buenas,
tengo un inversor Outback VFX3024E, inversor de aislada. ¿Qué pasaría si lo conecto en paralelo a la red eléctrica? En el cuadro eléctrico donde está el IGP y tal.
¿Se ha hecho? ¿Como se comportaría? O directamente es una barbaridad y se me quemaría el inversor?
busno, son cosas que me pregunto
Tengo uno como este https://www.damiasolar.com/productos/in ... _da0378_25
¿Qué pasa si se conecta un inversor de aislada en paralelo a la red?
- Vitriolo
- Gigante roja
- Mensajes: 957
- Registrado: 23 Ene 2019, 14:56
- Ubicación: 13, Rue del Percebe
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 1 time
Re: ¿Qué pasa si se conecta un inversor de aislada en paralelo a la red?
Pues... que dejaría de ser un inversor para convertirse en un ladrillo.
Si te lees detenidamente su manual, seguro que pone que eso NO se debe hacer nunca.
Si te lees detenidamente su manual, seguro que pone que eso NO se debe hacer nunca.
Aerodramus inquietus
not a swallow but a swift !!
not a swallow but a swift !!
- Luisetrix
- Forero con ADNSolar
-
Enana blanca
- Mensajes: 495
- Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 110 times
Re: ¿Qué pasa si se conecta un inversor de aislada en paralelo a la red?
Siendo un inversor con cargador y teniendo red lo más lógico es que la red la conectes a la entrada de AC.
Si te decides a hacerlo haz un vídeo para que veamos los fuegos artificiales.
Si te decides a hacerlo haz un vídeo para que veamos los fuegos artificiales.
Mi PVControl+ http://avellana.myddns.me
-
- Enana blanca
- Mensajes: 212
- Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
- Ubicación: Lleida
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 5 times
Re: ¿Qué pasa si se conecta un inversor de aislada en paralelo a la red?
Ni de coña.
El tema es que no quiero que use red para cargar baterías.
Pero me estoy empollando el manual de programación del VFX y MATE, me falta un poco pero creo que ya tengo lo necesario: activar y programar la función HBX del MATE, poner el AC-IN en modo drop y dejar el parámetro el CHARGER en off.
- Mleon
- Enana blanca
- Mensajes: 424
- Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 229 times
Re: ¿Qué pasa si se conecta un inversor de aislada en paralelo a la red?
El inversor esta sacando una señal sinusoidal que va desde 310V a -310v 50 veces al segundoJJG escribió: ↑07 Ene 2020, 23:20 buenas,
tengo un inversor Outback VFX3024E, inversor de aislada. ¿Qué pasaría si lo conecto en paralelo a la red eléctrica? En el cuadro eléctrico donde está el IGP y tal.
¿Se ha hecho? ¿Como se comportaría? O directamente es una barbaridad y se me quemaría el inversor?
busno, son cosas que me pregunto
Tengo uno como este https://www.damiasolar.com/productos/in ... _da0378_25
La red electrica da lo mismo (mas o menos) ... pero la posibilidad de que ambas señales estén sincronizadas es prácticamente nula
Por tanto lo normal es que cuando la salida del inversor este en por ejemplo 200V la red pueda estar en -200V...resultado.... un chispazo de 400V y un aparato roto