Tracer 4215bn maxima potencia de panel

Inversores conectados a red o de baterías. Reguladores.
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#61

Mensaje por fran_pascualin »

Homo_non_sapiens escribió: 07 Jun 2021, 11:15
fran_pascualin escribió: 06 Jun 2021, 23:42... he visto unas de 330wp y 40v de voc , son 10,04 de isc y 34,5 de vmp. Podría meterle tres series de de tres ?, O mejor me quedo con 2 ?
Puedes poner 2 series de 3 placas (3s2p) sin miedo. Voc será de 120V; por mucho frío y mucho efecto nube que haga, nunca llegará a 145V ... :dancing
A ver si me puedeis dar una pista para configurar las tensiones del inversor maestros, !
Quiero que las baterías Trojan t105 las maneje el tracer 4215bn que lo hace muy bien, además cuando no estemos apagaremos el híbrido que es muy chupón , unos 600wh dia según Gabriel , lo que sobre del tracer y lo que produzca el híbrido para los consumos de la casa .
Lo único que se me pasa por la cabeza es para que no se peleen con las fases de carga es ponerle al híbrido tensiones de flotacion en todas las fases.
Me buscaré las instrucciones para ir hojeando que estos bichos no tienen nada que ver con mis sma y los dos infini solar que tenía de alta tension.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#62

Mensaje por Homo_non_sapiens »

fran_pascualin escribió: 07 Jun 2021, 18:03... cuando no estemos apagaremos el híbrido que es muy chupón , unos 600wh dia según Gabriel
El chupón es el inversor del híbrido, el regulador consume muy poco. Quiero decir, que es suficiente con apagar el inversor y dejar el regulador en marcha, asi tienes a tu disposición toda la potencia en placa - para lo que se antoje (a 24V)

.
fran_pascualin escribió: 07 Jun 2021, 18:03Lo único que se me pasa por la cabeza es para que no se peleen con las fases de carga es ponerle al híbrido tensiones de flotacion en todas las fases
Es muy fácil: Supongo que querrás que el Tracer sea el Master, el que defina las tensiones de carga en absorción y flotación. Entonces el regulador del híbrido será el Slave, que apoya al Master. Le configuras las tensiones de absorción y flotación 0.2V por debajo del Tracer - y listo
Pero ten en cuenta, que el Tracer tiene compensación de temperatura - y el híbrido no tiene. En verano, con mucha calor, el Tracer posiblemente reduzca la tensión de absorción en casi 1V por debajo del valor configurado. Tendrás que adaptar las tensiones del híbrido cada mes - o las pones directamente 1V por debajo del Tracer para todo el verano. Entonces, el híbrido solo apoyará en la fase bulk - pero eso no es tan importante, porque en absorción y flotación te sobra energía, de todas maneras
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#63

Mensaje por fran_pascualin »

Pero entonces la potencia fv del híbrido va directa a las cargas si las hay sin llegar a cargar la batería?
Pensaba que estos híbridos de aislada trabajaban de forma diferente .
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#64

Mensaje por Homo_non_sapiens »

fran_pascualin escribió: 07 Jun 2021, 18:34Pero entonces la potencia fv del híbrido va directa a las cargas si las hay sin llegar a cargar la batería?
No, el regulador del híbrido carga a la batería. Si tienes cargas (consumos) a 24V, tienes que conectarlos a la batería ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#65

Mensaje por fran_pascualin »

Hecho esta , 4 jinko de 400wp y un huber de 3000w ,me queda la duda de si no voy a freír las Trojan , el tracer mete bastantes amperios y ahora el híbrido de momento lo tengo en 60ah de carga .
Las tensiones del huber en el bulk si le he metido un voltio menos como hablamos , pero en flotacion la he dejado igual en ambos , porque no aportaba nada a 25,4v , el tracer tengo flotación a 26,4v.
Parece que va suelto el 3000w con 1000wh de carga del aire acondicionado y otros consumos.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Última edición por fran_pascualin el 02 Jul 2021, 01:34, editado 2 veces en total.
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#66

Mensaje por Oldengin »

fran_pascualin escribió: 01 Jul 2021, 05:12 me queda la duda de si no voy a freír las Trojan , el tracer mete bastantes amperios y ahora el híbrido de momento lo tengo en 60ah de carga .
Como tienes el BMV, puedes controlar los amperios que entran a bateria, en fase bulk.
No pasar del 20% de la capacidad C10.
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#67

Mensaje por fran_pascualin »

Bueno está el BMV que marca un voltio de más , espero que los amperios los marque bien .
Gracias oldengin.
Me tuve que venir corriendo y no lo configure.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#68

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Oldengin escribió: 01 Jul 2021, 21:12
fran_pascualin escribió: 01 Jul 2021, 05:12 me queda la duda de si no voy a freír las Trojan
No pasar del 20% de la capacidad C10.
Si entiendo bien, tienes 915Wp en placa conectados al Tracer. A 24V pueden generar 30A reales, no más
Las Trojan T105 tienen 200Ah C10, más o menos. Entonces, cargando con 30A no hay peligro de "freir las Trojan" ... :pulgar

.
fran_pascualin escribió: 01 Jul 2021, 05:12el híbrido de momento lo tengo en 60ah de carga
La intensidad máxima en salida del Huber no son 60Ah; son 60A (ya sabes como soy)
Nunca llegarás a esos 60A, porque con 1600Wp en placa, a 24V, la intensidad máxima será menos de 50A

.
fran_pascualin escribió: 01 Jul 2021, 05:12Parece que va suelto el 3000w con 1000wh de carga del aire acondicionado y otros consumos
No son 1000Wh, los que chupa el AA; son 1000W
Los 1600Wp en placa generarán unos 1300W reales, en las horas de mucho sol. Es decir, el Huber puede bien con un AA de 1000W, en esas horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una pregunta, Fran:
Ese híbrido Huber es un Axpert de Voltronic, que en Aliexpress lo encuentras por unos 300€; por ejemplo en Easun
Has tenido que pagar más por el Huber?
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#69

Mensaje por fran_pascualin »

Homo_non_sapiens escribió: 03 Jul 2021, 07:55
Oldengin escribió: 01 Jul 2021, 21:12
fran_pascualin escribió: 01 Jul 2021, 05:12 me queda la duda de si no voy a freír las Trojan
No pasar del 20% de la capacidad C10.
Si entiendo bien, tienes 915Wp en placa conectados al Tracer. A 24V pueden generar 30A reales, no más
Las Trojan T105 tienen 200Ah C10, más o menos. Entonces, cargando con 30A no hay peligro de "freir las Trojan" ... :pulgar

.
fran_pascualin escribió: 01 Jul 2021, 05:12el híbrido de momento lo tengo en 60ah de carga
La intensidad máxima en salida del Huber no son 60Ah; son 60A (ya sabes como soy)
Nunca llegarás a esos 60A, porque con 1600Wp en placa, a 24V, la intensidad máxima será menos de 50A

.
fran_pascualin escribió: 01 Jul 2021, 05:12Parece que va suelto el 3000w con 1000wh de carga del aire acondicionado y otros consumos
No son 1000Wh, los que chupa el AA; son 1000W
Los 1600Wp en placa generarán unos 1300W reales, en las horas de mucho sol. Es decir, el Huber puede bien con un AA de 1000W, en esas horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una pregunta, Fran:
Ese híbrido Huber es un Axpert de Voltronic, que en Aliexpress lo encuentras por unos 300€; por ejemplo en Easun
Has tenido que pagar más por el Huber?
La duda es si no se sumarán los 30a más los 50a, es lo que me preocupa.
Las Trojan su tensión de flotación es 26,4v, la baje a 25,4v, por el tema de compensación de tenperatura del tracer , y el inversor no aportaba nada , incluso bajaba la tensión de 25v , por eso la deje en 26,2v , 0,2 v menos que el tracer.
No me dio tiempo a observar mejor el funcionamiento , cuando vuelva a ese huerto solar haré más pruebas.
Me costó 320€ , en un pueblo de Toledo me acerque desde el mío a por los paneles y el inversor con la furgoneta.
Un precio realmente bueno.
Me gusta cómo va el inversor , aver si le meto pvcontrol y el brico del aire acondicionado por excedentes.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#70

Mensaje por Homo_non_sapiens »

fran_pascualin escribió: 03 Jul 2021, 08:41La duda es si no se sumarán los 30a más los 50a, es lo que me preocupa
Efectivamente, si el Huber también está conectado a la batería Trojan, la intensidad de carga podría llegar a 80A, lo que definitivamente "freiría a las Trojan". Es que la intensidad de carga máxima se da en la fase bulk, y allí no te ayuda haber bajado la tensión de absorción ...
Pero tengo entendido, que las placas del Tracer ya bastan para cargar la batería a tope y el Huber lo tienes principalmente para el AA. Entonces, el "problema" tiene fácil arreglo: Configuras la intensidad máxima de carga en el Huber a 10A o 20A (en vez de 60A), y las Trojan no sufrirán. El Huber entregará toda su potencia (hasta 1300W) al AA o a otros consumidores conectados, pero solo hasta 10A (o 20A) a la batería

.
fran_pascualin escribió: 03 Jul 2021, 08:41Me gusta cómo va el inversor ...
En mi casa (consumo 20-25 kWh/día) tengo híbridos Axpert / Infinisolar_V desde 10 años y estoy satisfecho con su funcionamiento. El único problema que he tenido, es que no admiten un ambiente muy húmedo
También he instalado Axperts como el tuyo (de 24V) en dos casas de campo, y funcionan bien desde hace varios años
Ya sé que tus dos Infinisolar "de pata negra" petaron, pero parece que los híbridos de la familia Axpert son más robustos
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#71

Mensaje por fran_pascualin »

Homo_non_sapiens escribió: 03 Jul 2021, 09:08
fran_pascualin escribió: 03 Jul 2021, 08:41La duda es si no se sumarán los 30a más los 50a, es lo que me preocupa
Efectivamente, si el Huber también está conectado a la batería Trojan, la intensidad de carga podría llegar a 80A, lo que definitivamente "freiría a las Trojan". Es que la intensidad de carga máxima se da en la fase bulk, y allí no te ayuda haber bajado la tensión de absorción ...
Pero tengo entendido, que las placas del Tracer ya bastan para cargar la batería a tope y el Huber lo tienes principalmente para el AA. Entonces, el "problema" tiene fácil arreglo: Configuras la intensidad máxima de carga en el Huber a 10A o 20A (en vez de 60A), y las Trojan no sufrirán. El Huber entregará toda su potencia (hasta 1300W) al AA o a otros consumidores conectados, pero solo hasta 10A (o 20A) a la batería

.
fran_pascualin escribió: 03 Jul 2021, 08:41Me gusta cómo va el inversor ...
En mi casa (consumo 20-25 kWh/día) tengo híbridos Axpert / Infinisolar_V desde 10 años y estoy satisfecho con su funcionamiento. El único problema que he tenido, es que no admiten un ambiente muy húmedo
También he instalado Axperts como el tuyo (de 24V) en dos casas de campo, y funcionan bien desde hace varios años
Ya sé que tus dos Infinisolar "de pata negra" petaron, pero parece que los híbridos de la familia Axpert son más robustos
Ya me han puesto 10a , cambiarías algun parámetro más de la foto de arriba?
Por ejemplo los límites de tensión para desconexión , reconexión?
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#72

Mensaje por Homo_non_sapiens »

fran_pascualin escribió: 03 Jul 2021, 15:21cambiarías algun parámetro más de la foto de arriba? Por ejemplo los límites de tensión para desconexión , reconexión?
Pero no es un sistema en aislada? Entonces los parámetros de conmutar a red / a batería no tienen sentido - a no ser que tengas un generador con arranque automatizado?
El corte por tensión baja lo podrías poner a 22.0V, en vez de 21.0V - aunque espero que no baje tanto la tensión

Veo que tienes desactivada la ecualización automática. Yo la activaría y para las Trojan T105 la pondría a 31.5V, duración 1 hora cada mes - a no ser que el Tracer ya se ocupa de hacer la ecualización
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
fran_pascualin
Forero con ADNSolar
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 783
Registrado: 23 Ene 2019, 17:12
Has thanked: 142 times
Been thanked: 93 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#73

Mensaje por fran_pascualin »

Las ecus solo las quiero hacer cuando vea algún desequilibrio, las baterías tienen 4 años y las veo como nuevas, tienen una vida tranquila.
Las anteriores que hubo ahí era un sistema de 12v duraron 20 años y eran dos baterías de camión de 12v en paralelo y nunca se les hizo una ecu, quiero seguir el mismo camino, tenía un regulador muy básico.
Aver si duran por lo menos 15 años .
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#74

Mensaje por Homo_non_sapiens »

fran_pascualin escribió: 03 Jul 2021, 15:47Las ecus solo las quiero hacer cuando vea algún desequilibrio ...
Muy bien. Si se cicla poco a la batería, lo correcto es hacer las menos ecualizaciones posibles
Mis 8 Trojan T105 en serie vivieron solo 5 años - pero la culpa fue mía, por castigarlas demasiado (ciclaje de 70-80% cada día) ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#75

Mensaje por Oldengin »

Homo_non_sapiens escribió: 03 Jul 2021, 09:08
fran_pascualin escribió: 03 Jul 2021, 08:41La duda es si no se sumarán los 30a más los 50a, es lo que me preocupa
Configuras la intensidad máxima de carga en el Huber a 10A o 20A (en vez de 60A), y las Trojan no sufrirán. El Huber entregará toda su potencia (hasta 1300W) al AA o a otros consumidores conectados, pero solo hasta 10A (o 20A) a la batería
El inversor del Huber entregara toda su potencia al AA. De acuerdo.
Pero si el regulador del Huber limita a 10A o 20A, el inversor, para entregar 1300w, necesita 55A.
Teniendo 20A x 24v= 500w del regulador Huber, tendra que sacar 800w de otro sitio. 35A de baterias ?? (o del Tracer, lo que resulta igual).
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#76

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Oldengin escribió: 03 Jul 2021, 18:31si el regulador del Huber limita a 10A o 20A, el inversor, para entregar 1300w, necesita 55A.
Teniendo 20A x 24v= 500w del regulador Huber, tendra que sacar 800w de otro sitio. 35A de baterias ?? (o del Tracer, lo que resulta igual)
Eso sería el caso, si tuvieramos regulador e inversor independientes - pero en el caso de un Axpert (o Huber) es diferente
Es una gran ventaja de los híbridos Axpert: Tratándose de un "todo en uno", el Axpert es capaz de limitar la salida a batería, sin limitar la entrega al inversor! Es decir, a batería solo van los 10A (o 20A) configurados, pero el inversor dispone de toda la potencia (1300W o 50A a 27V)
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Oldengin
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 440
Registrado: 11 Abr 2020, 23:02
Ubicación: Murcia (NW)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Tracer 4215bn maxima potencia de panel

#77

Mensaje por Oldengin »

Hoy he aprendido algo.
Lo tenia claro para los hibridos de alta tension, pero no para los hibridos de baja.
Eso se puede comprobar facilmente, limitando el hibrido a 10A, poniendo un consumo de 1kw, y comprobar los Amp (+-) en el BMV.
Responder