Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

Inversores conectados a red o de baterías. Reguladores.
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#1

Mensaje por Ismaelongc »

Buenas


Quisiera ponerle proteccion con un IGA desde las placas fotovoltaicas a mi inversor hibrido MPPT 80A....

Las placas son 2 de 340w (en un futuro proximo pondre 2 o 4 mas.... ISC: 9,22

Las tengo conectadas a circuito abierto

Me han comentado que ponga el IGA de 80A dc del mismo amperaje que el regulador de carga... POdria ponerlo?? O tiene que ser de menor amperaje?
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#2

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 12:26Me han comentado que ponga el IGA de 80A dc del mismo amperaje que el regulador de carga... POdria ponerlo?? O tiene que ser de menor amperaje?
En primer lugar: Tu sistema es a 24Vdc - puedes poner un IGA para AC (los magnetotérmicos habituales, más baratos); no importa que sea para DC

En cuanto a los amperios: No depende tanto de lo que pueda tu regulador (80A) sino de los amperios que van a entregar tus placas, cuando todo funciona bien
- Con 6 placas en paralelo, Imax será de 54A y un IGA de 65A u 80A sería el apropiado
- Con 3 series de dos placas, Imax será de 27A y un IGA de 45A sería el apropiado
- No puedes poner 2 series de 3 placas, porque la Voc sería demasiado alta para tu regulador (3 x 48V = 144V)

Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 12:26Las tengo conectadas a circuito abierto
No entiendo, lo que quieres decir con esto ... :?:
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#3

Mensaje por Ismaelongc »

Circuito abierto es en serie jejeje
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#4

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 12:40Circuito abierto es en serie jejeje
Pues no! "En circuito abierto" NO es lo mismo que "en serie" ... :punish
Y tienes que decir cuántas placas por serie !
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
SUNKING
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 80
Registrado: 06 Feb 2019, 19:47
Has thanked: 30 times
Been thanked: 2 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#5

Mensaje por SUNKING »

Homo_non_sapiens escribió: 10 Abr 2020, 12:43
Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 12:40Circuito abierto es en serie jejeje
Pues no! "En circuito abierto" NO es lo mismo que "en serie" ... :punish
Y tienes que decir cuántas placas por serie !
Dice que tiene 2 placas y en serie (circuito abierto según él), luego está bien creo yo. Si compra más placas, que sea en grupos de 2, las ponga en serie y en paralelo con las que tiene. Tiene que ver las que puede añadir para que pueda el equipo con ellas. Yo creo que 4 más sería el máximo a 24v.
Última edición por SUNKING el 10 Abr 2020, 20:58, editado 1 vez en total.
Placas 5625w, híbrido Turbo Energy 5000w 48v, batería 32x302Ah 3.2v liFePo4
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#6

Mensaje por Ismaelongc »

SUNKING escribió: 10 Abr 2020, 13:13
Homo_non_sapiens escribió: 10 Abr 2020, 12:43
Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 12:40Circuito abierto es en serie jejeje
Pues no! "En circuito abierto" NO es lo mismo que "en serie" ... :punish
Y tienes que decir cuántas placas por serie !
Dice que tiene 2 placas y en serie (circuito abierto según él), luego está bien creo yo. Si compra más placas, que sea en grupos de 2, las ponga en serie y en paralelo con las que tiene. Tiene que ver las que puede añadir para que pueda el equipo con ellas. Yo cre que 4 más sería el máximo a 24v.
Exacto tengo 2 en serie y las proximas las añadire igual en serie a la vez conectadas en paralelo a estas

Por eso he preguntado.... que no me quede corto con el IGA... para en un futuro poner el maximo de placas iguales a las que tengo que se le pueda poner a mi inversor hibrido 3000w 24v mppt 80A
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#7

Mensaje por Ismaelongc »

- No puedes poner 2 series de 3 placas, porque la Voc sería demasiado alta para tu regulador (3 x 48V = 144V) dicse homo sapiens....


No se porque en circuito abierto mis placas entregan 47,50.... y mi regulador el maximo es de 145vdc

Osea 47,50x3 placas en serie= 142,50 entra dentro del rango...... ¿se podria o es muy precipitado hacer eso?
Última edición por Ismaelongc el 10 Abr 2020, 13:36, editado 1 vez en total.
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#8

Mensaje por Ismaelongc »

- Con 3 series de dos placas, Imax será de 27A y un IGA de 45A sería el apropiado



Y no seria mejor uno de 32A conectando 3 series de dos poacas como dices???
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#9

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 13:29¿se podria o es muy precipitado hacer eso?
No se puede! Hay que dejar cierto margen de seguridad. Para un regulador con 145V de límite no es recomendable conectar strings con Voc superior a 135V
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#10

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 13:34Y no seria mejor uno de 32A conectando 3 series de dos poacas como dices???
Con Imax=27A puedes poner un IGA de 32A - pero es posible que salte de vez en cuando, a pesar de no haber problemas. Me parece mejor poner uno de 45A
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#11

Mensaje por Ismaelongc »

Homo_non_sapiens escribió: 10 Abr 2020, 13:39
Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 13:34Y no seria mejor uno de 32A conectando 3 series de dos poacas como dices???
Con Imax=27A puedes poner un IGA de 32A - pero es posible que salte de vez en cuando, a pesar de no haber problemas. Me parece mejor poner uno de 45A
Vale entonces me queda claro si pongo 3 series de dos placas IGA =45A

Y maximo de placas que puedo poner en serie son 2 para no sobrepasar los 135voc ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#12

Mensaje por Ismaelongc »

Aora otra cosa se pueden poner 7 poacas en paralelo??? O 6 tambien es el maximo?? Si me puedes explicar en caso de que sea que no ouedo poner 7 te lo agradeceria
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#13

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 13:42Aora otra cosa se pueden poner 7 poacas en paralelo??? O 6 tambien es el maximo??
Si puedes poner 7 placas de 340Wp en paralelo.
El límite no son los amperios, que serían 9A x 7 = 63A (el regulador puede con 80A), pero la potencia sería 7 x 340Wp = 2380Wp, que está un 10% por encima de los 2160W que puede el regulador (80A x 27V = 2160W). Recuerda lo que te dije en este hilo: viewtopic.php?f=9&t=593
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#14

Mensaje por Ismaelongc »

Ya ya por eso pregunte xk como me dijistes que asta 2500w podia poner un 20% mas de lo que marca ....pues con 7 en paralelo no llego a eso y como habias dicho 6 placas ya me asaltaba la duda... pero ya lo tengo claro...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#15

Mensaje por Ismaelongc »

Otra cosa.....
Tengo el banco baterias.... 24v 250ah
Estoy pensando en poner otro igual... no hay algun cacharro que conmute o algo para no ponerlas en paralelo?

Porque como dicen que en paralelo es malo ponerlo.... por eso haber si hay algo...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#16

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 14:50Ya ya por eso pregunte xk como me dijistes que asta 2500w podia poner un 20% mas de lo que marca ....
Me repito: También puedes poner 8 placas de esas, pero no aprovecharás toda la potencia instalada

Y permíteme un comentario personal: Tu forma de escribir, por ejemplo "xk" en vez de "porque", no es la que solemos usar en este foro
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#17

Mensaje por Ismaelongc »

Perdona por escribir asi....no volvera a pasar
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#18

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 14:52Tengo el banco baterias.... 24v 250ah ... Estoy pensando en poner otro igual...
Esta pregunta debería estar en tu hilo de la batería. No obstante, te la contestaré:

Sí se pueden paralelizar baterías, en ciertas circunstancias y con ciertas precauciones
Buscando en los "Fundamentos" de nuestro foro encontrarás el "porque", el "cuando" y el "como"
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#19

Mensaje por Luisetrix »

Yo no me complicaría la vida con magnetos en las placas o batería.
Te pueden dar sorpresas desagradables.
Mucho mejor usar fusibles.
Ismaelongc
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 160
Registrado: 05 Abr 2020, 22:56
Has thanked: 7 times

Re: Poner Interruptor General Automatico ¿cual? Ayuda

#20

Mensaje por Ismaelongc »

Homo_non_sapiens escribió: 10 Abr 2020, 12:33
Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 12:26Me han comentado que ponga el IGA de 80A dc del mismo amperaje que el regulador de carga... POdria ponerlo?? O tiene que ser de menor amperaje?
En primer lugar: Tu sistema es a 24Vdc - puedes poner un IGA para AC (los magnetotérmicos habituales, más baratos); no importa que sea para DC

En cuanto a los amperios: No depende tanto de lo que pueda tu regulador (80A) sino de los amperios que van a entregar tus placas, cuando todo funciona bien
- Con 6 placas en paralelo, Imax será de 54A y un IGA de 65A u 80A sería el apropiado
- Con 3 series de dos placas, Imax será de 27A y un IGA de 45A sería el apropiado
- No puedes poner 2 series de 3 placas, porque la Voc sería demasiado alta para tu regulador (3 x 48V = 144V)

Ismaelongc escribió: 10 Abr 2020, 12:26Las tengo conectadas a circuito abierto

Y para una serie de 2 placas Imax 9,22A un IGA de 16A seria el apropiado??

Y para dos series de 2 placas Imax 18,44A un IGA de 25A seria el apropiado??
Responder