Hola a todos,

Finalmente me he decidido a desarrollar un sistema para aprovechar los excedentes en un sistema con SunnyBoy.
Toda la información necesaria ya está disponible vía ModBus TCP en el SunnyBoy, así que solo queda implementar el código en un Arduino y controlar una etapa de potencia para calentar agua.

La idea general es algo así:
proyecto.png
iré colgando aquí los avances, por si le interesa a alguien más. Por ahora comenzamos con el acopio de material :-)

Saludos
Juan
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#2

Mensaje por fran_pascualin »

Esto engancha , luego te gustará que este monitorizado, y para eso es mejor la Raspberry.
Saludos
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#3

Mensaje por fran_pascualin »

En el brico pvcontrol está el algoritmo de los Sunny boys y Sunny island integrado(es una imagen para raspberry), por si te sirve de inspiración o si te gusta te ahorras el trabajo yo manejo cuatro triacs con los Sunny.
Este es el resultado , está el día está feo pero regula muy bien, tengo 9800wp en aislada con dos Sunny boys y un Sunny isalnd
http://franpascualsolar.sytes.net/index.php
Avatar de Usuario
theom
Mensajes: 20
Registrado: 14 Dic 2019, 22:49
Been thanked: 4 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#4

Mensaje por theom »

Hola a todos,

Ya vamos dando algunos pasitos... el Arduino ya lee via MODBUS la potencia de Red, Potencia Inyectada y potencia Fotovoltaica. Este próximo fin de semana, montaré la parte de potencia para enviar los excedentes al calentador de agua...

Imagen

Saludos
Juan
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
nikitto
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 176
Registrado: 24 Ene 2019, 10:04
Ubicación: Cambrils
Has thanked: 74 times
Been thanked: 111 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#5

Mensaje por nikitto »

Me parece perfecto querer aprovechar los excedentes fotovoltaicos para, en tu caso, calentar agua.

Pero me pregunto si usar arduino es la opción más adecuada. Tienes por ejemplo las ESP32 con OLED integrada y conexión wifi que, seguramente, te servirían de igual manera. Con un menor precio y sin necesidad de tanto módulo como veo en la imagen que has publicado.

Nosotros usamos micropython, pero creo que se puede programar desde el propio IDE de arduino.
ESP32.JPG
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
theom
Mensajes: 20
Registrado: 14 Dic 2019, 22:49
Been thanked: 4 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#6

Mensaje por theom »

Hola Nikitto,

Probablemente, pero por Wifi hay muchas limitaciones, mi idea es por ethernet, una vez lo deje funcionando no quiero tener que estar pensado en si la cobertura wifi, en si el router, etc... Debe ser algo libre de mantenimiento :-)

Un amigo está trabajando en una solución sin ningún tipo de micro-controlador... simplemente con algunos componentes electrónicos... a la vieja usanza.

Saludos
Juan
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#7

Mensaje por fran_pascualin »

En eso estoy de acuerdo , todo por cable :dancing
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#8

Mensaje por Homo_non_sapiens »

fran_pascualin escribió: 27 Feb 2020, 00:56En eso estoy de acuerdo , todo por cable :dancing
Estamos volviendo al "WiFi en sandalias", que me parece lo más seguro ?
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
nikitto
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 176
Registrado: 24 Ene 2019, 10:04
Ubicación: Cambrils
Has thanked: 74 times
Been thanked: 111 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#9

Mensaje por nikitto »

Todavía no tengo claro el circuito y equipos entre el SB y el termo.
Avatar de Usuario
theom
Mensajes: 20
Registrado: 14 Dic 2019, 22:49
Been thanked: 4 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#10

Mensaje por theom »

Hola Nikitto,

Arduino comunica al SB vía Modbus (ethernet), según la potencia inyectada a red, voy aumentando o disminuyendo la potencia al Dimmer.
Estos Dimer tienen 2 botones uno para aumentar y otro para bajar potencia. y son muy baratos.

Por la noche, si la temperatura en el termo cae.. pues le pido al Dimmer calentar.

Saludos
Juan
Avatar de Usuario
theom
Mensajes: 20
Registrado: 14 Dic 2019, 22:49
Been thanked: 4 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#11

Mensaje por theom »

Hola a todos,

Ya hace varios días que lo tengo funcionado (con montaje temporal) y funciona muy bien, ver gráfico del SMA, como hasta cerca de las 12:00 está enviando solo 100w a la compañía, a partir de ahí el calentador ya está caliente y sobra energía que se envía a la red (en amarillo)
download/file.php?mode=view&id=1207

y foto del montaje temporal, a falta de poder hacer acopio de los materiales ( una vez pase todo lo que tenemos encima :-( ), para meterlo en una caja.
download/file.php?mode=view&id=1206

El próximo paso es, calentar agua por la noche si la producción solar durante el día no ha sido suficiente. Para esto tengo que meterle un reloj al Arduino.

Salud a todos !!
Juan
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Miquel1975
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 555
Registrado: 26 Mar 2020, 13:10
Has thanked: 5 times
Been thanked: 71 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#12

Mensaje por Miquel1975 »

OLEEEEE !!! Yo estoy con el huawei empezando con lo mismo...
Parciol
Mensajes: 19
Registrado: 15 Mar 2020, 08:21
Ubicación: Jijona
Has thanked: 1 time

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#13

Mensaje por Parciol »

Hola compañeros lo primero, es preguntar es si pv control puede funcionar sin bateria?
Donde puedo encontrar la imagen sd para sunny boy para la raspberry. y que es lo primero que tengo que hacer.
perdonarme soy nuevo y no me entero.

muchas gracias
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#14

Mensaje por Corazon_de_perro »

Parciol escribió: 13 Abr 2020, 13:14 Hola compañeros lo primero, es preguntar es si pv control puede funcionar sin bateria?
Donde puedo encontrar la imagen sd para sunny boy para la raspberry. y que es lo primero que tengo que hacer.
perdonarme soy nuevo y no me entero.

muchas gracias
Sí, el compañero [mention]Miquel1975[/mention] no tiene baterías y tiene PVControl funcionando y derivando excedentes. Tienes kit antivertido, o meter?
Hail & Kill !
Parciol
Mensajes: 19
Registrado: 15 Mar 2020, 08:21
Ubicación: Jijona
Has thanked: 1 time

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#15

Mensaje por Parciol »

si tengo sunny home manager 2.0. necesito que me eches una mano, jajajaj
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#16

Mensaje por Corazon_de_perro »

Parciol escribió: 13 Abr 2020, 13:33 si tengo sunny home manager 2.0. necesito que me eches una mano, jajajaj
Pero lo tienes configurado con vertido cero, o no?
Hail & Kill !
Parciol
Mensajes: 19
Registrado: 15 Mar 2020, 08:21
Ubicación: Jijona
Has thanked: 1 time

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#17

Mensaje por Parciol »

si
lo primero es grabar en la rasberri 4 raspian con pv control?
donde lo encuentro
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#18

Mensaje por Corazon_de_perro »

Parciol escribió: 13 Abr 2020, 13:42 si
lo primero es grabar en la rasberri 4 raspian con pv control?
donde lo encuentro
Entorpece mucho el tener activado el kit antivertido para el aprovechamiento de los excedentes. Sería mejor utilizar el meter y lo que sobre que lo inyecte a red.
Hail & Kill !
Parciol
Mensajes: 19
Registrado: 15 Mar 2020, 08:21
Ubicación: Jijona
Has thanked: 1 time

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#19

Mensaje por Parciol »

i no funciona con el home manager 2.0?
tiene modbus me sale.
ID de la unidad 3
servidor tcp 502
Avatar de Usuario
Corazon_de_perro
Supernova
Supernova
Mensajes: 1797
Registrado: 23 Ene 2019, 14:36
Been thanked: 4 times

Re: SunnyBoy - Control excedentes vía ModBus

#20

Mensaje por Corazon_de_perro »

Parciol escribió: 13 Abr 2020, 14:02 i no funciona con el home manager 2.0?
tiene modbus me sale.
ID de la unidad 3
servidor tcp 502
Funcionar, funciona, pero cuando enciendas una carga pulsante como la vitro, verás que no se aprovecha toda la energía, pero vamos que funcionar, funciona.
Hail & Kill !