¿Qué pasa si se conecta un inversor de aislada en paralelo a la red?

Inversores conectados a red o de baterías. Reguladores.
Responder
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

¿Qué pasa si se conecta un inversor de aislada en paralelo a la red?

#1

Mensaje por JJG »

buenas,
tengo un inversor Outback VFX3024E, inversor de aislada. ¿Qué pasaría si lo conecto en paralelo a la red eléctrica? En el cuadro eléctrico donde está el IGP y tal.

¿Se ha hecho? ¿Como se comportaría? O directamente es una barbaridad y se me quemaría el inversor?

busno, son cosas que me pregunto :roll:

Tengo uno como este https://www.damiasolar.com/productos/in ... _da0378_25
Última edición por JJG el 08 Ene 2020, 10:27, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
Vitriolo
Gigante roja
Gigante roja
Mensajes: 957
Registrado: 23 Ene 2019, 14:56
Ubicación: 13, Rue del Percebe
Has thanked: 48 times
Been thanked: 1 time

Re: ¿Qué pasa si se conecta un inversor de aislada en paralelo a la red?

#2

Mensaje por Vitriolo »

Pues... que dejaría de ser un inversor para convertirse en un ladrillo.
Si te lees detenidamente su manual, seguro que pone que eso NO se debe hacer nunca.
Aerodramus inquietus
not a swallow but a swift !!
Avatar de Usuario
Luisetrix
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 495
Registrado: 23 Ene 2019, 17:18
Has thanked: 20 times
Been thanked: 110 times

Re: ¿Qué pasa si se conecta un inversor de aislada en paralelo a la red?

#3

Mensaje por Luisetrix »

Siendo un inversor con cargador y teniendo red lo más lógico es que la red la conectes a la entrada de AC.
Si te decides a hacerlo haz un vídeo para que veamos los fuegos artificiales. :)
JJG
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 212
Registrado: 15 Nov 2019, 18:47
Ubicación: Lleida
Has thanked: 30 times
Been thanked: 5 times

Re: ¿Qué pasa si se conecta un inversor de aislada en paralelo a la red?

#5

Mensaje por JJG »

Luisetrix escribió: 08 Ene 2020, 20:28 Si te decides a hacerlo haz un vídeo para que veamos los fuegos artificiales. :)
:lol: :lol: :lol: :lol:

Ni de coña.

Luisetrix escribió: 08 Ene 2020, 20:28 Siendo un inversor con cargador y teniendo red lo más lógico es que la red la conectes a la entrada de AC.
El tema es que no quiero que use red para cargar baterías.

Pero me estoy empollando el manual de programación del VFX y MATE, me falta un poco pero creo que ya tengo lo necesario: activar y programar la función HBX del MATE, poner el AC-IN en modo drop y dejar el parámetro el CHARGER en off.
Avatar de Usuario
Mleon
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 424
Registrado: 26 Ene 2019, 01:25
Has thanked: 11 times
Been thanked: 229 times

Re: ¿Qué pasa si se conecta un inversor de aislada en paralelo a la red?

#6

Mensaje por Mleon »

JJG escribió: 07 Ene 2020, 23:20 buenas,
tengo un inversor Outback VFX3024E, inversor de aislada. ¿Qué pasaría si lo conecto en paralelo a la red eléctrica? En el cuadro eléctrico donde está el IGP y tal.

¿Se ha hecho? ¿Como se comportaría? O directamente es una barbaridad y se me quemaría el inversor?

busno, son cosas que me pregunto :roll:

Tengo uno como este https://www.damiasolar.com/productos/in ... _da0378_25
El inversor esta sacando una señal sinusoidal que va desde 310V a -310v 50 veces al segundo
La red electrica da lo mismo (mas o menos) ... pero la posibilidad de que ambas señales estén sincronizadas es prácticamente nula

Por tanto lo normal es que cuando la salida del inversor este en por ejemplo 200V la red pueda estar en -200V...resultado.... un chispazo de 400V y un aparato roto