Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

Enseña tus proyectos!
Responder
lauren2501
Mensajes: 11
Registrado: 31 Ago 2020, 18:45
Been thanked: 8 times

Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#1

Mensaje por lauren2501 »

Después de muchas pruebas con los maestros Gabriel_2018 y Mleon hemos llegado a la conclusión que la gestión de excedentes para híbridos con alta tensión en placas es mas estable si es controlada por ssr ángulo de fase que de la forma tradicional. Este tipo de gestión conlleva un hardware adicional y un ssr por control de ángulo de fase. En el mercado ya existen ssr que hacen esta función e instalados por algunos foreros incluido yo mismo. Son bastante mas caros, entorno a unos 55 e. Con este sistema se abaratan considerablemente los costes y el resultado es el mismo.
Con este sistema también se ha observado que algunos led de iluminación dejan de parpadear cuando hay excedentes
El hardware utilizado es el siguiente:
1. SSR CONTROL ANGULO DE FASE
2. NODEMCU V3
3. FUENTE DE ALIMENTACION AC-DC 2 SALIDAS (5V,12V)
4. CIRCUITO OPERACIONAL LM 324
La fuente de alimentación utiliza la salida de 5v para alimentar al NODEMCU y la salida de 12v para alimentar el circuito operacional.
A continuacion los enlaces del material necesario
FUENTE DE ALIMENTACION....unos 4e
https://es.aliexpress.com/item/32815891 ... 63c0PraXD9
NODEMCU V3....2,5 e
https://es.aliexpress.com/item/32647690 ... 63c0PraXD9
SSR CONTROL ANGULO DE FASE....unos 11e
https://es.aliexpress.com/item/10000371 ... 63c0lML7u1
CIRCUITO OPERACIONAL...unos 3 e
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
manu73
Mensajes: 57
Registrado: 15 Nov 2020, 20:00

Re: Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#2

Mensaje por manu73 »

Hola, me estoy haciendo este circuito , hay algún esquema mejor explicado, gracias
Avatar de Usuario
Vitriolo
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 957
Registrado: 23 Ene 2019, 14:56
Ubicación: 13, Rue del Percebe
Has thanked: 48 times
Been thanked: 1 time

Re: Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#3

Mensaje por Vitriolo »

No olvidar poner un radiador al SSR, en verano lo va a agradecer y/o salvar.
Aerodramus inquietus
not a swallow but a swift !!
manu73
Mensajes: 57
Registrado: 15 Nov 2020, 20:00

Re: Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#4

Mensaje por manu73 »

Es q condensador de 16 microfaradios no hay tiene q ser de otro valor y el circuito integrado q patillas hay q usar , gracias
Avatar de Usuario
Vitriolo
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 957
Registrado: 23 Ene 2019, 14:56
Ubicación: 13, Rue del Percebe
Has thanked: 48 times
Been thanked: 1 time

Re: Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#5

Mensaje por Vitriolo »

manu73 escribió: 09 Ene 2021, 14:17 Es q condensador de 16 microfaradios no hay tiene q ser de otro valor y el circuito integrado q patillas hay q usar , gracias
Pero hombre, pon uno de 15uF, que con la tolerancia que tienen es lo mismo. Eso si, conéctalo con la polaridad correcta, sino va a parecer un petardo de feria.
LM324.jpg
Pero nada te impide poner uno de menos pines, por ejemplo LM358 o TL061, TL071, TL081 o similares. Busca el pinout en google añadiendo datasheet, y aunque esta en inglés, los dibujitos te dicen los pines adecuados.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Aerodramus inquietus
not a swallow but a swift !!
manu73
Mensajes: 57
Registrado: 15 Nov 2020, 20:00

Re: Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#6

Mensaje por manu73 »

IMG_20210109_155634.jpg
Así sería la conexión , ¿y los watios de la resistencia sería de 1w ?¿y el voltaje de condensador con 16v valdría?
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Vitriolo
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 957
Registrado: 23 Ene 2019, 14:56
Ubicación: 13, Rue del Percebe
Has thanked: 48 times
Been thanked: 1 time

Re: Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#7

Mensaje por Vitriolo »

manu73 escribió: 09 Ene 2021, 16:00 IMG_20210109_155634.jpg
Así sería la conexión , ¿y los watios de la resistencia sería de 1w ?¿y el voltaje de condensador con 16v valdría?
Lo que has indicado ( que no es todo ) parece correcto. Las resistencias con 0,25W hay de sobras, el voltaje del condensador correcto, hay suficiente.
Además, no estaria mal añadir un condensador cerámico de 100nF ( = 0,1uF ) entre pines + y - del operacional, para desacoplo.
Aerodramus inquietus
not a swallow but a swift !!
manu73
Mensajes: 57
Registrado: 15 Nov 2020, 20:00

Re: Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#8

Mensaje por manu73 »

https://adnsolar.eu/download/file.php?mode=view&id=1888
¿donde he dibujado es donde hay que colocar es condensador que me has comentado ?
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Invitado

Re: Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#9

Mensaje por Invitado »

manu73 escribió: 09 Ene 2021, 18:03 https://adnsolar.eu/download/file.php?mode=view&id=1888
¿donde he dibujado es donde hay que colocar es condensador que me has comentado ?
No; el desacoplo se refiere a la alimentación.
Entre pines 4 y 11 en el caso del LM324
Avatar de Usuario
Vitriolo
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 957
Registrado: 23 Ene 2019, 14:56
Ubicación: 13, Rue del Percebe
Has thanked: 48 times
Been thanked: 1 time

Re: Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#10

Mensaje por Vitriolo »

manu73 escribió: 09 Ene 2021, 18:03 https://adnsolar.eu/download/file.php?mode=view&id=1888
¿donde he dibujado es donde hay que colocar es condensador que me has comentado ?
Noo, me referia a la alimentación + y -, así :
photo_2020-10-25_18-18-27-mod.jpg
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Aerodramus inquietus
not a swallow but a swift !!
manu73
Mensajes: 57
Registrado: 15 Nov 2020, 20:00

Re: Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#11

Mensaje por manu73 »

vale, ok gracias
taxus
Mensajes: 8
Registrado: 13 Ene 2021, 21:02

Re: Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#12

Mensaje por taxus »

? El esquema serviría para controlar desde una salida de la raspberry en lugar del esp32?
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: Gestion de excedentes por control de ángulo de fase

#13

Mensaje por JJG »

Buenos días,
podríamos actualizar este hilo con el montaje necesario en una placa PCB de excedentes? Con y sin ESP32.

Muchas gracias...
Responder