Dudas Factor de potencia bajo

Inversores conectados a red o de baterías. Reguladores.
Dan_x3
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 124
Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
Ubicación: Sevilla
Has thanked: 9 times
Been thanked: 31 times

Dudas Factor de potencia bajo

#1

Mensaje por Dan_x3 »

Hola,
Antes de nada comentar que de electricidad NPI. mal empezamos.
El tema es que estoy instalando un inversor Axpert VM iii 5kv y estoy esperando las placas.
Mientras estoy haciendo la instalación eléctrica.
He puesto dos contadores chinos totales y me encuentro que las lecturas difieren bastante.
Me explico, el de la izquierda refleja el consumo que viene desde la compañía eléctrica y el de la derecha el que sale del inversor.
Como he comentado aún no tengo instalado ni baterías ni paneles por lo que me extraña mucho que el consumo sea menor en la entrada al inversor que en la salida. Creo que la entrada debería ser unos 50w más, ¿no?
Imagen
contadores

También veo que el factor de potencia es muy bajo en la entrada. es una instalación en el típico piso normal y corriente, nada de industrial con muchos motores etc.

por si sirviera de algo, pongo los esquemas de la instalación aunque no esté muy bien representado..
Este es el esquema de entrada en el inversor:
Imagen
Desde la calle al inversorDesde la calle al inversor

Este de la salida del inversor al consumo:
Imagen
desde el inversor a las cargas

Ambos Comparten la tierra.
He intercambiado los dos contadores y es el mismo resultado.
¿Alguien puede arrojarme luz del porqué ese valor tan bajo en el factor de potencia de entrada y de porqué marca menos el que viene de la compañía que el de la salida del inversor?
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen. :cryb
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Invitado

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#2

Mensaje por Invitado »

No acabo de ver claro el esquema que implementas.
Idealmente el factor de potencia (pf) está a algo menos de 1; prueba a invertir los cables o de tensió o de corriente (sólo uno, no los dos simultáneamente) del primer vatímetro; a ver si cuando menos se parecen los PF.
A ver si alguien entiende mejor lo que pasa.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#3

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Dan_x3 escribió: 16 Sep 2021, 12:22Antes de nada comentar que de electricidad NPI ...
Creo que exageras, porque si interpretas el PF tal como lo haces, algo entenderás

.
Dan_x3 escribió: 16 Sep 2021, 12:22He puesto dos contadores chinos totales y me encuentro que las lecturas difieren bastante ...
Veo que en el momento de hacer la foto, el consumo en la casa era de solo ~100W rsp. ~200W (según que contador)
Fíjate que la intensidad aparente en el contador de la izquierda es de 3.76A - y en el de la derecha de solo 1.05A. Eso cuadra con PF=0.12 rsp. PF=0.82 - pero no sé, si es correcto ... ? No estoy seguro, si los contadores indican bien con tan poco consumo. Creo que el inversor vierte su potencia reactiva a la red - eso podría explicar los "valores extraños" que indican los contadores
Si suponemos, que el contador de la izquierda debería indicar ~50W más que el de la derecha (~260W), con 3.76A esto equivaldría a PF=30, en el contador izquierdo. Quizá vayan por allí, los tiros ...

Haz un foto igual, tras enchufar una carga resistiva de ~2000W (p.e. un calefactor) - a ver lo que dicen los contadores
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Dan_x3
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 124
Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
Ubicación: Sevilla
Has thanked: 9 times
Been thanked: 31 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#4

Mensaje por Dan_x3 »

Gracias a los dos
@Homo_non_sapiensa, respecto a lo de que exagero, lo que sé es lo que he leido en el subforo. poco más. pero soy inquieto y tal...
Hice lo que comentas, enchufar un calefactor de unos 2kw
Este es el resultado después de unos 10 segundos de funcionamiento:

con calefactor

@jeopardize si no te he entendido mal, a uno de los contadores (vatímetro) intercambio la fase con el neutro e su alimentación, no? o que cambie la fase del sensor por el cable de neutro?

Saludos.
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen. :cryb
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#5

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Dan_x3 escribió: 16 Sep 2021, 13:55Hice lo que comentas, enchufar un calefactor de unos 2kw. Este es el resultado después de unos 10 segundos de funcionamiento: ...
Es evidente, que tienes algo mal conectado. Si el consumo es de 2000W, no puede ser correcto que los contadores indiquen 240W rsp. 80W
Si no hay consumo adicional, los dos contadores tienen que indicar algún valor muy cercano a 2000W
Habiendo consumo adicional, deberían ser más de 2000W, en los dos contadores ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Dan_x3
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 124
Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
Ubicación: Sevilla
Has thanked: 9 times
Been thanked: 31 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#6

Mensaje por Dan_x3 »

Perdona Homo non sapiens, esto de la presbicia y sin gafas es lo que tiene.
Esta es la foto buena, la otra es de antes de enchufar el calefactor:
Con el calefactor 2kw
Disculpa
Gracias
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen. :cryb
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Azul Mauricio
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 225
Registrado: 22 Jul 2021, 17:31
Ubicación: Al sol...
Has thanked: 28 times
Been thanked: 39 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#7

Mensaje por Azul Mauricio »

Puedes poner una foto de las conexiones de los contadores sin las tapas del cuadro?
Has pasado el cable correcto por dentro del contador?
Última edición por Azul Mauricio el 16 Sep 2021, 16:12, editado 1 vez en total.
2180wp (4x 545w mono 144 perc)
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
Dan_x3
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 124
Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
Ubicación: Sevilla
Has thanked: 9 times
Been thanked: 31 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#8

Mensaje por Dan_x3 »

Hola:
La fase está pasada por el "tunel" y las conexiones están correctas según el esquema.

Cstas fotos son de cuando lo instalé hace un par de días, de ahí que aún no tuviera mucho consumo.
cuadro1

cuadro2
Saludos.
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen. :cryb
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Avatar de Usuario
Homo_non_sapiens
Galáctico
Galáctico
Mensajes: 4871
Registrado: 23 Ene 2019, 15:10
Ubicación: Sa Roqueta
Has thanked: 185 times
Been thanked: 576 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#9

Mensaje por Homo_non_sapiens »

Dan_x3 escribió: 16 Sep 2021, 14:28Esta es la foto buena ...
Lo que muestras ahora ya es menos dispar; pero sigue siendo evidente, que tienes algo mal conectado
El contador de la derecha ahora parece indicar bien (2000W, PF=1.00), pero el de la izquierda sigue indicando algo relacionado con la posición de la luna ...
5000 Wp en placa; híbrido InfiniSolar_V1 4kW(solar) + 5.5kW(red); control total DIY con Rpi;
24 vasos PzS 500Ah C5 (~30 kWh C20); cosecha 300-750 kWh/mes; consumo 500-800 kWh/mes
Nuestra especie es "Homo non sapiens": Sabemos hacer mucho, pero no sabemos controlarlo ...
Azul Mauricio
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 225
Registrado: 22 Jul 2021, 17:31
Ubicación: Al sol...
Has thanked: 28 times
Been thanked: 39 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#10

Mensaje por Azul Mauricio »

Parece que no has conectado bien.

Tienes fase en el pin 1 del contador y neutro en el pin 2.
Has pasado por el transformador de corriente (tunel) la fase.

Prueba a poner neutro en el pin 1 y fase en el pin dos y pasar la fase por el CT.
2180wp (4x 545w mono 144 perc)
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
Azul Mauricio
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 225
Registrado: 22 Jul 2021, 17:31
Ubicación: Al sol...
Has thanked: 28 times
Been thanked: 39 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#11

Mensaje por Azul Mauricio »

2180wp (4x 545w mono 144 perc)
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
Invitado

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#12

Mensaje por Invitado »

Azul Mauricio escribió: 16 Sep 2021, 16:26 https://ibb.co/QvR7t8f
Eso es!
Dan_x3
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 124
Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
Ubicación: Sevilla
Has thanked: 9 times
Been thanked: 31 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#13

Mensaje por Dan_x3 »

He cambiado los cables de alimentación en el de la izquierda y va peor parece ser.
https://ibb.co/KhCMQTB
Ahora el factor de potencia baila y se va a Cero
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen. :cryb
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Dan_x3
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 124
Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
Ubicación: Sevilla
Has thanked: 9 times
Been thanked: 31 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#14

Mensaje por Dan_x3 »

He intercambiado los dos vatimetros otra vez y mismas lecturas de la entrada de la calle
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen. :cryb
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Invitado

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#15

Mensaje por Invitado »

Dan_x3 escribió: 16 Sep 2021, 18:22 He cambiado los cables de alimentación en el de la izquierda y va peor parece ser.
https://ibb.co/KhCMQTB
Ahora el factor de potencia baila y se va a Cero
El que aparentemente marca bien es el segundo; cómo mínimo da resultados plausibles.
Vuelve a comprobar el cableado del primero; azul mauricio te lo ha enviado unos posts atrás (pegatina características, a la derecha):
Imagen
Invitado

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#16

Mensaje por Invitado »

A una mala, saca los vatímetros del carril din y compruébalos por ejemplo con una estufa.
Ambos tienen que dar la misma lectura y un PF cercano a 1
Dan_x3
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 124
Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
Ubicación: Sevilla
Has thanked: 9 times
Been thanked: 31 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#17

Mensaje por Dan_x3 »

Si, antes de montarlos los probé con una estufa 750w y funcionaban aparentemente bien.
También lo he probado con el inversor sin bypass y mismas lecturas aprox de pf
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen. :cryb
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Dan_x3
Agujero negro
Agujero negro
Mensajes: 124
Registrado: 13 Sep 2021, 10:39
Ubicación: Sevilla
Has thanked: 9 times
Been thanked: 31 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#18

Mensaje por Dan_x3 »

Mañana anulo inversor y vuelvo a probar... Otra cosa no se me ocurre
3600wp (8x450w 144 mono perc)
Solo espero bajar consumos mientras luce el sol andaluz.
Axpert VM iii 5kw off-grid.
Sin baterías y lo que me queda por el precio que tienen. :cryb
Soportes paneles custom chapuceros by me.
Invitado

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#19

Mensaje por Invitado »

Insisto, repasa cableado.
Otra cosa fantasiosa pero no imposible es que el inversor "falsee" la medida por contenido armónico en la forma de "consumir".
Pero, vamos....
Azul Mauricio
Forero con ADNSolar
Enana blanca
Enana blanca
Mensajes: 225
Registrado: 22 Jul 2021, 17:31
Ubicación: Al sol...
Has thanked: 28 times
Been thanked: 39 times

Re: Dudas Factor de potencia bajo

#20

Mensaje por Azul Mauricio »

jeopardize escribió: 16 Sep 2021, 22:24 Insisto, repasa cableado.
Otra cosa fantasiosa pero no imposible es que el inversor "falsee" la medida por contenido armónico en la forma de "consumir".
Pero, vamos....
No es ninguna tonteria. Si hay procesamiento y conversión de energía dentro del inversor, puede ser…
2180wp (4x 545w mono 144 perc)
Axpert King 48v 5Kw semi-aislado
5x Pylontech US2000C
Responder