir tranquilamente otros 400Wp en placa, para asegurar la recarga de la batería en los "meses malos"

Si solo tienes sitio para una sola placa más, y si eres manitas, hay una opción para no tener que comprar otro regulador MPPT:
Compras una placa de 400Wp 72c, abres la cajita en la cara de atrás, y con un poco de soldar conviertes esa placa en dos placas de 36c
Si quieres hacerlo de esta manera, ya te indicaremos los pasos necesarios (no se puede hacer con cualquier placa, pero con la mayoría, sí)

Si no te atreves a hacer esta operación (arriesgas la garantía de la placa), hazlo como has dicho: Con otro regulador MPPT de 30A - mejor que de 20A. No necesariamente tiene que ser de Victron; si lo prefieres, puedes comprar un regulador MPPT de otra marca, más barato
Cuando te hayas decidido, ya te diremos como configurar a los reguladores (es fácil)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#6

Mensaje por rubenof »

Hola de nuevo... entiendo que esta maniobra de convertir la placa de 72 celulas a 36 es para conectar esa placa al PWM, no? "Se me escapan detalles". El cargador del PWM no tiene un máximo de carga de 20A?... actualmente estoy ahora en dicha cifra: 280/14.5v= 19.31A. Si añado 400+280 = 680/14.5v= 46.89A me paso de largo de la carga máxima o aquí entra el valor de 50A del regulador? No lo entiendo, sinceramente.
Para la operación de soldar tendría que buscar alguna persona más cualificada que yo en temas eléctricos. Imagino que sería soldar y despues conectar en paralelo ese panel a los dos que ya tengo de 12v y 140Wh para cargar a través del el PWM. Todo sería "tirar de amistades".
Veo menos complicado lo del segundo regulador, aunque resulte un poco más caro. La conexión de los 2 MPPT en paralelo en qué consiste, referente a cableado y conexiones? Y también debería cambiar la sección de los cables por aumento de intensidad de carga? (actualmente son de 6mm2.)
Un saludo.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4872
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#7

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 10 Feb 2021, 11:14El cargador del PWM no tiene un máximo de carga de 20A? ... No lo entiendo, sinceramente
No, hombre, no. Tú mismo lo has dicho: Tu híbrido tiene un regulador PWM de 50A! Los 20A son del cargador AC
El "regulador" o "controlador" de 50A carga la batería desde las placas FV; el "cargador AC" de 20A carga la batería desde la red o generador

.
rubenof escribió: 10 Feb 2021, 11:14Veo menos complicado lo del segundo regulador, aunque resulte un poco más caro. La conexión de los 2 MPPT en paralelo en qué consiste, referente a cableado y conexiones?
Simpemente conectas los dos reguladores MPPT en paralelo a la batería y configuras a uno como "Master" y al otro como "Slave"
Por ejemplo, te serviría un Tracer 3210AN por 75€, con envío desde Polonia (sin aranceles de aduana): https://www.aliexpress.com/item/32973117264.html

.
rubenof escribió: 10 Feb 2021, 11:14Y también debería cambiar la sección de los cables por aumento de intensidad de carga? (actualmente son de 6mm2.)
Tienes que decirnos la longitud de los cables entre placas, reguladores y batería
- Entre placas y cada regulador MPPT (suponiendo que son <10m): Hasta 12A a 36V ---> cable de 6mm²
- Entre placas e híbrido PWM (suponiendo que son <10m): Hasta 20A a 14V ---> cable de 16mm²
- Entre MPPT de 30A y batería (suponiendo que son <2m): Hasta 30A a 15V ---> cable de 6mm²
- Entre híbrido y batería (suponiendo que son <2m): Hasta 80A a 12V, con picos de hasta 160A ---> cable de 16mm² (más margen con 25mm²)

.
rubenof escribió: 10 Feb 2021, 11:14... conectar en paralelo ese panel a los dos que ya tengo de 12v y 140Wh
La potencia de un panel FV no se mide en Wh (watio multiplicado por hora), se mide en Wp (watio-pico)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#8

Mensaje por rubenof »

Hola de nuevo... resumiendo para mi entender. OPCIÓN A) Debo de montar la placa nueva y esta cablearla directamente hasta el nuevo regulador de carga MPPT y este a su vez directamente a la bateria. En la configuración de los 2 cargadores MPP debo introducir las opciones de trabajo de cada uno para que trabajen conjuntamente en equipo. Debería configurar uno con condicciones un poco más bajas o ambos similares?, de ahí viene lo de Master y Slave?.
Las distancias referidas a cableado y sección que tengo montadas son todas óptimase: de paneles a cargadores menos de 10 metros y de cargadores y hibrido a batería menos de 2 metros también.
Ahora voy a plantear posiblemente "una barbaridad". OPCIÓN B) Cabría la posibilidad, con el fin de evitar meter otros dos cables desde el tejado hasta el equipo de cargadores y baterias, de hacer una conexión del nuevo panel de 400Wp en paralelo a los 2 paneles de 24v ya existentes circulando todo por el cableado ya existente y justo antes de llegar a las conexiones de entrada de los 2 cargadores MPPT, hacer una subdivision de cables, crear dos salidas + y 2 negativas para conectar cada una de ellas a cada MPPT y después estos conectados cada uno de ellos directamente a la batería? Si esto fuera viable, el cableado de 6mm2 que tengo me serviría para toda esta operación o deberia aumentar sección? Está claro que si debo aumentar sección sería mejor la opción A para no quitar nada de lo que hay puesto actualmente.
UN SALUDO
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4872
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#9

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 10 Feb 2021, 12:45 OPCIÓN A) ...
Todo correcto

.
rubenof escribió: 10 Feb 2021, 12:45OPCIÓN B) ...
Efectivamente es una barbaridad. No se puede hacer! Tienes que llevar un par de cables desde sus placas correspondientes a cada regulador
Como te imaginas que la corriente sepa, qué parte ir a cada regulador, si has juntado las placas en un solo par de cables ??
Eso de usar los cables existentes solo es posible, si añades placas a un mismo regulador. Pero en este caso suele ser necesario poner cables de más sección
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#10

Mensaje por rubenof »

Hola de nuevo... después de analizar posibilidades creo que a lo mejor se podría correr el riesgo de convertir la placa de 72 celulas en 36 y así aprovechar al 100% el rendimiento del cargador del híbrido PWM de 50A. Económicamente sin duda sería la mejor opción (siempre que no destroce el panel de 72 celulas en la "operación").
En primer lugar, después de dicha operación en el panel, debería conectar los 3 paneles en paralelo: los 2 existentes de 140Wp y 12V y el futurible panel de 400Wp e imagino que quedaría tras la operación 1 en 2, como si fueran 2 de 200Wp a 12v. es correcto? Tras la conexión de los 3 paneles debería de poner cableado de 10mm2 ó 16mm2 para los 50A de carga a 12V? (tengo 2 tablas de seccion de cables por amperaje y los valores que figuran son distintos... no tengo claro cual sería el válido). La distancia hasta el cargador es menor de 10 metros.
Si me puedes explicar la operación del panel... he contactado con un amigo electricista que creo que sería capaz de realizarlo.
Un saludo y gracias por tu paciencia, Homo.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4872
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#11

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 10 Feb 2021, 14:36... después de dicha operación en el panel, debería conectar los 3 paneles en paralelo: los 2 existentes de 140Wp y 12V y el futurible panel de 400Wp e imagino que quedaría tras la operación 1 en 2, como si fueran 2 de 200Wp a 12v. es correcto?
Sí, es correcto. En vez de 2 cables saldrían 4 cables de la caja: Serían 2 placas de 200Wp con 36c, que se conectarían en paralelo con la dos existentes de 140Wp. Sería un total de 680Wp en placa, conectadas a un regulador PWM de 50A. Pasarían hasta 45-50A por los cables, tanto entre placas y regulador como entre regulador y batería

.
rubenof escribió: 10 Feb 2021, 14:36Tras la conexión de los 3 paneles debería de poner cableado de 10mm2 ó 16mm2 para los 50A de carga a 12V? (tengo 2 tablas de seccion de cables por amperaje y los valores que figuran son distintos... no tengo claro cual sería el válido). La distancia hasta el cargador es menor de 10 metros.
Con 50A intensidad de carga, la tensión de batería no será de 12V, serán 14V o más. Tienes solo 2 tablas para sección de cables? Pues te diré que hay muchas más calculadoras para la sección - todas funcionan, pero hay que saber usarlas. Ésta es la que recomiendo en los fundamentos: https://www.monsolar.com/calculadora-secciones-cables
Para 8m con 50A a 14V necesitas cable de 35mm², para que las pérdidas por caída de tensión sean inferiores a 3%. Si aceptas 4%, puedes poner cable de 25mm²

.
rubenof escribió: 10 Feb 2021, 14:36Si me puedes explicar la operación del panel... he contactado con un amigo electricista que creo que sería capaz de realizarlo
Recuerdo que hace tiempo hubo un hilo que lo explicaba. Intentaré encontrarlo
Bueno, no encuentro ese hilo. Básicamente tienes que cortar una unión entre células FV y soldar un cable en cada lado. Y modificar un poco la conexión de los diodos ...
En el foro tenemos unos cracks de electrónica, que te lo pueden explicar mejor que yo. Ten un poco de paciencia ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#12

Mensaje por rubenof »

Hola Homo... he visto en you tube un par de tutoriales y me ha quedado más o menos claro como hacer la conversión de panel de 24 a 12v sin perder la potencia inicial. Básicamente es cortarle en dos y después conectarle en paralelo internamente y el resultado es que los dos cables originales de la caja eléctrica salen a 12v y conservan los mismos Wp de origen.
Me he dado cuenta que unos paneles que he visto de 24v y 400w 72 células monocristalino son unos modelos que se llaman PERC, y como me comentaste que esta conversión de 24v a 12v no sé podía hacer con todos, pues quería saber cuales eran los aptos para ello y si estos entraban en ese rango.
Un saludo.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4872
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#13

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 11 Feb 2021, 10:12Me he dado cuenta que unos paneles que he visto de 24v y 400w 72 células monocristalino son unos modelos que se llaman PERC
PERC (Passivated Emitter Rear Cell) consiste en colocar una capa reflectante para aprovechar al máximo la radiación. O dicho de otro modo, se añade una capa adicional en la parte trasera del panel solar. Dicha capa permite reflejar de nuevo hacia la célula parte de la luz que atraviesa la célula FV, aumentando así la eficiencia total del panel

.
rubenof escribió: 11 Feb 2021, 10:12... quería saber cuales eran los aptos para ello y si estos entraban en ese rango
Para dividir una placa en dos iguales, hay que tener acceso a la "conexión clave" desde la caja de conexiones de la placa. Normalmente esto se sabe solo abriendo esa caja ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#14

Mensaje por Corazon_de_perro »

Homo_non_sapiens escribió: 11 Feb 2021, 12:11
rubenof escribió: 11 Feb 2021, 10:12Me he dado cuenta que unos paneles que he visto de 24v y 400w 72 células monocristalino son unos modelos que se llaman PERC
PERC (Passivated Emitter Rear Cell) consiste en colocar una capa reflectante para aprovechar al máximo la radiación. O dicho de otro modo, se añade una capa adicional en la parte trasera del panel solar. Dicha capa permite reflejar de nuevo hacia la célula parte de la luz que atraviesa la célula FV, aumentando así la eficiencia total del panel

.
rubenof escribió: 11 Feb 2021, 10:12... quería saber cuales eran los aptos para ello y si estos entraban en ese rango
Para dividir una placa en dos iguales, hay que tener acceso a la "conexión clave" desde la caja de conexiones de la placa. Normalmente esto se sabe solo abriendo esa caja ...
Estás seguro? Que yo recuerde, las células están unidas en los bordes de la placa, de forma alternativa. En la caja de conexiones hay acceso a los diodos, pero están en paralelo con las células.
Hail & Kill !
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#15

Mensaje por rubenof »

Hola de nuevo... y de que manera puedo saber que panel sería apto antes de realizar la compra para modificarle de 24 a 12v? mi posibilidad es pedirle por internet. No hay algún dato técnico o similar para llegar a dicha información? UN SALUDO
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4872
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#16

Mensaje por Homo_non_sapiens »

rubenof escribió: 11 Feb 2021, 12:53... y de que manera puedo saber que panel sería apto antes de realizar la compra para modificarle de 24 a 12v?
Ya te lo he dicho: Solo se sabe con certeza, abriendo la caja de conexiones del panel
El distribuidor / fabricante no querrá saber nada de esas cosas y no te ayudará (va en contra de sus intereses o ni sabe que se puede hacer)
Si quieres ir por este camino, no te quedará otra que comprar la placa "a ciegas" y tu amigo electricista lo sabrá al abrir la caja de conexiones ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#17

Mensaje por Corazon_de_perro »

rubenof escribió: 11 Feb 2021, 12:53 Hola de nuevo... y de que manera puedo saber que panel sería apto antes de realizar la compra para modificarle de 24 a 12v? mi posibilidad es pedirle por internet. No hay algún dato técnico o similar para llegar a dicha información? UN SALUDO
El esquema del panel es algo así. Lo he hecho un poco rápido...
panel.JPG
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Hail & Kill !
rubenof
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 68
Registrado: 14 Ene 2021, 16:51

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#18

Mensaje por rubenof »

Hola... pues si me tengo que gastar 200 euros y tirar después una moneda al aire igual sería mejor, como idea, mirar algo de segunda mano y pedir que me envíen foto de la caja de conexiones. Otra idea no se me ocurre... si alguien puede "encenderme una luz" al respecto.
GRACIAS
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#19

Mensaje por Corazon_de_perro »

rubenof escribió: 11 Feb 2021, 13:10 Hola... pues si me tengo que gastar 200 euros y tirar después una moneda al aire igual sería mejor, como idea, mirar algo de segunda mano y pedir que me envíen foto de la caja de conexiones. Otra idea no se me ocurre... si alguien puede "encenderme una luz" al respecto.
GRACIAS
Si el panel es como el de la foto, tienes que cortar donde te he dibujado la flecha en la parte superior.
panelII.JPG
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Hail & Kill !
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: AMPLIACIÓN SISTEMA FV

#20

Mensaje por Corazon_de_perro »

En este punto que te localizo es donde hay que cortar:
panel3.JPG
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Hail & Kill !
Responder