EQ manual en FM80

#1

Mensaje por Muhurtam »

Buenos días.
Intentando ayudar a un amigo, que tenía la densidad baja en sus baterías, repasamos la configuración de su Flexmax para encontrarnos con que no tenía activada la ecualizacion automática, que reactivamos.
Para empezar a recuperar los vasos, activamos la ecu manual en las opciones. Según manual, entendí que haría un ciclo y pasaría a flotación al terminar.
El caso es que me llamó varios días después, contándome que la batería no dejaba de hervir. Paró la EQ manual y se acabó el concierto de burbujas.
Como actúa el Flexmax con esa opción ¿ Si la tienes activa ecualiza día tras día?. Que hice mal?
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: EQ manual en FM80

#2

Mensaje por JJG »

Una ecualización puede tardar más de un día si no se alcanza el voltaje durante el tiempo establecido, es decir en un sistema de 24V si se tiene marcado ecu de 31V durante 1hora, hasta que no se cumpla 1 hora a 31V, lo va a reintentar hasta que lo consiga.

Luego si habéis activado el modo automático, es importante establecer e lnº de días entre ciclos que por defecto creo que está a 1, o sea que va a ecualizar cada día...

Repasa este manual, páginas 50, 51 y 52 https://www.outbackpower.com/downloads/ ... panish.pdf

Saludos