Duda entre dos reguladores

#1

Mensaje por Jordirr »

Duda entre dos reguladores. Buenas a todos... tengo una instalación con dos grupos de paneles solares uno va directo al híbrido y otro a un regulador es un fangsun 100 50 mppt ....se me comenta que como también tengo un xantrex C 60 PWM y como las placas son seis de 330 de 72 células sería mejor poner el regulador xantrex 60 que el Fangsung MPtt 100 50 ... Las placas están justamente encima del regulador unos 3 m y el cable de bajada es de 25 mm
quería hacer esta pregunta al grupo para ver qué opináis ...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4882
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 582 times

Re: Duda entre dos reguladores

#2

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Jordirr escribió: 05 Ene 2020, 16:26quería hacer esta pregunta al grupo para ver qué opináis ...
En un principio hay poca diferencia entre un regulador MPPT y uno PWM, si es con placas de 72 células
Para poder contestar con más detalle, nos tienes que decir la tensión de la batería (sistema a 24V o a 48V) y como tienes conectadas -o quieres conectar- las placas

Pregunta: Entiendo bien que tienes 6 placas en total (1980Wp); 3 (en serie?) van a un híbrido (qué modelo?) y 3 (en serie?) van al Fangpusun ??
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Jordirr
Mensajes: 8
Registrado: 22 Ago 2019, 21:55
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Duda entre dos reguladores

#3

Mensaje por Jordirr »

Efectivamente El sistema es a 24 V , las placas que van al regulador son 6 de 330 w.. en grupos de 2 , el regulador ahora es un fangsun 100/50 , y tengo un regulador parado xantrex c60 a 24v. ... cual daria major resultado...¿
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4882
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 582 times

Re: Duda entre dos reguladores

#4

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Jordirr escribió: 05 Ene 2020, 17:50El sistema es a 24 V , las placas que van al regulador son 6 de 330 w. en grupos de 2 ...
1980Wp a 24V es una intensidad pico de 80A; es decir, en las horas de sol pico pierdes potencia (el Fangpusun solo deja pasar 50A, que son 1200W)
Si pones el Xantrex, tiene que ser con las placas en paralelo, nada de series. Y también cortaría, en este caso a los 60A

La mejor solución es usar los dos reguladores, con 4 placas al fangpusun, en series de dos, y 2 placas al Xantrex, en paralelo
O igual 4 placas en paralelo al Xantrex y una serie de dos placas al Fangpusun

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En otro hilo (viewtopic.php?f=10&t=420&start=10) dices tener 9 placas de 200Wp conectadas a un híbrido
Describe toda tu instalación, para poder recomendarte la mejor opción de como conectar las placas
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Jordirr
Mensajes: 8
Registrado: 22 Ago 2019, 21:55
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Duda entre dos reguladores

#5

Mensaje por Jordirr »

Me parece muy buena solución muchas gracias,Te quería comentar también que aparte de este grupo tengo nueve placas de 200 W en series de tres ,a unos 25 m conectadas a el híbrido de 3000 W...Me comentan que sería interesante liberar al híbrido.. lo que pueda ... yo con lo de liberar al híbrido no contaba ....Es conveniente liberar todo lo que se pueda al híbrido de las placas?
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4882
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 582 times

Re: Duda entre dos reguladores

#6

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Jordirr escribió: 06 Ene 2020, 11:50Es conveniente liberar todo lo que se pueda al híbrido de las placas?
Sí y no, depende de lo que estás dispuesto a hacer, hay soluciones. Ahora no tengo tiempo; esta noche te contestaré. Mientras, lee estos hilos:
viewtopic.php?f=10&t=420
viewtopic.php?f=31&t=440
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4882
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 582 times

Re: Duda entre dos reguladores

#7

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Homo_non_sapiens escribió: 06 Ene 2020, 13:18Ahora no tengo tiempo; esta noche te contestaré ...
No tienes que liberer al híbrido de placas FV - hay soluciones para que funcione bien su regulador ... :clapping

El mayor problema de los reguladores incorporados en los híbridos de la serie Axpert de Voltronic, es que no hacen bien la absorción: Muchos días se la saltan, pasando directamente de bulk a flotación. Esto es malo para la batería, porque a la larga se sulfata
Para solucionarlo hay varias opciones:

1. La más fácil es "disfrazar" la ecualización de absorción - en aquellos modelos que tienen la opción de ecualizar. Simplemente configuras la tensión de absorción igual a la de flotación o mejor dicho, a 0.1V por encima de la de flotación. Por ejemplo, la flotación a 27.2V y la absorción a 27.3V. Y programas una ecualización de una hora cada día, a la tensión de absorción, por ejemplo a 29.2V. De esta forma tienes la absorción diaría garantizada (si hay sol, claro). Y si el regulador realmente hace la absorción a 27.3V algún día, es como si hiciera flotación

2. Si tu híbrido no tiene la opción de ecualizar, lo dejas tal cual está, por ejemplo con la absorción a 29.2V y la flotación a 27.2V. Y una vez por semana haces una ecualización manual suave de una hora, por ejemplo a 30.0V. Si el híbrido no permite 30.0V, haces una ecualización semanal de dos horas, a la máxima tensión que admite, que serán 29.2V

3. La última opción es la mejor, pero es un poco más compleja, porque es necesario programar a una Raspberry Pi. Está todo explicado en este hilo:
viewtopic.php?f=31&t=440

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. El hecho de que el regulador de los Axpert no tiene compensación de temperatura, es muy fácil de arreglar: Simplemente pones las tensiones de carga un poco más altas en los meses fríos y un poco más bajas en los meses de calor. Por ejemplo a 26.7V & 28.7V en verano y a 27.5V & 29.5V en invierno
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...