#21 Re: ACS Ariston Nuos EVO

Mensaje por Pac0 » 28 Feb 2019, 20:12

Esta bajada de temperatura solo se explica, si va entrando agua fría hasta que se haya llenado el termo; es decir, entran 60l de agua fría
No entra agua fría durante el tiempo de calentamiento, En un termo nunca entra agua fría, salvo cuando "gastas" agua caliente. El termo siempre está lleno, no es un depósito abierto, es un depósito con la presión de la red. Cuando se utiliza el agua caliente, entra agua fría por debajo. Por lo tanto ha entrado previamente agua fria al gastar el agua caliente. En ese proceso el calentador "marca" 40ºC, esa debería ser la temperatura ¿media? que calcula el sistema, pero estoy seguro que existe estratificación y que de alguna manera se remueve el agua y por eso debe de bajar unos grados. Lo que no entiendo es que ese proceso dure tres horas con el consiguiente gasto energético. Pero lo que expones tiene sus razones, pese a que en mi práctica parece otra cosa.
Non semper ea sunt quae videntur

3,2Kwp Placas; 2 x Midnite Classic 150; 2 x Victron Multiplus 24/2000; 12 vasos TOpzs 965Ah C100
RPI + PVControl
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
smartduck
Mensajes: 2540
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Mallorca
Has thanked: 122 times
Been thanked: 303 times

#22 Re: ACS Ariston Nuos EVO

Mensaje por Homo_non_sapiens » 28 Feb 2019, 20:21

Pac0 escribió:
28 Feb 2019, 20:12
No entra agua fría durante el tiempo de calentamiento ...
(1) Es imposible calentar 110l de agua con 1450W durante 3 horas y que la temperatura del agua baje 3-4C en este tiempo, por mucha estratificación y mal aislamiento que haya ! Habiendo absorbido 4350Wh de energía, la temperatura de 110l de agua debería haber subido 34C !!!
La resistencia caliente da lugar a convección, con lo que se remueve todo el agua - la distribución de temperatura es más o menos homogénea

(2) También es imposible, que después de haber lavado los platos y haberse duchado dos personas, 110 litros de ACS hayan bajado solamente de 55C a 40C
Una ducha consume ~100l en 5 minutos. Si se duchan dos personas (uno tras el otro) durante 5 minutos con ACS a 30C, el consumo es de 200l a 30C, lo que equivale a 109l a 55C. Es decir, dos duchas de 5 minutos vacían un termo de 110l a 55C !!
Nuestro termo tiene 150l y se calienta hasta 60-70C. Después de ducharse "la jefa" y yo, los 150l del termo están a 25-35C! Apenas queda agua caliente!

Dicho con otras palabras: Para dos duchas de 5 minutos a 30C, hay que calentar 200l de agua de 15C a 30C, para lo que se necesitan ~3500Wh. Contando las pérdidas, una resistencia consumiría ~4000Wh (mínimo) y una bomba de calor aproximadamente 1500-2000Wh, según el COP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Si no es lo que yo digo, entonces hay algo que falla y en vez de calentar el ACS, el Ariston calienta toda la tubería de la casa - mucho más de 110 litros
Me gusta el foro nuevo: ADNsolar !

4500Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V 4kW(solar) + 5kW(red); control remoto con Rpi; 24 vasos PzS 500Ah C5; consumo 18-23kWh/día
Lo demostramos cada día de nuevo: Nuestra especie es "Homo non sapiens"
Avatar de Usuario
Pac0
Perrusko escritor
Mensajes: 462
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: La Luna
Has thanked: 82 times
Been thanked: 86 times
Contactar:

#23 Re: ACS Ariston Nuos EVO

Mensaje por Pac0 » 28 Feb 2019, 21:13

Si no es lo que yo digo, entonces hay algo que falla y en vez de calentar el ACS, el Ariston calienta toda la tubería de la casa - mucho más de 110 litros
Tus datos y conclusiones, los he calculado yo varias veces y viendo lo visto: Pues algo falla...

Nuestras duchas son con agua tibia y seguro que no gasto 100lts y a veces la temperatura es de 36ºC no de 40 y los dias frios de invierno bajaba a 26ºC, pero ahora que el agua de la red es más caliente la diferencia media es de 56ºC a 44ºC - 40ºC

Yo lo dejaría como un misterio sin resolver y no le daría más "cuenta"...
:neo
Non semper ea sunt quae videntur

3,2Kwp Placas; 2 x Midnite Classic 150; 2 x Victron Multiplus 24/2000; 12 vasos TOpzs 965Ah C100
RPI + PVControl
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
smartduck
Mensajes: 2540
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Mallorca
Has thanked: 122 times
Been thanked: 303 times

#24 Re: ACS Ariston Nuos EVO

Mensaje por Homo_non_sapiens » 28 Feb 2019, 21:30

Pac0 escribió:
28 Feb 2019, 21:13
Yo lo dejaría como un misterio sin resolver y no le daría más "cuenta"...
Yo no podría dormir tranquilo, antes de haber resuelto ese "misterio" ... :snoopy

Como mínimo ya no usaría nunca el modo "boost", solo el modo "green"
(en la ficha técnica he leído, que se puede reconfigurar al Ariston, para que caliente hasta 55C en modo "green")

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P.D.: No quiero insistir, Pac0, pero para ducharse dos personas con "agua tibia" se necesita cierta cantidad de agua y cierta cantidad de energía para calentarla
Partiendo de agua fria a 15C, y duchándose con agua a 30C, serán ~4000Wh, que con una bomba de calor pueden reducirse a 1500-2000Wh eléctricos
Con 110l de agua, que bajan de 55C a 40C, no se pueden duchar dos personas - a no ser que lo hagan con agua a 23C (si el agua sale con 15C del grifo)
Me gusta el foro nuevo: ADNsolar !

4500Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V 4kW(solar) + 5kW(red); control remoto con Rpi; 24 vasos PzS 500Ah C5; consumo 18-23kWh/día
Lo demostramos cada día de nuevo: Nuestra especie es "Homo non sapiens"
Avatar de Usuario
Pac0
Perrusko escritor
Mensajes: 462
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: La Luna
Has thanked: 82 times
Been thanked: 86 times
Contactar:

#25 Re: ACS Ariston Nuos EVO

Mensaje por Pac0 » 01 Mar 2019, 13:38

Homo_non_sapiens escribió:
28 Feb 2019, 21:30
Pac0 escribió:
28 Feb 2019, 21:13
Yo lo dejaría como un misterio sin resolver y no le daría más "cuenta"...
Yo no podría dormir tranquilo, antes de haber resuelto ese "misterio" ... :snoopy

Como mínimo ya no usaría nunca el modo "boost", solo el modo "green"
(en la ficha técnica he leído, que se puede reconfigurar al Ariston, para que caliente hasta 55C en modo "green")

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P.D.: No quiero insistir, Pac0, pero para ducharse dos personas con "agua tibia" se necesita cierta cantidad de agua y cierta cantidad de energía para calentarla
Partiendo de agua fria a 15C, y duchándose con agua a 30C, serán ~4000Wh, que con una bomba de calor pueden reducirse a 1500-2000Wh eléctricos
Con 110l de agua, que bajan de 55C a 40C, no se pueden duchar dos personas - a no ser que lo hagan con agua a 23C (si el agua sale con 15C del grifo)
:madroll :madroll no insistas que por más que lo he hecho yo no encuentro explicación alguna y la única ventaja es el modo GREEN sobre todo cuando llega el buen tiempo. El próximo día que caliente agua lo haré en ese modo y contabilizaré tiempos para tener más datos reales...
:snoopy
Non semper ea sunt quae videntur

3,2Kwp Placas; 2 x Midnite Classic 150; 2 x Victron Multiplus 24/2000; 12 vasos TOpzs 965Ah C100
RPI + PVControl
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
smartduck
Mensajes: 2540
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Mallorca
Has thanked: 122 times
Been thanked: 303 times

#26 Re: ACS Ariston Nuos EVO

Mensaje por Homo_non_sapiens » 01 Mar 2019, 19:14

Pac0 escribió:
01 Mar 2019, 13:38
no insistas que por más que lo he hecho yo no encuentro explicación alguna ...
No insisto, Pac0. Pero el consumo que indicas no necesita mucha explicación: Para poder ducharse dos personas, necesitas 4000-6000 Wh, si calientas el agua con una resistencia y aproximadamente la mitad, si lo calientas con una bomba de calor. Tus valores energéticos cuadran aproximadamente con estos números ...
Lo que no cuadra, son las temperaturas que indicas - allí debe pasar algo que desconocemos
Me gusta el foro nuevo: ADNsolar !

4500Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V 4kW(solar) + 5kW(red); control remoto con Rpi; 24 vasos PzS 500Ah C5; consumo 18-23kWh/día
Lo demostramos cada día de nuevo: Nuestra especie es "Homo non sapiens"
CANILERO
forero
Mensajes: 40
Registrado: 16 Feb 2019, 20:47
Has thanked: 20 times
Been thanked: 1 time

#27 Truco para no tirar agua mientras llega la caliente Re: ACS Ariston Nuos EVO

Mensaje por CANILERO » 01 Mar 2019, 20:41

Viendo que no hay acuerdo sobre los consumos os daré una solución para gastar menos agua y no tirar casi nada de agua fría mientras llega el agua caliente.
Solución:

1) cuando abrimos el mezclador de agua (fría y caliente) con el monomando tenemos que esperar y tirar el agua hasta que llega el agua caliente.

2) si la alcachofa de ducha es de las que tienen una palanquita para cerrar el agua la solución es dejar
una pequeña fuga de aire entre la salida del monomando y la manguera de la ducha , o entre manguera y "alcachofa" y dejar abierto el monomando y la palanquita de la alcachofa cerrada mientras va llegando el agua caliente durante el tiempo necesario hasta que el agua esté a nuestro gusto. De esta forma solo tiraremos un pequeño goteo de agua.

Espero que sirva para ahorrar agua y energía...
Avatar de Usuario
Pac0
Perrusko escritor
Mensajes: 462
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: La Luna
Has thanked: 82 times
Been thanked: 86 times
Contactar:

#28 Re: ACS Ariston Nuos EVO

Mensaje por Pac0 » 03 Mar 2019, 11:32

Bueno para documentar el funcionamiento durante el día de hoy estoy tomando notas gráficas del comportamiento del ACS llevo una hora calentando en modo BOOST (no utilizo el modo GREEN porque me enfría la casa y esa prueba la haré estando solo mañana).
Si el calentador fuera eficiente debería de calentar el agua desde 28ºC hasta 50ºC en menos de dos horas y media, pero ya lleva una hora y solo ha subido 1ºC que es lo que ha bajado porque he empezado la prueba a 29ºC...
Pruebas gráficas cuando acabe el test...
:snoopy

Nota: a las 10:24 estaba a 29ºC y ahora (11:34) después de haber escrito el post, he comprobado que está a 31ºC. Esto marcha... :rolley
Non semper ea sunt quae videntur

3,2Kwp Placas; 2 x Midnite Classic 150; 2 x Victron Multiplus 24/2000; 12 vasos TOpzs 965Ah C100
RPI + PVControl
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
smartduck
Mensajes: 2540
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Mallorca
Has thanked: 122 times
Been thanked: 303 times

#29 Re: ACS Ariston Nuos EVO

Mensaje por Homo_non_sapiens » 03 Mar 2019, 11:53

Pac0 escribió:
03 Mar 2019, 11:32
... pero ya lleva una hora y solo ha subido 1ºC que es lo que ha bajado porque he empezado la prueba a 29ºC...
A ver, Pac0, que con el Ariston no deben haber misterios ni milagros. Lo que sí pueden haber son circunstancias desconocidas ...

Habías dicho que el volumen del termo es de 110 litros y que el Ariston en modo "boost" calienta con una potencia de 1450W (en realidad son ~1700W, porque la bomba de calor tiene un COP >2). Si lleva una hora en marcha, la energía calórica que ha liberado la resistencia es de 1200Wh y la bomba de calor ~500Wh, en total 1700Wh
Te puedo asegurar, que metiendo 1700Wh de calor a 110l de agua, es absolutamente imposible que éstos bajen de 29C a 28C !! Por mucha estratificación que había! La temperatura de estos 110l de agua debería haber subido unos 13C !!
Tiene que haber una fuga importante de energía! Se me ocurren 3 opciones:
- Se escapa la corriente (una mala conexión eléctrica)
- Se escapa el calor (mal aislamiento o algo por el estilo)
- Se calientan más cosas que estos 110l de agua (el Ariston calienta agua y/o tuberías "escondidas")
Me gusta el foro nuevo: ADNsolar !

4500Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V 4kW(solar) + 5kW(red); control remoto con Rpi; 24 vasos PzS 500Ah C5; consumo 18-23kWh/día
Lo demostramos cada día de nuevo: Nuestra especie es "Homo non sapiens"
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
smartduck
Mensajes: 2540
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Mallorca
Has thanked: 122 times
Been thanked: 303 times

#30 Re: ACS Ariston Nuos EVO

Mensaje por Homo_non_sapiens » 03 Mar 2019, 12:00

Pac0 escribió:
03 Mar 2019, 11:32
... no utilizo el modo GREEN porque me enfría la casa
Si la bomba de calor del Ariston te enfría la casa, es porque "roba" la energía calórica del aire de la casa
No está el Ariston en contacto con el exterior? No puede enfriar el aire de afuera, para calentar el ACS? Sería con un COP más bajo, pero la casa no se enfriaría ...
Todas las bombas de calor que conozco yo, saben hacer esto. Debería ser posible, decirle al Ariston que no enfríe el aire de la casa, sino el aire de afuera. Bueno, en invierno. En verano me parece muy bien, que enfríe el aire de la casa, porque hace dos funciones: La de termo y la de AA

Consulta el manual del Ariston, a ver si no tiene las opciones "modo verano" y "modo invierno", para la bomba de calor
Me gusta el foro nuevo: ADNsolar !

4500Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V 4kW(solar) + 5kW(red); control remoto con Rpi; 24 vasos PzS 500Ah C5; consumo 18-23kWh/día
Lo demostramos cada día de nuevo: Nuestra especie es "Homo non sapiens"
Avatar de Usuario
Pac0
Perrusko escritor
Mensajes: 462
Registrado: 23 Ene 2019, 14:23
Ubicación: La Luna
Has thanked: 82 times
Been thanked: 86 times
Contactar:

#31 Re: ACS Ariston Nuos EVO

Mensaje por Pac0 » 03 Mar 2019, 18:23

Homo_non_sapiens escribió:
03 Mar 2019, 12:00
Pac0 escribió:
03 Mar 2019, 11:32
... no utilizo el modo GREEN porque me enfría la casa
Si la bomba de calor del Ariston te enfría la casa, es porque "roba" la energía calórica del aire de la casa
No está el Ariston en contacto con el exterior? No puede enfriar el aire de afuera, para calentar el ACS? Sería con un COP más bajo, pero la casa no se enfriaría ...
Todas las bombas de calor que conozco yo, saben hacer esto. Debería ser posible, decirle al Ariston que no enfríe el aire de la casa, sino el aire de afuera. Bueno, en invierno. En verano me parece muy bien, que enfríe el aire de la casa, porque hace dos funciones: La de termo y la de AA

Consulta el manual del Ariston, a ver si no tiene las opciones "modo verano" y "modo invierno", para la bomba de calor
He abierto un nuevo hilo para exponer la prueba de hoy.
Respondiendo a tus preguntas: este equipo es monoblock, pero hay un modelo con el compresor externo. Tiene la entrada de aire y la salida en la parte superior y se pueden canalizar, pero no es necesario según indica el fabricante. Yo tengo puesto un codo en la salida de aire frío para que lo dirija hacia una de las paredes donde tengo los equipos FV. Según sus especificaciones puede conectarse de esta forma o sin codo. Ya pondré la imagen del manual para que lo veas con más detalle. Y funciona con una temperatura de aire de 7ºC.
Otros datos ya los puedo poner en el nuevo hilo...
Non semper ea sunt quae videntur

3,2Kwp Placas; 2 x Midnite Classic 150; 2 x Victron Multiplus 24/2000; 12 vasos TOpzs 965Ah C100
RPI + PVControl
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
smartduck
Mensajes: 2540
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Mallorca
Has thanked: 122 times
Been thanked: 303 times

#32 Re: ACS Ariston Nuos EVO

Mensaje por Homo_non_sapiens » 04 Mar 2019, 14:47

Pac0 escribió:
03 Mar 2019, 18:23
... este equipo es monoblock, pero hay un modelo con el compresor externo
Pues no poder intercambiar calor con el aire exterior, me parece un inconveniente grave, en invierno, que reduce bastante las ventajas que tiene una bomba de calor. Es que lo que hace este Ariston monoblock, es lo mismo que hace la pescadilla, cuando se muerde la cola: Enfría el aire del interior de la misma vivienda, para la que calienta el ACS! Esto significa que, en invierno, la calefacción que calienta la casa tiene que proporcionar la energía (el calor), con la que la bomba de calor calienta el ACS. Viene a ser lo mismo que usar una resistencia para calentar el ACS - o incluso peor!
Conclusión: Ese Ariston, en modo "green", solo ofrece ventajas en verano, cuando hace las funciones de termo y de AA, con un COP de ~2.7
En invierno, cuando se necesita calefacción para calentar la casa, es igual de "malo", usar el modo "boost" como el modo "green"

Yo siempre optaría por una bomba de calor con opción de intercambio de calor exterior / interior, para poder aprovechar las ventajas que ofrece una bomba de calor, tanto en verano como en invierno (por ejemplo, el modelo Ariston "Split" - del que no estoy seguro, si tiene las dos opciones)